Die Suche ergab 9 Treffer

von DaveRichter
30.11.2012, 14:32
Forum: HomeMatic - bekannte Bugs
Thema: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug
Antworten: 166
Zugriffe: 48240

Re: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Hi, das sagen/schreiben die dir bei jedem problem... ausser das gerät ist offensichtlich defekt! Ich hab auch kein elan mehr noch ein update machen zu lassen.... meine XComfort stellantriebe sind so gut wie bestellt... somit hab ich demnächt günstig 5 stellantiriebe von HomeMatic abzugeben. Gruss Dave
von DaveRichter
26.11.2012, 10:14
Forum: HomeMatic - bekannte Bugs
Thema: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug
Antworten: 166
Zugriffe: 48240

Re: HM-CC-VD FW 2.0 - 0% Bug

Hi, hatte gestern auch mal wieder das Problem das der Stellantrieb 0% anzeigt und der Heizkörper selbst nach einer stunde immernoch kochendheiß ist / war... mittlerweile bin ich gespaltener meinung.... zum einen ist es möglich das EQ-3 einfach aus dem 4% bug einen 0% bug (die haben nur die anzeige e...
von DaveRichter
15.11.2012, 13:54
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Problem mit Heizungs-Stellantrieb
Antworten: 151
Zugriffe: 32848

Re: Problem mit Heizungs-Stellantrieb

Hi,

ich hab mal nen 40er Pack Varta Batterien bei Amazon bestellt und werd die tage mal alle durchtauschen...
hoffentlich bringt das den gewünschten erfolg.

Gruss
Dave
von DaveRichter
15.11.2012, 11:26
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Problem mit Heizungs-Stellantrieb
Antworten: 151
Zugriffe: 32848

Re: Problem mit Heizungs-Stellantrieb

HI, danke für die Tips :D hmm also das die Batterien leer sind kann ich mir nur schwer vorstellen... da ich nach dem ganzen hin und her von EQ-3 neue stellantriebe (mit neuen Batterien) bekommen habe... und die erst seit 5 monaten montiert sind... können die doch eigentlich noch nicht leer sein ^^.....
von DaveRichter
13.11.2012, 15:32
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Problem mit Heizungs-Stellantrieb
Antworten: 151
Zugriffe: 32848

Re: Problem mit Heizungs-Stellantrieb

Hallo, alle jahre wieder das selbe leidige thema mit den Stellantrieben.... dies wird allerdings meine letzte Saison werden, ich habe mittlerweile keine hoffnung mehr das EQ-3 alle gravierenden mängel beseitigen kann... aber nun zurück zum eigentlichen thema... ich habe in 4 räumen insgesamt 5 stell...
von DaveRichter
30.11.2011, 19:57
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Bitte um HILFE!!! STellantrieb schließt nicht vollständig
Antworten: 95
Zugriffe: 31674

Re: Bitte um HILFE!!! STellantrieb schließt nicht vollständi

Hi, die Aktuell letzte aussage von EQ-3.... es liegt am Wandthermostat bzw. an der Firmware version des Wandthermostats... hier habe ich 2.0 EQ-3 möchte diese auf 1.9 downgraden... da soll das Regelverhalten komplett anders sein als in version 2.0 ich bin mir noch nicht sicher ob ich die Thermostate...
von DaveRichter
27.11.2011, 20:59
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Bitte um HILFE!!! STellantrieb schließt nicht vollständig
Antworten: 95
Zugriffe: 31674

Re: Bitte um HILFE!!! STellantrieb schließt nicht vollständi

Hallo, ich habe einige News für euch ich gehöre auch zu den "leidensgenossen"... ich habe insgesamt 5 Stellantriebe und alle haben genau das Problem, die Stellantriebe bleiben bei 1 bis 4 % stehen.... ich habe mich mit diesem Problem an eq-3 gewendet, bekam auch relativ schnell eine antwort, das die...
von DaveRichter
14.07.2011, 13:06
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: Raumthermostat regeln per CCU
Antworten: 4
Zugriffe: 1230

Re: Raumthermostat regeln per CCU

Hi, ahh... das war doch am anfang nen bissel verwirrend, hab die stellantriebe und den raumthermostat mehrfach neu angelernt... dann die CCU näher an den Thermostat gerückt weil ich dachte es sind evtl. Probleme bei der übertragung... Da ich auch IP Symcon verwende hab ich dort einen Workaround gefu...
von DaveRichter
14.07.2011, 09:04
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: Raumthermostat regeln per CCU
Antworten: 4
Zugriffe: 1230

Raumthermostat regeln per CCU

Hallo, ich bin noch ein relativ neuer Homematic User, und bin mir auch nicht sicher ob mein Problem wirklich in die Kategorie Allgemein gehört, falls nicht bitte verschieben ;-) nun zu meinem Problem. Ich habe mir gestern einen Raumthermostat und 2 Stellantriebe geholt die zuerst an die CCU angelern...

Zur erweiterten Suche