Ich werde einen Zwischenweg als Kompromiß für den kritischen Flur wählen: Die sieben LED Deckenpanels werden als "ausfallsichere" Alltags-Arbeits-Beleuchtung per Direktverknüpfung mit den Deckenlichttastern verknüpft. Die 19 Wandlampen werden dann als zusätzliches Licht-Deko-Element wohl über ein Pr...
von art-audio
11.09.2017, 18:06
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Antworten: 318
Zugriffe: 88993

HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis

Danke für Deinen tollen Beitrag und die Aufklärung. Schön, dass die Step-Netzteile ein Zusammenschalten ermöglichen. Schade, dass der Überspannungsschutz mit seiner Begrenzung das ad adurdum führt. Bei über 6A funktioniert ein Kreis mit einem Überspannungsschutz (max. 5 A) leider nicht mehr. Fazit: ...
von art-audio
11.09.2017, 13:48
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Antworten: 318
Zugriffe: 88993

HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis

Der Abschlusswiderstand würde in beiden nicht aktiviert werden, da ich dafür den HMW Abschlusswiderstand mit den LEDs habe. Schützt der Abschlusswiderstand eigentlich auch in irgendeiner Form Bus A und B? Oder sind die Abschlüsse A und B nur für den optional zuschaltbaren Abschlusswiderstand gedacht?
von art-audio
11.09.2017, 12:01
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Antworten: 318
Zugriffe: 88993

HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis

Nach den Bedienungsanleitungen haben die HMW-Module die folgenden (maximalen) Stromverbräuche: 12/7 Modul: 150 mA 2-fach Aktor: 70 mA Schließer Modul: 20 mA 12/14 Modul: 150 mA LAN Gateway: 100 mA Busabschluss: 30 mA Überspannungsschutz: 10 mA Es sind in der ersten Ausbaustufe insgesamt 53 Stück Hom...
von art-audio
11.09.2017, 11:13
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Antworten: 318
Zugriffe: 88993

HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis

Vielleicht schaffe ich eher Probleme mit zwei parallelen Netzteilen, als dass ich (vermeindlich) andere löse :-) Laufen die 53 HMW Aktoren an einem 4,2 A Netzteil problemlos? Dann könnte ich mir das zweite auch als "Ausfallreserve" in den Schrank legen :-) Oder Alternative: Macht es mehr Sinn, die (...
von art-audio
11.09.2017, 10:41
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Antworten: 318
Zugriffe: 88993

HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis

sehe da nichts vom parallelschalten der ausgänge :-( Ich sehe dazu leider auch nichts in der Anleitung :-( Eventuell hier: Parallel drauf, beide Regelungen auf maximale Ausgangsspannung setzen (bewirkt anscheinend konstant 24V) und jeweils eine Diode dazwischen, um bei einen Defekt keine weiteren S...
von art-audio
11.09.2017, 10:11
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Antworten: 318
Zugriffe: 88993

HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis

Der link ist jetzt oben aktualisiert.

Dort unter Downloads unter "Packungsbeilage".
von art-audio
11.09.2017, 09:36
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Antworten: 318
Zugriffe: 88993

HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis

Ich finde die Diskussion sehr gut und versuche daraus Lösungen für mögliche Probleme zu entnehmen. Vielen Dank für Eure Beiträge. Ich bin hinsichtlich der Phoenix Step Power 24V Netzteile verwirrt. Ich glaube, gelesen zu haben, dass zwei Stück zusammen als ein Netzteil betrieben werden können und so...
von art-audio
10.09.2017, 06:48
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Antworten: 318
Zugriffe: 88993

HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis

Wie schon oft angesprochen, kleben die Relais der Module gern mal und dann heißt es die Module tauschen Incl. neu anlernen, Programme ändern, usw.. Von dem Problem habe ich bisher noch nichts gehört oder gelesen. Mein Bekannter, der auch seit Jahren HMW verwendet, hat davon nichts berichtet. Machen...
von art-audio
09.09.2017, 20:02
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis
Antworten: 318
Zugriffe: 88993

HomeMatic (Wired) für Neubau Allgemeinarztpraxis

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170909/641fb4496a1559675fb0efcddd33beb1.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170909/e62ef988a71069ac2b4710b32b362f89.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170909/8460cd447c90544790c787e36b874dc4.jpg https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170909/4c94336139302ac2be9d...