homeputer studio fehlermeldung FT_GetModemStatus not connect

Betrieb der FHZ-Zentralen mit contronics homeputer Standard / homeputer Studio & WEB-Server

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Benutzeravatar
smiler
Beiträge: 25
Registriert: 30.06.2009, 06:58
Wohnort: wr. neustadt

homeputer studio fehlermeldung FT_GetModemStatus not connect

Beitrag von smiler » 18.04.2010, 20:08

homeputer studio 2.0, rel. 100224

hallo !

hab seit kurzem ein problem mit dem homeputer studio...
nach ungewisser zeit (manchmal 2 tage, dann wieder erst nach 7 tagen) bekomme ich eine fehlermeldung, und die software verbindet sich nicht mehr mit der fhz 1300 per usb...
hier die fehlermeldung:

FT_GetModemStatus not connected - 103
[OK]
FT_Write not connectes - 103
[OK]



software beenden und neu öffnen hilft nichts - ich muss jedes mal neu starten, dann klappt es wieder, bis irgendwann der fehler wieder auftritt...
betriebssystem ist winxp mit allen letzte servicepacks und updates...

das system lief bis jetzt 2 jahre einwandfrei, und jetzt das....
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen ???
vielen dank schon im voraus...

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: homeputer studio fehlermeldung FT_GetModemStatus not con

Beitrag von buempi » 18.04.2010, 21:24

Hallo

Lies mal hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=2&t=593 und versuch es dann mit einem anderen (kürzeren) USB-Kabel.

Viele Grüsse
Bümpi

Benutzeravatar
smiler
Beiträge: 25
Registriert: 30.06.2009, 06:58
Wohnort: wr. neustadt

Re: homeputer studio fehlermeldung FT_GetModemStatus not con

Beitrag von smiler » 18.04.2010, 21:31

danke für die antwort...

werde ich gleich versuchen... obwohl ja ohnehin das originale kabel dran ist, und es ja 2 jahre wunderbar funktioniert hat...
(und das ohne änderung der hardware oder sofwarekomponenten....)

Benutzeravatar
smiler
Beiträge: 25
Registriert: 30.06.2009, 06:58
Wohnort: wr. neustadt

Re: homeputer studio fehlermeldung FT_GetModemStatus not con

Beitrag von smiler » 28.04.2010, 14:32

:idea: nach dem tausch auf ein kürzeres kabel, funktioniert die anlage wieder bis heute ohne störung !!!! :shock:

TOLL !!! :D

interessant wäre nun nur, warums auf einmal nicht mehr gegangen ist bzw. die fehlermeldung war....obwohl es ja wie geschrieben, 2 jahre tadellos funktioniert hat... :roll:

Antworten