Hi,
ich beschäftige mich gerade mit Direktverknüpfungen beim HM-LC-Bl1PBU-FM Rolladenaktor (FW 2.8) auf Basis von http://www.elv.de/controller.aspx?cid=726&detail=38635
Ziel ist, eine Direktverknüpfung zwischen einer FB-Taste und dem Rolladenaktor zu erstellen, die das Rollo auf 70% für gewisse Zeit hochfährt, aber nur dann, wenn es vorher ganz unten war. Das entspricht im Prinzip dem Profil "Position anfahren" mit Position 70% und Verweildauer, ergänzt um die zusätzliche Bedingung.
Leider habe ich offensichtlich noch nicht verstanden, wann welcher Statusübergang erfolgt und wann daher welche Sprünge ausgeführt, d.h. die Sprungziele bei SHORT_JT_xxx ausgelöst, werden.
Meine naive Annahme wäre, dass der Aktor sich, wenn die Rollade unten ist, in der Phase "OFF" befindet, d.h. dann beim Triggern SHORT_JT_OFF ausgelöst wird. Dem ist aber nicht der Fall -- steht das Rollo, wird beim Triggern bedingungslos anscheinend immer SHORT_JT_ON (!) ausgelöst.
Hat vielleicht schon jemand mehr hierzu rausgefunden?
Viele Grüße,
Olli
Rolloaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Direktverknüpfung Jumps
Moderator: Co-Administratoren
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Rolloaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Direktverknüpfung Jumps
Bin mir nicht ganz sicher, aber meine, dass der sich wenn er steht, immer in ON befindet, außer er ist auf 0% runter gefahren (meine das gilt für den angegebenen Aktor) oder zuletzt runter gefahren (meine das gilt für die Wired-Rolladenaktoren).
Zeig doch mal Deine DV und sag was passiert und was nicht funktioniert.
Gruß Sammy
Zeig doch mal Deine DV und sag was passiert und was nicht funktioniert.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Rolloaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Direktverknüpfung Jumps
Ich habe zum experimentieren einfach das Profil "Position anfahren" mit Ziel=70% und Verweildauer=30s eingestellt, auf Experte umgestellt und dann alle SHORT_JT_xxx auf NO_JUMP_IGNORE_COMMAND gestellt.
Danach dann zuerst SHORT_JT_ON auf ONDELAY gestellt.
Dann habe ich per rfd-Befehl den Rolladen in verschiedene Positionen gefahren (0%, 42%, 70%, 100%), das Profil ausgelöst und beobachtet, was passiert. Das ganze habe ich dann mit SHORT_JT_OFF, SHORT_JT_ONDELAY, SHORT_JT_OFFDELAY etc. wiederholt.
Die Beobachtung war dann, dass unabhängig von der vorherigen Position aus dem Stand anscheinend immer nur das Target von SHORT_JT_ON angesprungen wird.
Ich habe gerade nochmal explizit den Test gemacht, per rfd-Befehl komplett auf 0% runterzufahren und die DV zu triggern -- auch in diesem Fall wird gemäß SHORT_JT_ON verzweigt...
Danach dann zuerst SHORT_JT_ON auf ONDELAY gestellt.
Dann habe ich per rfd-Befehl den Rolladen in verschiedene Positionen gefahren (0%, 42%, 70%, 100%), das Profil ausgelöst und beobachtet, was passiert. Das ganze habe ich dann mit SHORT_JT_OFF, SHORT_JT_ONDELAY, SHORT_JT_OFFDELAY etc. wiederholt.
Die Beobachtung war dann, dass unabhängig von der vorherigen Position aus dem Stand anscheinend immer nur das Target von SHORT_JT_ON angesprungen wird.
Ich habe gerade nochmal explizit den Test gemacht, per rfd-Befehl komplett auf 0% runterzufahren und die DV zu triggern -- auch in diesem Fall wird gemäß SHORT_JT_ON verzweigt...
- Dateianhänge
-
- rollo_jump.gif (21.77 KiB) 1647 mal betrachtet
Re: Rolloaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Direktverknüpfung Jumps
Aha -- offenbar wird SHORT_CT_OFF nur dann ausgelöst, wenn der Aktor über eine Direktverknüpfung (und damit vermutlich per Gerätetasten) auf Position 0% gegangen ist. Ging es über einen rfd-Funkbefehl, scheint er tatsächlich im ON zu verharren.
Was natürlich mein Ziel torpediert...
Was natürlich mein Ziel torpediert...
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Rolloaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Direktverknüpfung Jumps
Stimmt, bei CCU-Befehl wird ein ON auf Level x gesendet, womit der Aktor trotz 0% ON ist.
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 266
- Registriert: 05.10.2019, 21:17
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Rolloaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Direktverknüpfung Jumps
Hallo Zusammen,
es passt zwar nicht ganz in das Thema hier hinein, aber es ist ähnlich.
Ich habe einen HM-PB-6-WM55 und möchte die einzelnen Tasten mit meiner Rolladensteuerung direkt verknüpfen.
Dabei soll es pro Taste so realisiert werden:
kurzer Tastendruck: Rolladen gehen von 100% auf 60% herunter, langer Tastendruck: Rolladen gehen von 60% wieder auf 100 % herauf.
Also jede Taste zwei Funktionen. Nun habe ich auf Expertenansicht umgestellt, komme aber noch nicht ganz mit den Bezeichnungen klar.
Welche Parameter muss ich einstellen?
Hat da jemand einen Rat für mich ?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Hugo
es passt zwar nicht ganz in das Thema hier hinein, aber es ist ähnlich.
Ich habe einen HM-PB-6-WM55 und möchte die einzelnen Tasten mit meiner Rolladensteuerung direkt verknüpfen.
Dabei soll es pro Taste so realisiert werden:
kurzer Tastendruck: Rolladen gehen von 100% auf 60% herunter, langer Tastendruck: Rolladen gehen von 60% wieder auf 100 % herauf.
Also jede Taste zwei Funktionen. Nun habe ich auf Expertenansicht umgestellt, komme aber noch nicht ganz mit den Bezeichnungen klar.
Welche Parameter muss ich einstellen?
Hat da jemand einen Rat für mich ?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Hugo
-
- Beiträge: 266
- Registriert: 05.10.2019, 21:17
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Rolloaktor HM-LC-Bl1PBU-FM Direktverknüpfung Jumps
Hallo zusammen,
für alle, die es interessiert. Ich habe die Einstellung gefunden. Einfach auf nicht benutzt ändern, schon geht es .
für alle, die es interessiert. Ich habe die Einstellung gefunden. Einfach auf nicht benutzt ändern, schon geht es .