HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht in Wechselschaltung
Moderator: Co-Administratoren
- Horst Henning
- Beiträge: 493
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht in Wechselschaltung
Hallo Leute, insbesondere die Elektriker unter Euch
o.g. Schalter soll mit einem konventionellen Dimmer, an dem 4 LED-Leuchten hängen, in einer Wechselschaltung eingesetzt werden. Ich habe ihn in einer Probeschaltung ohne Last ausprobiert, geht einwandfrei.
Nach Installation in der Dose
bei eingeschaltet am Dimmer: tut sich beim Einschalten nichts,
beim Ausschalten kurz aus, dann wieder an
bei ausgeschaltet am Dimmer: tut sich beim Aus- und Einschalten nichts.
egal wie die Tasten programmiert sind und egal ob Bedienung über Homematic oder Alexa.
Würde es mit einem modernem Dimmer funktionieren oder reicht die Mindestlast nicht aus (so 4x4,5 Watt). In der BA steht nichts von Mindestlast.
o.g. Schalter soll mit einem konventionellen Dimmer, an dem 4 LED-Leuchten hängen, in einer Wechselschaltung eingesetzt werden. Ich habe ihn in einer Probeschaltung ohne Last ausprobiert, geht einwandfrei.
Nach Installation in der Dose
bei eingeschaltet am Dimmer: tut sich beim Einschalten nichts,
beim Ausschalten kurz aus, dann wieder an
bei ausgeschaltet am Dimmer: tut sich beim Aus- und Einschalten nichts.
egal wie die Tasten programmiert sind und egal ob Bedienung über Homematic oder Alexa.
Würde es mit einem modernem Dimmer funktionieren oder reicht die Mindestlast nicht aus (so 4x4,5 Watt). In der BA steht nichts von Mindestlast.
-
- Beiträge: 5538
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 759 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht in Wechselschaltung
Wie sieht der Stromlaufplan aus? Wir haben keinerlei Diskussionsgrundlage!
- Horst Henning
- Beiträge: 493
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht in Wechselschaltung
so sieht es aus:
vorher war ein mechanischer Wechselschalter statt HM-LC montiert
vorher war ein mechanischer Wechselschalter statt HM-LC montiert
-
- Beiträge: 5538
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 759 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht in Wechselschaltung
Tut mir leid, ich verstehe deinen Plan rein gar nicht. Da es keinen "Wechseldimmer" gibt, gehört zu einem Wechselschalter immer noch ein zweiter, ansonsten ist es keine Wechselschaltung. Hier ist aber nur einer.
- Horst Henning
- Beiträge: 493
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht in Wechselschaltung
also:
in einer Dose ist ein konventioneller Dimmer. Der hat 1 Klemme "P" mit schwarzem Kabel und 2 Klemmen mit einem Pfeil und grünen Kabeln.
in der anderen Dose war ein Wechselschalter mit einer Klemme "L" mit violettem Kabel und 2 Klemmen mit Pfeil und grünen Kabeln.
Das hat so funktioniert, Schalten am Dimmer und Schalten am Wechselschalter jeweils ein/aus.
Nun habe ich den Wechselschalter ausgebaut, einen Nullleiter in die Dose gezogen, am HM-LC-Sw1PBU-FM den Nullleiter an "N" angeschlossen, das violette Kable an "L" und die grünen Kabel an 1 und 2 wie es im Schema der BA angegeben ist. Funktioniert nicht (s.o.)
Am Dimmer ist laut Phasenprüfer Strom an "P", am Wechselschalter Strom an "L".
Wo bekommen die Lampen "N" her? Der Stromlaufplan muß nicht stimmen, habe ihn aufgrund der vorhandenen Klemmenbezeichnungen gezeichnet.
in einer Dose ist ein konventioneller Dimmer. Der hat 1 Klemme "P" mit schwarzem Kabel und 2 Klemmen mit einem Pfeil und grünen Kabeln.
in der anderen Dose war ein Wechselschalter mit einer Klemme "L" mit violettem Kabel und 2 Klemmen mit Pfeil und grünen Kabeln.
Das hat so funktioniert, Schalten am Dimmer und Schalten am Wechselschalter jeweils ein/aus.
Nun habe ich den Wechselschalter ausgebaut, einen Nullleiter in die Dose gezogen, am HM-LC-Sw1PBU-FM den Nullleiter an "N" angeschlossen, das violette Kable an "L" und die grünen Kabel an 1 und 2 wie es im Schema der BA angegeben ist. Funktioniert nicht (s.o.)
Am Dimmer ist laut Phasenprüfer Strom an "P", am Wechselschalter Strom an "L".
Wo bekommen die Lampen "N" her? Der Stromlaufplan muß nicht stimmen, habe ihn aufgrund der vorhandenen Klemmenbezeichnungen gezeichnet.
Zuletzt geändert von Horst Henning am 03.05.2024, 12:04, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 5538
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 759 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht in Wechselschaltung
Also wenn da vorher definitiv ein Wechselschalter drin war, dann wurde der wohl als normaler Einschalter angeklemmt. Und ja, woher bekommt der Dimmer jetzt seine Spannung? Das frage ich mich auch. Der Stromlaufplan ist definitiv Unsinn und kann so nicht gewesen sein. Wozu braucht man vor einem Dimmer noch einen Einschalter (einen Wechselschalter schon gar nicht)?
Das kann man aber nur vor Ort aufdröseln, nicht hier im Forum. Schon "grüne" und "violette" Ader macht mich stutzig, da haben wir es nicht mit einer herkömmlichen Installation zu tun.
Das kann man aber nur vor Ort aufdröseln, nicht hier im Forum. Schon "grüne" und "violette" Ader macht mich stutzig, da haben wir es nicht mit einer herkömmlichen Installation zu tun.
- Horst Henning
- Beiträge: 493
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht in Wechselschaltung
habe meinen o.g. Beitrag noch mal ergänzt.
eindeutig ist: es wird sowohl am Dimmer als auch am Wechselschalter zwischen den grünen Kabeln hin- und hergeschaltet.
Der Wechselschalter war ohne zweifel als Wechsel angeschlossen, sonst hätte es ja nicht funktioniert.
Ich war davon ausgegangen, daß der HM-LC-SW die Klemme mit violettem Kabel (Phase) wechselseitig per Relais auf die beiden grünen Kabel umschaltet wie der mechanische Schalter. Geht aber nicht.
eindeutig ist: es wird sowohl am Dimmer als auch am Wechselschalter zwischen den grünen Kabeln hin- und hergeschaltet.
Der Wechselschalter war ohne zweifel als Wechsel angeschlossen, sonst hätte es ja nicht funktioniert.
Ich war davon ausgegangen, daß der HM-LC-SW die Klemme mit violettem Kabel (Phase) wechselseitig per Relais auf die beiden grünen Kabel umschaltet wie der mechanische Schalter. Geht aber nicht.
-
- Beiträge: 5538
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danksagung erhalten: 759 Mal
- Horst Henning
- Beiträge: 493
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht in Wechselschaltung
Mittlerweile bin ich etwas weiter:
ich habe mich wohl von den Klemmenbezeichnungen irritieren lassen und den Phasenprüfer bei angeschlossenen Kabeln benutzt.
Jetzt hab ich die Kabel am HM-LC-Sw abgezogen. die Klemme mit dem violetten Kabel hatte wohl nur von den grünen Kabeln Strom. Abgezogen liegt keine Phase an, und es ist dann keine Spannung und kein Widerstand meßbar zwischen Nullleiter und violettem Kabel.
Also violett keine Phase und kein Nulleiter.
Ich denke, es wird wohl nicht funktionieren.
ich habe mich wohl von den Klemmenbezeichnungen irritieren lassen und den Phasenprüfer bei angeschlossenen Kabeln benutzt.
Jetzt hab ich die Kabel am HM-LC-Sw abgezogen. die Klemme mit dem violetten Kabel hatte wohl nur von den grünen Kabeln Strom. Abgezogen liegt keine Phase an, und es ist dann keine Spannung und kein Widerstand meßbar zwischen Nullleiter und violettem Kabel.
Also violett keine Phase und kein Nulleiter.
Ich denke, es wird wohl nicht funktionieren.
-
- Beiträge: 14254
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 1522 Mal
Re: HM-LC-Sw1PBU-FM funktioniert nicht in Wechselschaltung
Nö tut er nicht. Er schaltet ein L auf seine Ausgänge. Das kann so nicht funktionieren. Und grün/violett? Ich sehe nur blau.Horst Henning hat geschrieben: ↑03.05.2024, 12:10Ich war davon ausgegangen, daß der HM-LC-SW die Klemme mit violettem Kabel (Phase) wechselseitig per Relais auf die beiden grünen Kabel umschaltet wie der mechanische Schalter.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch