Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Moderator: Co-Administratoren
- NilsG
- Beiträge: 1715
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 395 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Hallo zusammen!
DAS hier:
https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Wass ... r+auslesen
... habe ich gerade zufällig bei den Freunden von LOXONE gefunden!
Interessant, dass es einen solchen Sensor von PANASONIC "fertig" gibt!
https://www.voelkner.de/products/901915 ... -1St..html
Version: PNP EX-26A-PN
Nils
DAS hier:
https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Wass ... r+auslesen
... habe ich gerade zufällig bei den Freunden von LOXONE gefunden!
Interessant, dass es einen solchen Sensor von PANASONIC "fertig" gibt!
https://www.voelkner.de/products/901915 ... -1St..html
Version: PNP EX-26A-PN
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- NilsG
- Beiträge: 1715
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 395 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Das dachte ich auch
Wollte es nur mal kundtun
Diese Dinger gibt es ja in unterschiedlichen Ausführungen, so dass ggf. auch noch andere Einsatzzwecke denkbar wären
Nils
Wollte es nur mal kundtun
Diese Dinger gibt es ja in unterschiedlichen Ausführungen, so dass ggf. auch noch andere Einsatzzwecke denkbar wären
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
-
- Beiträge: 507
- Registriert: 26.10.2016, 16:08
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Habe gestern endlich von meinem Versorger den passenden Sensor bekommen (ist der Gleiche wie im Link unter Punkt 3 beschrieben und auch jetzt so angeschlossen u. funktioniert)
Danke nochmal an Don Kanaille für den entscheidenden Tipp mit HRI Pulse!
Kurze Frage noch zum HM-ES-TX-WM, da mir das jetzt schon zum 2.Mal passiert ist (Wasser und Gas):
Geliefert wurde das Gerät mit FW 1.0, nach korrekter Installation mit dem entsprechenden Sensor angelernt an CCU3, 2 interne Programme wurden angelegt, alles gut.
Nach Update auf 1.2 komische Konstellation in der Geräteansicht des Gerätes, also abgelernt (interne Progr. wurden entfernt) und neu versucht. Nach Neuanlernen ist zwar FW auf 1.2, aber es werden keine internen Programme mehr angelegt, auch nicht nach Werksreset und Batterie raus. (Bei 2 unterschiedlichen Geräten)
Ich hatte zufällig die zugehörigen Skripte vorher weggespeichert und die Programme jetzt manuell angelegt. Wird auch augenscheinlich richtig gezählt in der CCU.
Bin mir aber trotzdem unsicher ob alles richtig ist.
Könnte mir vielleicht jemand der die FW 1.2 drauf hat, die 2 Programme die angelegt werden zur Verfügung stellen? Gerne auch per PN.
Wäre Supi.
Gruß Tino
-
- Beiträge: 507
- Registriert: 26.10.2016, 16:08
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Oder einfach mal andersherum gefragt: Sehen die Programme und Skripte bei euch bei FW 1.2 identisch aus? (Natürlich mit anderen ID's)
Geräteansicht: 1. internes Programm zugehöriges Skript:
2. internes Programm
zugehöriges Skript:
Geräteansicht: 1. internes Programm zugehöriges Skript:
Code: Alles auswählen
object chn = dom.GetObject('6425');
object oBoot = chn.DPByControl('POWERMETER_IGL.BOOT');
object oEnergyCounter = chn.DPByControl('POWERMETER_IGL.ENERGY_COUNTER');
object oSysVarEnergyCounter = dom.GetObject('svEnergyCounter_6425_QEQ0336964:1');
object oSysVarEnergyCounterOldVal = dom.GetObject('svEnergyCounterOldVal_6425');
object oSysVarEnergyCounterResetPressed = dom.GetObject('svEnergyCounter_6425_QEQ0336964:1_RESET');
object oSysVarEnergyCounterTmpOldVal = dom.GetObject('svEnergyCounter_6425_QEQ0336964:1_TMP_OLDVAL');
object oSysVarEnergyCounterDeviceReset = dom.GetObject('svEnergyCounter_6425_QEQ0336964:1_DEVICE_RESET');
boolean bootFlag = oBoot.Value();
real devVal = oEnergyCounter.Value();
real devValMax = oEnergyCounter.ValueMax();
real oldDevVal = oSysVarEnergyCounterOldVal.Value();
real tmpOldDevVal = oSysVarEnergyCounterTmpOldVal.Value();
integer ioldDevVal = (tmpOldDevVal.ToString().ToFloat() * 100000).ToInteger();
real diffVal = 0.0;
real sysVarVal = oSysVarEnergyCounter.Value();
integer tmp_devVal = (devVal.ToString().ToFloat() * 100000).ToInteger();
integer tmp_oldDevVal = (oldDevVal.ToString().ToFloat() * 100000).ToInteger();
if ( oBoot.Value() == true ) {
oSysVarEnergyCounterDeviceReset.State(true);
if (ioldDevVal <= 0) {
oSysVarEnergyCounter.State(0);
}
} else {
boolean resetPressed = oSysVarEnergyCounterResetPressed.Value();
! boolean devReset = oSysVarEnergyCounterDeviceReset.Value();
if ( (resetPressed == true) && (oSysVarEnergyCounterDeviceReset.Value() == true) ) {
oSysVarEnergyCounterTmpOldVal.State(0);
tmpOldDevVal = 0;
}
!Normales Hochzaehlen. Geraetwert > vorheriger Wert
if ((tmp_devVal >= tmp_oldDevVal) && (oSysVarEnergyCounterDeviceReset.Value() == false)) {
if (resetPressed == false) {
diffVal = oEnergyCounter.Value() - oldDevVal;
} else {
!Reset pressed
diffVal = oEnergyCounter.Value() - tmpOldDevVal;
if ((diffVal.ToString().ToFloat() * 100000).ToInteger() < 0 ) {
diffVal = oEnergyCounter.Value();
}
oSysVarEnergyCounterResetPressed.State(0);
}
} else {
!Geraetewert ist kleiner vorheriger Wert
!Entweder Ueberlauf, oder Batterietausch
if (oSysVarEnergyCounterDeviceReset.Value() == false) {
!Normaler Geraeteueberlauf
if(tmp_devVal > 0) {
diffVal = (oEnergyCounter.Value() + devValMax) - oldDevVal;
}
} else {
!Zaehle Geraetewert zum CCU-Zaehler
diffVal = oEnergyCounter.Value();
if ((diffVal.ToString().ToFloat() * 100000).ToInteger() == 0) {
oSysVarEnergyCounterDeviceReset.State(true);
} else {
oSysVarEnergyCounterDeviceReset.State(false);
}
}
}
!Erhoehe den CCU-Zaehler
oSysVarEnergyCounter.State(sysVarVal + diffVal);
oSysVarEnergyCounterOldVal.State(oEnergyCounter.Value());
oSysVarEnergyCounterTmpOldVal.State(oEnergyCounter.Value());
}
Code: Alles auswählen
object chn = dom.GetObject('6425');
object oBoot = chn.DPByControl('POWERMETER_IGL.BOOT');
object oEnergyCounter = chn.DPByControl('POWERMETER_IGL.GAS_ENERGY_COUNTER');
object oSysVarEnergyCounter = dom.GetObject('svEnergyCounterGas_6425_QEQ0336964:1');
object oSysVarEnergyCounterOldVal = dom.GetObject('svEnergyCounterGasOldVal_6425');
object oSysVarEnergyCounterResetPressed = dom.GetObject('svEnergyCounterGas_6425_QEQ0336964:1_RESET');
object oSysVarEnergyCounterTmpOldVal = dom.GetObject('svEnergyCounterGas_6425_QEQ0336964:1_TMP_OLDVAL');
object oSysVarEnergyCounterDeviceReset = dom.GetObject('svEnergyCounterGas_6425_QEQ0336964:1_DEVICE_RESET');
boolean bootFlag = oBoot.Value();
real devVal = oEnergyCounter.Value();
real devValMax = oEnergyCounter.ValueMax();
real oldDevVal = oSysVarEnergyCounterOldVal.Value();
real tmpOldDevVal = oSysVarEnergyCounterTmpOldVal.Value();
integer ioldDevVal = (tmpOldDevVal.ToString().ToFloat() * 100000).ToInteger();
real diffVal = 0.0;
real sysVarVal = oSysVarEnergyCounter.Value();
integer tmp_devVal = (devVal.ToString().ToFloat() * 100000).ToInteger();
integer tmp_oldDevVal = (oldDevVal.ToString().ToFloat() * 100000).ToInteger();
if ( oBoot.Value() == true ) {
oSysVarEnergyCounterDeviceReset.State(true);
if (ioldDevVal <= 0) {
oSysVarEnergyCounter.State(0);
}
} else {
boolean resetPressed = oSysVarEnergyCounterResetPressed.Value();
! boolean devReset = oSysVarEnergyCounterDeviceReset.Value();
if ( (resetPressed == true) && (oSysVarEnergyCounterDeviceReset.Value() == true) ) {
oSysVarEnergyCounterTmpOldVal.State(0);
tmpOldDevVal = 0;
}
!Normales Hochzaehlen. Geraetwert > vorheriger Wert
if ((tmp_devVal >= tmp_oldDevVal) && (oSysVarEnergyCounterDeviceReset.Value() == false)) {
if (resetPressed == false) {
diffVal = oEnergyCounter.Value() - oldDevVal;
} else {
!Reset pressed
diffVal = oEnergyCounter.Value() - tmpOldDevVal;
if ((diffVal.ToString().ToFloat() * 100000).ToInteger() < 0 ) {
diffVal = oEnergyCounter.Value();
}
oSysVarEnergyCounterResetPressed.State(0);
}
} else {
!Geraetewert ist kleiner vorheriger Wert
!Entweder Ueberlauf, oder Batterietausch
if (oSysVarEnergyCounterDeviceReset.Value() == false) {
!Normaler Geraeteueberlauf
if(tmp_devVal > 0) {
diffVal = (oEnergyCounter.Value() + devValMax) - oldDevVal;
}
} else {
!Zaehle Geraetewert zum CCU-Zaehler
diffVal = oEnergyCounter.Value();
if ((diffVal.ToString().ToFloat() * 100000).ToInteger() == 0) {
oSysVarEnergyCounterDeviceReset.State(true);
} else {
oSysVarEnergyCounterDeviceReset.State(false);
}
}
}
!Erhoehe den CCU-Zaehler
oSysVarEnergyCounter.State(sysVarVal + diffVal);
oSysVarEnergyCounterOldVal.State(oEnergyCounter.Value());
oSysVarEnergyCounterTmpOldVal.State(oEnergyCounter.Value());
}
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Hallo gib es unter euch jemanden, der mir den Bausatz von Herrn Stall zusammenlötet? Ich würde es natürlich auch vergüten. Bitte helft mir.
vielen Dank
Gruß
vielen Dank
Gruß
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Hat hier jemand im Forum das auch schon mit einem Raspi statt Arduino gemacht?
Zuletzt geändert von Andronid am 25.01.2020, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Beste Grüße
Andronid
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RaspiMatic, Fw: 3.51.6, 132 Kanäle in 66 Geräten und 48 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Andronid
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RaspiMatic, Fw: 3.51.6, 132 Kanäle in 66 Geräten und 48 CUxD-Kanäle in 3 CUxD-Geräten:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Beiträge: 9
- Registriert: 13.06.2019, 16:19
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Ich habe einen Diehl Hydrus Wasserzähler mit S0 Ausgang. Wie verbinde ich diesen mit einer Homematic Zähleinheit HM-ES-TX-WM ? Gibt es dazu ein fertiges Teil oder kann jemand gegen Entgelt so etwas anbieten ? EQ3 sagte es gäbe dazu nichts.
- Baxxy
- Beiträge: 10971
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 623 Mal
- Danksagung erhalten: 2264 Mal
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
Schau mal hier bei Ebay-Kleinanzeigen.berliner72 hat geschrieben: ↑25.01.2020, 15:55Gibt es dazu ein fertiges Teil oder kann jemand gegen Entgelt so etwas anbieten ?
Ich habe das Teil bei mir am Hutschinen-Stromzähler mit S0 im Einsatz.
Grüße
Baxxy
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 9
- Registriert: 13.06.2019, 16:19
Re: Wasserzähler mit HM-ES-TX-WM
das Tell verbindet die Kabel die aus dem Wasserzähler kommen (S0) und wird dann an den HM-ES-TX-WM gesteckt ?