Re: WebMatic: Verlaufsdiagramme auf der CCU berechnet

Kann mich nur anschließen! Mir war das mit dem historian bisher auch zu nervig; wenn es so die Möglichkeit gibt einfach ein paar Verlaufsdiagramme einzubinden wäre das hervorragend! Außerdem noch ein Lob für die sexy Webmatic Oberfläche allgemein , damit ist die CCU wenigstens vorzeigbar und der WAF...
von unlight
01.01.2013, 10:34
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: Ventilantrieb Offset ermitteln
Antworten: 3
Zugriffe: 1408

Re: Ventilantrieb Offset ermitteln

Ich geb hier mal selber eine Antwort, vielleicht nutzt es ja noch jemand anderem. Nach intensivem rumprobieren habe ich festgestellt, dass man den Offset überhaupt nicht anständig einstellen kann. Beim Eintragen des Offsets passiert erstmal nix, viell. ist das in den letzten Firmwares mal geändert w...
von unlight
23.12.2012, 18:03
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: Ventilantrieb Offset ermitteln
Antworten: 3
Zugriffe: 1408

Re: Ventilantrieb Offset ermitteln

Ja, ich habe 3 Heizkörper im Raum, alle unterschiedlich. Die Temperatur wird auch ganz akzeptabel gehalten, ich habe aber schon desöfteren beobachtet, das die ventile alle auf 10% stehen damit im Raum eine angenehme durchgehende Wärme bleibt; nur heizt keiner der heizkörper. dafür springt irgendwann...
von unlight
23.12.2012, 13:13
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: Ventilantrieb Offset ermitteln
Antworten: 3
Zugriffe: 1408

Ventilantrieb Offset ermitteln

Hallo, ich lese schon seit einigen Wochen hier im Forum, habe es dank eurer Hilfe immerhin geschafft zwei Homematic Anlagen mit Heizkörperventilen und Skript zum laufen zu kriegen. Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ein paar Heizkörper erst öffnen wenn der Antrieb irgendwo zwischen 10 und 20% ist...