Ich brauche da mal die Schwarmintelligenz:
Ich möchte über die Zentrale mittels Homeputer-CLX bzw. c-comatik den Fensterkontakt mit dem Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DM und auch das Ventil / Stellantrieb HM-CC-VD steuern.
- es soll bei Öffnung des Fensters das Ventil automatisch zufahren
- nach Schließen des Festers soll das Ventil automatisch wieder auf den vorherigen Wert (der im Ventil / Thermostat gespeichert ist) wieder hergestellt werden.
- direkte Verknüpfung funktioniert leider nicht da Kontakt und Ventil teilweise von verschiedenen CCU2´s erreicht werden
bisher löse ich das so:
wenn FensterKontakt_Zustand = "offen" dann
HeizungVentil.Zeittabelle ausschalten
HeizungVentil setzen auf 12,0
sonst
HeizungVentil setzen auf 20,0
HeizungVentil.Zeittabelle einschalten
endewenn
Problem ist nur, dass nach dem Schließen des Fensters die Solltemperatur erst nach der nächsten Änderung in der Zeitprogrammierung des Thermostates wieder rückgestellt wird.
jemand eine Idee?
Volker
HmIP-SWDO-I Fensterkontakt an HM-CC-RT-DN bzw HM-CC-VD
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 9117
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt an HM-CC-RT-DN bzw HM-CC-VD
Hi,
erstelle dir eine Variable, darin schreibst du bei Fensteröffnung den aktuellen Sollwert des HKT.
Dann setzt du die Solltemp auf z. B. 6 Grad .
Wenn das Fenster wieder geschlossen ist, setzt du die Solltemp wieder auf den Wert aus der Vari.
Das Makro schreibst du in den TFK.
Das das je nach Dauer der Fensteröffnung und Heizungsart keinen Sinn macht, solltest du dabei aber bedenken!
erstelle dir eine Variable, darin schreibst du bei Fensteröffnung den aktuellen Sollwert des HKT.
Dann setzt du die Solltemp auf z. B. 6 Grad .
Wenn das Fenster wieder geschlossen ist, setzt du die Solltemp wieder auf den Wert aus der Vari.
Das Makro schreibst du in den TFK.
Das das je nach Dauer der Fensteröffnung und Heizungsart keinen Sinn macht, solltest du dabei aber bedenken!
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt an HM-CC-RT-DN bzw HM-CC-VD
Hallo Daimler!
Danke schon mal für den Tipp
Warum meist du das das keinen Sinn macht? Ich hab da keine Erfahrung denke nur das das schon Energie sparen kann wenn zum Lüften die Heizung runtergeregelt wird.
lG
Volker
Danke schon mal für den Tipp
Warum meist du das das keinen Sinn macht? Ich hab da keine Erfahrung denke nur das das schon Energie sparen kann wenn zum Lüften die Heizung runtergeregelt wird.
lG
Volker
Re: HmIP-SWDO-I Fensterkontakt an HM-CC-RT-DN bzw HM-CC-VD
Um nach Schliessen des Fensters die richtige Temperatur aus der Zeittabelle zu setzen gibt es diese Anweisung:
http://www.cl-control.de/CL-Software/ma ... tabval.htm
Gruss Wolle
http://www.cl-control.de/CL-Software/ma ... tabval.htm