Velux Rolladen Steuerung

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Udod
Beiträge: 49
Registriert: 11.12.2009, 15:49
Hat sich bedankt: 1 Mal

Velux Rolladen Steuerung

Beitrag von Udod » 19.07.2010, 14:18

Hallo Zusammen,
ich würde gerne meine Velux Rolladen per Taster auf und ab fahren. Dummerweise versucht Velux alle einfachen Dinge so kompliziert wie möglich zu machen und bundelt die Rolos mit hauseigener Technik (KUX). Wie dem auch sei, es ist wohl so das die Rollos trotzdem noch mit einer Wechselschaltung (umpolung) auf 24 V betrieben werden können solange sie noch nicht mit einem KUX betrieben wurden (Ansonsten muss ein Reset durchgeführt werden).

Ich würde nun gerne diesen Rolladen mit Homatic Mitteln steuern, hat einer von Euch das Problem schon gelöst?

Gruß
Udo

Bastler64
Beiträge: 5
Registriert: 02.10.2009, 20:14
Wohnort: Trittau

Re: Velux Rolladen Steuerung

Beitrag von Bastler64 » 20.07.2010, 09:26

Hallo Udo

Ist an sich ganz simpel ich habe auch Velux Rolläden habe ein Motorumpolrelais hergenommen (505013 bei conrad),damit schalte ich die 24 V DC von einem Trafo (505297 - 62).
Als Steurung benutze ich das HM-LC-Sw4-PCB damit lassen sich zwei Rolläden ansteuern .

Gruß Peter
--------------------------------------------
369 Kanäle in 101 Geräten:
24x HM-LC-Bl1-FM, 10x HM-CC-TC, 2x HM-RC-4, 6x HM-LC-Dim1L-CV, 11x HM-PBI-4-FM, 2x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-LC-Dim1L-Pl, 4x HM-Sec-MDIR, 3x HM-WDS30-T-O, 4x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-WDS40-TH-I, 5x HM-LC-Dim2L-SM, 4x HM-PB-2-WM, 1x HM-RC-12, 2x HM-RC-19, 2x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-PB-4Dis-WM, 2x HM-Sec-SC, 1x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 1x HM-WDS100-C6-O, 2x HMW-Sen-SC-12-DR, 5x HMW-IO-12-Sw7-DR, 1x HMW-LC-Sw2-DR, 1x HM-RC-Sec3, 1x HM-RC-4-B, 1x HM-PB-4-WM, 1x HM-CCU-1
--------------------------------------------

dondaik
Beiträge: 12931
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1611 Mal
Danksagung erhalten: 222 Mal

Re: Velux Rolladen Steuerung

Beitrag von dondaik » 20.07.2010, 09:53

info: 505013 - leider bei conrad abverkauft....ersatzschaltbild ;-) ist aber abgebildet ..
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

muffel98
Beiträge: 15
Registriert: 18.04.2009, 11:20

Re: Velux Rolladen Steuerung

Beitrag von muffel98 » 22.07.2010, 21:26

Ich hab es bei meinen einen Velux Fenster mit Hilfe eines Jalousie Aktors gelöst, der Aktor Steuert zwei Finder Relais an die für die Umpolung der Gleichstromspannung zuständig sind. Als Netzteil habe ich ein ausgedientes Notebook Schaltnetzteil genommen.

Grüsse
Reiner

Udod
Beiträge: 49
Registriert: 11.12.2009, 15:49
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Velux Rolladen Steuerung

Beitrag von Udod » 22.07.2010, 23:24

Leider gibt es das Motorumpolrelais wohl seit längerem nicht mehr.
@muffel98
Finder scheint ja der Hersteller zu sein. Könntest Du mir sagen welchen Typ Relais du
verbaut hast, gibt es bei der Verschaltung etwas zu beachten?

Gruß
Udo

muffel98
Beiträge: 15
Registriert: 18.04.2009, 11:20

Re: Velux Rolladen Steuerung

Beitrag von muffel98 » 23.07.2010, 20:51

Hallo Udo,

Ja Finder ist der Relais Hersteller, ich habe 2x das Relais "FIN 40.52.8 230V" mit den passenden Sockel für Hutschienenmontage im Schaltschrank verbaut.
Du kannst auch Relais ander Hersteller verwenden.Wichtig ist nur das das das Relais 2 Kontakte Schaltet und das die Spule mit 230V angesteuert werden kann.
Der HM -Jalousie Aktor Schaltet mit seinen beiden Ausgängen jeweil ein Relais, somit wir schon mal verhintert das beide Relais gleichzeitig angesteuert werden was zu einen Kurzschluss auf der 24V Seite führen würde.
Auf der 24 Volt Seite muss ein Relais umgekert verdrahtet werden um damit der Rollomotor in die andere Richtung sich bewegt.

Grüsse
Reiner

Udod
Beiträge: 49
Registriert: 11.12.2009, 15:49
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: Velux Rolladen Steuerung

Beitrag von Udod » 23.07.2010, 21:42

Hi Reiner,
hatte mich zwischenzeitlich auch mal umgeschaut und folgendes "Finder" Relais bei EIB Markt gefunden:

40.31.8.230.0000 (Erregerspannung 230V, 1Wechsler)
alternativ (über 4 fach Funkaktor)
40.31.8.024.0000 (Erregerspannung 24V, 1 Wechsler)
dazu passend das Hutschienenunterteil:
95.83.3

Wenn der Jalousieaktor die Schaltung übernimmt ist mir nicht ganz klar warum ich ein Relais mit
2 Wechslern benötige.

Das oben genannte Relais hat folgende Pins:

A1 A2 zum Aktor (Erregerspannung)
11 zum Motor
12 auf Masse
14 auf +24V

Im nichtgeschalteten Zustand liegt auf beiden (11) Leitungen Masse.
Je nachdem ob ein Taster betätigt wird erhält der Motor über 14 die Spannung vom
ein oder anderen Relais (Rauf runter). Einziges Problem wenn beide Taster
gedrückt werden, das sollte ja der Jalousieaktor verhindern oder?

Gruß
Udo
finder 40x.pdf
Datenblatt
(87.72 KiB) 279-mal heruntergeladen

muffel98
Beiträge: 15
Registriert: 18.04.2009, 11:20

Re: Velux Rolladen Steuerung

Beitrag von muffel98 » 23.07.2010, 22:56

Hallo Udo,

am Jalousieaktor (ich vewende den HM-LC-BI1-FM) liegen 230V Schaltspannung an, das Funktioniert aber dann nur wenn wenn der Rolladenmotor dafür ausgelegt ist.
Wie zum Beispiel bei den Roto Dachfenster Rolladen.
Deswegen muss das Relais auch eine 230V Spulenspannung haben.
So wie ich das gelöst habe wird für jede Fahrtrichtung ein Relais benötigt.
Hierfür wird jeweils ein 40.25 Relais benötigt.

Relais 1
A1 zum Aktor Pin1 230V~(Erregerspannung)
A2 Nullleiter 230V~
11 auf +24V=
21 auf -24V=
14 auf Motor +
24 auf Motor -

Relais 2
A1 zum Aktor Pin2 230V~(Erregerspannung)
A2 Nullleiter 230V~
11 auf +24V=
21 auf -24V=
14 auf Motor -
24 auf Motor +


Reiner

staberhuck
Beiträge: 140
Registriert: 25.12.2007, 18:35
Wohnort: Elmshorn

Re: Velux Rolladen Steuerung

Beitrag von staberhuck » 14.11.2010, 18:22

Hallo,

ich bekomme in kürze vier Elektofenster (2x Quartett) plus 2x Rolladen für bestehende Fenster zum nachrüsten. :D
Hat schon Jemand die Elekrofenster (auf / zu) in HM einegunden :?:

Kann der Rolladen auch an Zwischenpositionen gestoppt werden :?:
Was ist , wenn der Rolladen blockiert ist, z.B. wenn er eingefroren ist, raucht der dann ab :?:

Vielen Dank im Voraus

ProfDexter
Beiträge: 20
Registriert: 16.07.2008, 03:19

Re: Velux Rolladen Steuerung

Beitrag von ProfDexter » 04.02.2011, 05:26

Heyho,

ich habe jetzt auch einen Velux Rolladen mit KUX Funksystem. Meine Idee war eigentlich die Fernbedienung auseinander zu nehmen und an die Auf und Abtasten den Rolladenaktor von HM anzuschließen.
Spricht da irgendwas gegen oder warum hat das noch keiner gemacht? Dem Aktor dürfte es doch egal sein ob er 250 Watt schaltet oder nur einen Taster simuliert, er hat doch keine Stromüberwachung oder?



Gruss

ProfDexter

Antworten

Zurück zu „HomeMatic allgemein“