Hallo !
weiß zwar nicht ob ich hier richtig bin aber ich habe eine Junkers heiztherme mit FW200 witterungsgeführtem Regler und Fußbodenheizung.
Jetzt hab ich im Regler FW200 eine Position "Offset". wozu ist diese ? habe nur einen witterungsgeführtenRegler (mit außenthermometer) ...wozu brauch ich das offset?
Wäre über Hilfe dankbar.
Danke
Patrick
Offset bei witterungsgeführtem Regler
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 25.10.2009, 12:25
-
- Ehrenmitglied
- Beiträge: 12194
- Registriert: 29.07.2006, 15:58
- Wohnort: Schweiz
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: Offset bei witterungsgeführtem Regler
Hallo Patrick
Nein, da bist du wirklich nicht im richtigen Forum. - Trotzdem will ich eine kurze Erklärung versuchen:
Viele Herstellen nennen das Parallel-Verschiebung, andere eben Offset. Wenn du auf 22° heizen willst, und es sowohl bei frostiger als auch bei milder Aussentemperatur nur 21° warm wird, musst du einen positiven Offset von 1,0° einstellen. Wird's generell zu warm, einen negativen.
Ist's bei lauer Witterung richtig, bei tiefen Aussentemperaturen aber zu wenig warm, musst du die Steilheit der Heizkurve (auch Kennlinie genannt) erhöhen.
Warte nach jeder Einstellungs-Änderung mindesten 2 bis 3 Tage und dreh nicht daran herum, wenn die Raumtemperatur durch besondere Einflüsse (Sonneneinstrahlung, Party, starker Wind usw.) verfälscht ist.
Um alles besser zu verstehen, googelst du mal nach Heizkurve und Parallelverschiebung. Dann findest du vielleicht auch ein Forum, wo deine Frage besser reinpasst. Eine einfache, aber nicht sehr professionelle Beschreibung findest du auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve
Viele Grüsse
Bümpi
Nein, da bist du wirklich nicht im richtigen Forum. - Trotzdem will ich eine kurze Erklärung versuchen:
Viele Herstellen nennen das Parallel-Verschiebung, andere eben Offset. Wenn du auf 22° heizen willst, und es sowohl bei frostiger als auch bei milder Aussentemperatur nur 21° warm wird, musst du einen positiven Offset von 1,0° einstellen. Wird's generell zu warm, einen negativen.
Ist's bei lauer Witterung richtig, bei tiefen Aussentemperaturen aber zu wenig warm, musst du die Steilheit der Heizkurve (auch Kennlinie genannt) erhöhen.
Warte nach jeder Einstellungs-Änderung mindesten 2 bis 3 Tage und dreh nicht daran herum, wenn die Raumtemperatur durch besondere Einflüsse (Sonneneinstrahlung, Party, starker Wind usw.) verfälscht ist.
Um alles besser zu verstehen, googelst du mal nach Heizkurve und Parallelverschiebung. Dann findest du vielleicht auch ein Forum, wo deine Frage besser reinpasst. Eine einfache, aber nicht sehr professionelle Beschreibung findest du auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve
Viele Grüsse
Bümpi
-
- Beiträge: 2
- Registriert: 25.10.2009, 12:25
Re: Offset bei witterungsgeführtem Regler
super danke, das hat mir schon weitergeholfen
habe bisher gedacht das offset macht nur bei regelung verschiedener räume sinn
okay, dann werde ich damit mal herumspielen
habe bisher gedacht das offset macht nur bei regelung verschiedener räume sinn