HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Kabellose und kabelgebundene Sender und Empfänger der klassischen Homematic-Serie

Moderator: Co-Administratoren

Higgi2000
Beiträge: 115
Registriert: 29.03.2008, 07:12

HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Beitrag von Higgi2000 » 07.09.2023, 15:23

Hallo!
Ich hab da folgendes Problem:
Ich habe einen Rolladenaktor aus meinem Gewächshaus ausgetauscht der bis dato gut funktioniert hat gegen einen HmIP-FROLL. Statt bei Sonne und Temperaturen über 37 Grad die Dachfenser elektrisch zu öffnen schreibt der als Status in die CCU2: Überhitzung : Ja

Wie kann man das abschalten?
Ich kann ja schlecht den Aktor jetzt im Boden versenken nur damit es im kuschelig kalt ist ??

mfG
Volker

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 754 Mal

Re: HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Beitrag von shartelt » 07.09.2023, 15:32

https://files2.elv.com/public/15/1513/1 ... ta_neu.pdf

das Datenblatt gibt den Temp Bereich vor

Matsch
Beiträge: 5537
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 759 Mal

Re: HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Beitrag von Matsch » 07.09.2023, 15:52

Es ist ein Unterputz-Aktor, dort wird es höchst selten so heiß.
Abschalten? Natürlich nicht, ist ja ein Schutz gegen Selbstzerstörung.

Higgi2000
Beiträge: 115
Registriert: 29.03.2008, 07:12

Re: HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Beitrag von Higgi2000 » 07.09.2023, 16:47

Also gerade hat es 39,7 Grad im Gewächshaus und dem Aktor ist schon wieder zu warm.
Dann kann allerdings die Temperatur auch nicht geringer werden wenn der Aktor nicht mehr schaltet und für Belüftung sorgt :twisted: .

Ist da irgendwo ein NTC o.ä. drin verbaut den mann austauschen oder mit einem Vorwiderstand versehen kann?

Volker

Matsch
Beiträge: 5537
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 759 Mal

Re: HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Beitrag von Matsch » 07.09.2023, 17:34

In dem Gehäuse ist es immer wärmer.
Was du tun willst, um den FROLL zu beerdigen, bleibt deine Sache.

MichaelN
Beiträge: 9771
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 707 Mal
Danksagung erhalten: 1647 Mal

Re: HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Beitrag von MichaelN » 07.09.2023, 17:37

Einfach einen kleinen Lüfter davor hängen
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Higgi2000
Beiträge: 115
Registriert: 29.03.2008, 07:12

Re: HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Beitrag von Higgi2000 » 07.09.2023, 17:46

Ich habe seit mehreren Jahren einen normalen HM HM-LC-Bl1-FM Rolladenaktor dort im gleichen Unterverteilungsgehäuse verbaut - bisher ohne Zicken oder kann der die Betriebstemperatur nicht auswerten?

Volker

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 754 Mal

Re: HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Beitrag von shartelt » 07.09.2023, 17:59

der kollege aus thailand hatte doch an seiner zentrale so nen lüfter dingens

Matsch
Beiträge: 5537
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 759 Mal

Re: HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Beitrag von Matsch » 07.09.2023, 18:01

Higgi2000 hat geschrieben:
07.09.2023, 17:46
Ich habe seit mehreren Jahren einen normalen HM HM-LC-Bl1-FM Rolladenaktor dort im gleichen Unterverteilungsgehäuse verbaut - bisher ohne Zicken oder kann der die Betriebstemperatur nicht auswerten?
Sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, der hat so was noch nicht.

Matthias K.
Beiträge: 1175
Registriert: 14.02.2016, 12:32
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Heidenheim
Hat sich bedankt: 57 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal

Re: HmIP-FROLL Überhitzung Ja

Beitrag von Matthias K. » 08.09.2023, 22:57

Nun ja, im Datenblatt steht "Umgebungstemperatur" bis +55°C.
Wäre also durchaus einen Versuch wert hier auf eine RMA oder Beschwerde beim Hersteller zu setzen...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)“