HM-LC-Dim1TPBU-FM Problem mit Direktverknüpfung
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 118
- Registriert: 15.05.2010, 23:30
HM-LC-Dim1TPBU-FM Problem mit Direktverknüpfung
Hallo Forum,
ich benutze in jedem Raum die neuen Dimmer.
Alle Dimmer werden mit Direktverknüpfungen betrieben und nachts mit Pegel <10%.
2 Dimmer haben die version 2.2, welche nachts mit ca. 4% Pegel arbeiten sollen.
Beide schalten erst wie eingestellt auf 4% und nach dem 2x Senden des Bewegungsmelders auf 10 % hoch?!?! Wieso passiert das?
Die anderen mit version 2.1 zeigen das Verhalten nicht.
Wenn ich den Pegel von Hand auf 4% stelle bleiben sie bei 4%. Nur wenn es per Direktverknüpfung geschaltet wird springt er immer auf 10%.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Chris
ich benutze in jedem Raum die neuen Dimmer.
Alle Dimmer werden mit Direktverknüpfungen betrieben und nachts mit Pegel <10%.
2 Dimmer haben die version 2.2, welche nachts mit ca. 4% Pegel arbeiten sollen.
Beide schalten erst wie eingestellt auf 4% und nach dem 2x Senden des Bewegungsmelders auf 10 % hoch?!?! Wieso passiert das?
Die anderen mit version 2.1 zeigen das Verhalten nicht.
Wenn ich den Pegel von Hand auf 4% stelle bleiben sie bei 4%. Nur wenn es per Direktverknüpfung geschaltet wird springt er immer auf 10%.
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
Chris
Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM Problem mit Direktverknüpfung
Zeig mal Screenshots der Einstellungen von:
- Dimmer
- Direktverknüpfung
- Programm
-
- Beiträge: 118
- Registriert: 15.05.2010, 23:30
Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM Problem mit Direktverknüpfung
Hier die Screenshots.
Alle Kanäle haben die gleiche Priorität.
Gruß Chris
Alle Kanäle haben die gleiche Priorität.
Gruß Chris
Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM Problem mit Direktverknüpfung
Was bedeutet bei der Direktverknüpfung das Burstsignal?
-
- Beiträge: 118
- Registriert: 15.05.2010, 23:30
Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM Problem mit Direktverknüpfung
Basic hat geschrieben:Was bedeutet bei der Direktverknüpfung das Burstsignal?
Keine Ahnung......auch mit Haken gesetzt funktioniert es nicht
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM Problem mit Direktverknüpfung
Hallo Chris,
vermutlich liegt es daran, dass Du Die Aktoren in einem undefinierten Betriebsbereich nutzt. Wechsel mal mit der Einstellung ins Experten-Profil und reduzier den ..._ON_MIN_LEVEL auf Deine niedriegste genutzte Helligkeitsstufe.
Gruß Sammy
vermutlich liegt es daran, dass Du Die Aktoren in einem undefinierten Betriebsbereich nutzt. Wechsel mal mit der Einstellung ins Experten-Profil und reduzier den ..._ON_MIN_LEVEL auf Deine niedriegste genutzte Helligkeitsstufe.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 118
- Registriert: 15.05.2010, 23:30
Re: AW: HM-LC-Dim1TPBU-FM Problem mit Direktverknüpfung
Danke für den tip werde ich heute Abend mal testen. Aber wieso geht es dann bei den selben dimmern mit Version 2.1?
Gruß Chris
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Gruß Chris
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM Problem mit Direktverknüpfung
Keine Ahnung, aber vielleicht weil ausser der Versionsnummer auch noch was anderes in der Firmware geändert wurde
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 118
- Registriert: 15.05.2010, 23:30
Re: HM-LC-Dim1TPBU-FM Problem mit Direktverknüpfung
So vielen dank Sammy für dein Tip.
Also wenn man einen Wert unter 10% per Direktverknüpfung schalten will, muss man zunächst bei der Direktverknüfung Experte Wählen und den Wert SHORT_ON_MIN_LEVEL und LONG_ON_MIN_LEVEL auf den gewünschten wert einstellen. Dann auf übernehmen klicken sodass Einstellungen übertragen werden. Dann kann man wieder von experte auf Dimmer ein / Treppenhaus stellen und seinen wert bequem eingeben. einstellungen übertragen und fertig.
Vielleicht wäre das was für die Rubrik Tipps und Tricks???
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Chris
Ps: Bei Eq3 konnte man mir das Verhalten nicht erklären und ich sollte den Dimmer einschicken
Also wenn man einen Wert unter 10% per Direktverknüpfung schalten will, muss man zunächst bei der Direktverknüfung Experte Wählen und den Wert SHORT_ON_MIN_LEVEL und LONG_ON_MIN_LEVEL auf den gewünschten wert einstellen. Dann auf übernehmen klicken sodass Einstellungen übertragen werden. Dann kann man wieder von experte auf Dimmer ein / Treppenhaus stellen und seinen wert bequem eingeben. einstellungen übertragen und fertig.
Vielleicht wäre das was für die Rubrik Tipps und Tricks???
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Chris
Ps: Bei Eq3 konnte man mir das Verhalten nicht erklären und ich sollte den Dimmer einschicken