FHZ 1300PC <> FS20 RSU

FHZ 1000, FHZ 1000 PC, FHZ 1000 FW, FHZ 1300 PC, FHZ 1300 PC WLan, FHZ 1350 PC, FHZ 2000 etc.

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
dandoo
Beiträge: 9
Registriert: 01.06.2009, 01:16
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

FHZ 1300PC <> FS20 RSU

Beitrag von dandoo » 01.06.2009, 01:48

Hallo,
Ich bin ein FHZ 1300PC Newbie und habe bis vor ein paar Tagen 0 Ahnung von der Materie.
Nun mein Problem:

Ich will mein elektrisches Dachfenster mit einer Fernbedienung SF 10/20 und FSRSU steuern und zwar im nicht
doppelkanalbetrieb.Direktansteuerung hat auch gut funktioniert, linker Knopf zu rechter Knopf auf.
Jetz soll aber die FHZ die Steuerung übernehmen. D.h. Die Fernbedienung gibt der FHZ den befehl und die gibt ihn dann weiter an die RSU.Dies soll auch so sein wegen der KS300 damit das Dach auch bei Regen zugeht!
Ich bekomm ums verrecken nicht hin das sie mit einem Tastenpaar zu steuern ist. mit 2 Paaren schon was aber sehr unpraktisch ist. Als Software hab ich die Standart Version. Bin aber schon am überlegen die Studioversion zu kaufen.....

Kann mir jemand helfen???

Gruß
613 Kanäle in 145 Geräten:
1x HM-PB-6-WM55, 2x HM-PB-2-WM55-2, 7x HM-ES-PMSw1-Pl, 10x HM-CC-VG-1, 1x HM-LC-Sw1-DR, 2x HmIP-FSM, 1x HM-Sen-MDIR-SM, 1x HmIP-FSM16, 11x HM-Sec-RHS, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x HmIP-SMO-A, 2x HmIP-SMI, 18x HM-Sec-SCo, 2x HM-RC-19, 1x HmIP-BSL, 3x HM-LC-RGBW-WM, 2x HmIP-SCI, 2x HMIP-PSM, 4x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HmIP-FCI6, 2x HM-RC-4-3, 1x HM-Sec-SC-2, 1x HmIP-SWDO-I, 13x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 1x HM-RC-P1, 1x HM-WDS100-C6-O, 1x HmIP-PCBS2, 1x HmIP-RCV-50, 1x HmIP-MP3P, 3x HmIP-STH, 17x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-DSD-PCB, 1x HM-Sen-EP, 1x HM-Sen-DB-PCB, 1x HM-ES-TX-WM, 2x HM-WDS40-TH-I, 1x HM-WDS30-OT2-SM-2, 10x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-LC-Sw1-FM, 1x VIR-HUE-GTW, 1x VIR-LG-RGBW-DIM, 3x HM-Sec-WDS-2, 1x HmIP-SWO-PR, 1x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: FHZ 1300PC <> FS20 RSU

Beitrag von buempi » 01.06.2009, 06:21

Hallo Dandoo

Willkommen im Forum. - So müsste es eigentlich funktionieren:

Code: Alles auswählen

wenn FernbedienungS201 eingeschaltet dann
  Rollladensteuerung öffnen
wenn-Block-Ende
wenn FernbedienungS201 ausgeschaltet dann
  Rollladensteuerung schliessen
wenn-Block-Ende
Viele Grüsse
Bümpi

dandoo
Beiträge: 9
Registriert: 01.06.2009, 01:16
System: CCU
Danksagung erhalten: 1 Mal

Re: FHZ 1300PC <> FS20 RSU

Beitrag von dandoo » 01.06.2009, 10:15

Ja so hatte ich es auch mal. und es ging nicht. hab es aber nochmal probiert. und es gin immer noch nicht.
erst als ich bei der modulauswahl dies makro ausgesucht hab ging es . komisch....
bin halt blond :lol:
danke.
613 Kanäle in 145 Geräten:
1x HM-PB-6-WM55, 2x HM-PB-2-WM55-2, 7x HM-ES-PMSw1-Pl, 10x HM-CC-VG-1, 1x HM-LC-Sw1-DR, 2x HmIP-FSM, 1x HM-Sen-MDIR-SM, 1x HmIP-FSM16, 11x HM-Sec-RHS, 1x HM-Sen-MDIR-O-2, 2x HmIP-SMO-A, 2x HmIP-SMI, 18x HM-Sec-SCo, 2x HM-RC-19, 1x HmIP-BSL, 3x HM-LC-RGBW-WM, 2x HmIP-SCI, 2x HMIP-PSM, 4x HM-WDS30-OT2-SM, 1x HmIP-FCI6, 2x HM-RC-4-3, 1x HM-Sec-SC-2, 1x HmIP-SWDO-I, 13x HM-CC-RT-DN, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 1x HM-RC-P1, 1x HM-WDS100-C6-O, 1x HmIP-PCBS2, 1x HmIP-RCV-50, 1x HmIP-MP3P, 3x HmIP-STH, 17x HM-WDS10-TH-O, 1x HmIP-DSD-PCB, 1x HM-Sen-EP, 1x HM-Sen-DB-PCB, 1x HM-ES-TX-WM, 2x HM-WDS40-TH-I, 1x HM-WDS30-OT2-SM-2, 10x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-LC-Sw1-FM, 1x VIR-HUE-GTW, 1x VIR-LG-RGBW-DIM, 3x HM-Sec-WDS-2, 1x HmIP-SWO-PR, 1x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1

Antworten

Zurück zu „ELV FHZ Funk-Hauszentralen“