Triggeroptionen passen nicht zur Geräteeinstellung, Ursache?

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10967
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 2261 Mal

Re: Triggeroptionen passen nicht zur Geräteeinstellung, Ursache?

Beitrag von Baxxy » 24.09.2023, 10:23

Black hat geschrieben:
24.09.2023, 10:06
Kannst du die umschaltung taster schalter in den masterset der kanäle mir dem sdv ändern?
Ja, geht. Klappt ja bei mir auch problemlos über die WebUI.

Code: Alles auswählen

[CHANNEL_OPERATION_MODE:[DEFAULT:"KEY_BEHAVIOR",FLAGS:1,ID:"CHANNEL_OPERATION_MODE",MAX:"BINARY_BEHAVIOR",MIN:"INACTIVE",OPERATIONS:3,TYPE:"ENUM",VALUE_LIST:{"INACTIVE","KEY_BEHAVIOR","SWITCH_BEHAVIOR","BINARY_BEHAVIOR"}]
Black hat geschrieben:
24.09.2023, 10:06
Finden sich im device/ den kanälen metadateneinträge die auf die Funktion hindeuten ?
Da sehe ich erstmal nix, bzw. keine Unterschiede bezüglich Taster/Schalter/Kontakt Konfiguration.

Wäre ja die Frage mit welcher FW das mal "korrekt funktionierte", dann könnte ich mal downgraden.

AF-Mobil
Beiträge: 328
Registriert: 25.11.2016, 19:52
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

Re: Triggeroptionen passen nicht zur Geräteeinstellung, Ursache?

Beitrag von AF-Mobil » 24.09.2023, 10:34

@Baxxy @Black
Ich grätsch mal in euren Dialog. Ich würde mal still abwarten, ob ihr mit euren Möglichkeiten, Erkenntnisse gewinnt.
Subjektiv betrachtet, meine ich, dass die Programme sukzessiv - also nicht alle gleichzeitig ausgefallen sind. Ich würde es aber nicht beschwören.
Gruss AF
Zuletzt geändert von AF-Mobil am 24.09.2023, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10967
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 2261 Mal

Re: Triggeroptionen passen nicht zur Geräteeinstellung, Ursache?

Beitrag von Baxxy » 24.09.2023, 10:35

Verrat mir mal ungefähr mit welcher FW das ok war.
Ich will nicht jede Version ausprobieren.

Das Verhalten ändert sich ja nicht einfach so und macht die Programme kaputt, es muss durch irgendwas (Zentralen-Update / Gerätefirmware-Update) ausgelöst worden sein.

AF-Mobil
Beiträge: 328
Registriert: 25.11.2016, 19:52
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

Re: Triggeroptionen passen nicht zur Geräteeinstellung, Ursache?

Beitrag von AF-Mobil » 24.09.2023, 10:40

Ich? Seit Inbetriebnahme des HmIP-MOD-RC8 (05/2023) habe ich kein FW-Update mehr durchgeführt.
Geräte-FW ist Auslieferungszustand.
AF

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10967
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 622 Mal
Danksagung erhalten: 2261 Mal

Re: Triggeroptionen passen nicht zur Geräteeinstellung, Ursache?

Beitrag von Baxxy » 24.09.2023, 11:04

Also:
CCU3 mit FW: 3.61.7 (irgendwann 2021) zeigt ein Identisches Verhalten bei der Triggerauswahl im Wenn von WebUI-Programmen.
Das ist zwar unschön aber auch ein Fall von "wahr schon immer so". Das könnte wohl nur eQ-3 optimieren.

Für "Kontakt" muss man halt auf "Schaltzustand: Ein / Aus" triggern.
Für "Taster" gehen die diversen Tastendrücke
Für "Schalter" ist nur "Tastendruck kurz" relevant

Warum du den Modus nicht ändern kannst weiß ich nicht, kann das ja hier nicht nachvollziehen.
Eventuell doch mal drüberlernen bzw. komplett löschen und neu anlernen.

Zusätzlich die Kanäle auf protokolliert stellen.
Erscheinen die Events dann im Systemprotokoll sollten auch die Programme triggern.

Antworten