Seite 1 von 2

Kugelventil ansteuern

Verfasst: 11.02.2011, 07:51
von boanerg
Hallo zusammen,

ich würde gerne ein Kugelventil über die CCU steuern.

Ein Kugelventil mit Motor hab ich schon gefunden. http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... DN20-.html

Meine Frage ist jetzt welchen Schaltaktor benötige ich um das Kugelventil zu steuern?

Hier die Technischen Angaben:
Spannung: 220 Volt SC +/-10% / 50 Hz +/-2Hz
Leistungsaufnahme: 4VA
Motor: synchron Motor
Einstellzeit: 15s

Bild

Bild


Vielen Dank für eure Hilfe!

Gruß Alex

Re: Kugelventil ansteuern

Verfasst: 11.02.2011, 08:46
von EnergyStar
Hallo Alex,

das schreit doch geradezu nach dem Jalousieaktor. Der verhindert das versehentliche gleichzeitige Einschalten beider Ausgänge, du kannst Ihm die Stellzeit mitgeben und zum auf- oder zumachen kannst Du ihm dann die Befehle auf und zu schicken. Ist doch geradezu ideal.

Und welchen Du nimmst (Aufputz, Unterputs, RS485) hängt von Deinen Möglichkeiten und Wünschen ab.

Gruß
EnergyStar

Re: Kugelventil ansteuern

Verfasst: 12.02.2011, 22:21
von Matthi140
Da würde ich nicht unbedingt einen "teuren" jalousieaktor nehmen. eigentlich braucht man nur einen kanal und klemmt daran ein umschaltrelais an, da gibt es dann eben nur "auf" und "zu". In Endstellung, je Auf/zu bleibt der Motor eh stehen, Spannung kann problemlos dauerhaft anliegen! An einen 12/7 IO kann man so z.B. 7 solcher Motorventile unabhängig voneinander bedienen!

Re: Kugelventil ansteuern

Verfasst: 12.02.2011, 22:31
von boanerg
Hab mir gestern der jalousieaktor, wassermelder und das Kugelventil bestellt. Hab auch hin und her überlegt!
Bin mal gespannt wie das funz!

Werd kommende Woche ne kurze Zusammenfassung schreiben!

Gruß Alex

Re: Kugelventil ansteuern

Verfasst: 18.02.2011, 17:53
von boanerg
Hallo zusammen,

ich had das ganze jetzt mal folgender Maßen zusammengebaut!

Bild

Hier noch der Schaltplan

Bild

Als ich den Strom eingeschaltet hab und den Taster zum Schließen betätigt hab, hat sich der Hahn geschlossen. Aber das war dann auch schon alles!

Man hört, das das Relais im Hahn geschaltet wird aber nichts passiert.

Hab das auch mal bei a.i.o. Creator hinzugefügt und der Jalousie Aktor schaltet.

Kann mir hier jemand helfen?

Gruß Alex

Re: Kugelventil ansteuern

Verfasst: 18.02.2011, 22:07
von teddy278
Dieser Beitrag wurde durch den Autor entfernt.

Re: Kugelventil ansteuern

Verfasst: 19.02.2011, 08:58
von boanerg
Also auf dem Aktor stehr das drauf: HM-LC-Bl1-FM

und sieht genau so aus

Bild

Muss ich eventuell doch einen anderen schalter verwenden?

Re: Kugelventil ansteuern

Verfasst: 19.02.2011, 10:15
von teddy278
Dieser Beitrag wurde durch den Autor entfernt.

Re: Kugelventil ansteuern

Verfasst: 20.02.2011, 18:02
von erik
Hallo zusammen,

das Thema finde ich sehr interessant.

Hatte überlegt, ob ich ein Kugelventil in die Hauptwasserleitung einbauen lasse. Da dies Motorbetrieben ist, frißt das Ventil keinen Strom in entsprechender Stellung, wie ein Magnetventil.

Gibt es das Ventil auch für die Hauptwasserleitung, meine Wasserleitung ist was dicker als 1 Zoll.

Grüße

Erik

Re: Kugelventil ansteuern

Verfasst: 20.02.2011, 19:20
von boanerg
Ja das gibt es!

http://shop.wiltec.info/product_info.ph ... DN25-.html

Versand funktioniert perfekt! Am einen Tag bestellt und am darauffolgenden geliefert!