Die Suche ergab 13 Treffer
- 19.08.2023, 22:08
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9614
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
Ich habe mir einen Pogo Pin Adapter gebastelt, damit kann man den BM flashen, ohne ihn zu öffnen. Den WMDO muss man leider komplett auseinander bauen um ihn zu flashen... Aber aktuell funktioniert der WMDO so für mich nicht ausreichend. Ich werde dann wohl mal, wie von Jérôme vorgeschlagen, die Ver...
- 19.08.2023, 08:08
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 112
- Zugriffe: 9614
Re: RWE/Innogy/Livisi Bewegungsmelder WMD - Homematic/AskSinPP Firmware
Hab mir jetzt auch einen WMDO umgeflasht. Allerdings ist die Empfindlichkeit recht mäßig. Hab ich einfach nur Pech oder ist das bei Euch auch so ? Man muss schon ziemlich dicht rangehen, damit der Sensor auslöst :-( Das Verhalten kann ich leider reproduzieren. Gab es da eine Lösung zu? Hat der Vors...
- 16.01.2023, 10:07
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 32
- Zugriffe: 5835
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
:idea: Anleitung um den ISR2.0 zu flashen... Windows *.elf Datei kompilieren oder die fertige HM-LC-Bl1PBU-FM_ISR2.0.JP.elf.txt Datei herunterladen und die Dateiendung .txt entfernen, damit nur noch *.elf am Ende stehen bleibt. 1. Telnet aktivieren: [Windows]-Taste drücken und lostippen: feature Fea...
- 06.01.2023, 18:11
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 32
- Zugriffe: 5835
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
Vielen Dank für die Änderung, es funktioniert hervorragend.
Wie im anderen Beitrag angesprochen hab ich CRC auch noch auf 8 byte modifiziert.
Ich hab hier die Version mal auf 2.5 geändert, damit ich weiß wo ich welche Firmware drauf habe...
Wie im anderen Beitrag angesprochen hab ich CRC auch noch auf 8 byte modifiziert.
Ich hab hier die Version mal auf 2.5 geändert, damit ich weiß wo ich welche Firmware drauf habe...
- 24.12.2022, 11:58
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 32
- Zugriffe: 5835
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
Frage zur HM-LC-Bl1PBU-FM_ISR2.0.ino
Wie genau berechnet
#define USE_HW_SERIAL
die Seriennummer?
Ich habe da bei ein paar Aktoren ein "interessantes" Phänomen/Problem: Nach dem Flashen haben ein paar Aktoren eine identische Seriennummer
Wie genau berechnet
#define USE_HW_SERIAL
die Seriennummer?
Ich habe da bei ein paar Aktoren ein "interessantes" Phänomen/Problem: Nach dem Flashen haben ein paar Aktoren eine identische Seriennummer
- 20.12.2022, 09:43
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 32
- Zugriffe: 5835
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
Und wieder mal hat Jérôme ein Haufen funktionierender Geräte vor dem Elektroschrott gerettet!
Der Sketch funktioniert!
Vielen Dank.
Ich schreibe die Tage mal eine Anleitung zusammen, damit jeder einfach den ISR 2.0 Aktoren ein neues Leben einhauchen kann.
Der Sketch funktioniert!
Vielen Dank.
Ich schreibe die Tage mal eine Anleitung zusammen, damit jeder einfach den ISR 2.0 Aktoren ein neues Leben einhauchen kann.
- 19.12.2022, 12:22
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 32
- Zugriffe: 5835
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
Vielleicht sind die Pins für ON_RELAY und DIR_RELAY vertauscht. Teste ich gerne - wo kann ich das ändern? Hast du mal "Ablernen mit Werkseinstellungen" und erneutes Anlernen probiert? Jupp, das wars. Einmal Reset (Ablernen mit Werkseinstellungen) und dann nochmal neu anlernen: Gerät reagiert auf di...
- 19.12.2022, 10:34
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 32
- Zugriffe: 5835
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
Hier mal die Rückmeldung zu den beiden Sketchen von meinen Tests: Nach flashen des HXFO funktioniert (bei mir) nichts. Das Teil zuckt nicht mal. Nach flashen des HFRCO kann der ISR 2.0 als HM-LC-Bl1PBU-FM angelernt werden. Per CCU kann der aufwärts Befehl gegeben werden. Das Realis zieht an und auf ...
- 07.11.2022, 00:51
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 32
- Zugriffe: 5835
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
Ich hab das jetzt mal Stichprobenartig überprüft: Passt.
Auch die Nummer auf meinem PCB und dem Foto des PCB in der Anleitung von ELV stimmen überein.
Hier gibt es die gesamte Anleitung von ELV: https://files2.elv.com/public/15/1522/1 ... oll_km.pdf
Auch die Nummer auf meinem PCB und dem Foto des PCB in der Anleitung von ELV stimmen überein.
Hier gibt es die gesamte Anleitung von ELV: https://files2.elv.com/public/15/1522/1 ... oll_km.pdf
- 06.11.2022, 01:42
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
- Antworten: 32
- Zugriffe: 5835
Re: RWE/Innogy/Livisi Unterputz-Rollladenaktor ISR 2.0 - Homematic/AskSinPP Firmware
EFM32G200 & EFM32G210 haben schonmal das gleiche Pinout. Der IC31 ist von STMicroelectronics Durchklingeln wird sportlich, aber wenn ich mir den Schaltplan von ELV so anschaue ist: IC31: M24M01 Taster: TA30 (Config): PC13 TA31 (Wippe 1): PA2 TA32 (Wippe 2): PB11 LED: LED rot: PA0 LED grün: PA1 CC110...