Hallo,
ich habe alle Raumregler und alle Stellantriebe angelernt. Ich habe eine Ansicht gebastelt in der man alle Temperaturen und die Stellung aller Stellantriebe sehen kann. Anhand der Stellung der Stellantriebe steuere ich auch meine Heizungspumpe.
Leider werden die Stellantriebe nicht immer aktualisiert. Manchmal nur wenn man die EXEC-Engine neu startet.
Ist das Problem bekannt? Ich brauche schnell eine Lösung da sonst die Regelung nicht funktioniert.
Danke!
Gruß Markusss

PS: Die Stellantriebe werden in der CCU immer aktuell angezeigt.

markusss
Beiträge: 81
Registriert: 29.01.2008, 18:38

Re: Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert

Beitrag von markusss » 24.09.2008, 09:13

Noch was...
die Raumthermometer werden auch nicht immer zuverlässig abgefragt und angezeigt - nach jedem Neustart der EXEC-Engine melden andere Raumregler zuverlässig und andere melden ihre Temperatur/Luftfeuchtigkeit nicht.
Bitte Fehler beheben! Schnell! Die Heizperiode hat angefangen und nun kommen alle Probleme...

Ich arbeite mit den aktuellen über Update herunterladbaren Versionen .

Gruß Markus

Andreas
Beiträge: 219
Registriert: 30.08.2008, 00:48

Re: Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert

Beitrag von Andreas » 24.09.2008, 10:06

Hallo,
6 Einträge weiter unten hättest Du es gesehen:
"Heizungsventilverstellung VD,Datenübernahme von CCU"

Ist von Contronics in Bearbeitung!

Gruß,
Andreas

markusss
Beiträge: 81
Registriert: 29.01.2008, 18:38

Re: Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert

Beitrag von markusss » 24.09.2008, 12:56

Ok wer lesen kann...
Aber besser einmal mehr gemeldet...also einmal zu wenig.
Wann gibt es das Update? Wie gesagt - die Heizperiode hat angefangen. Ich will ne Lösung haben!

Gruß Markusss

Jerry
Beiträge: 19
Registriert: 08.08.2008, 12:27
Wohnort: Deutschland, Südhessen

Re: Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert

Beitrag von Jerry » 29.09.2008, 02:03

Hallo,
denke wir haben ähnliche Probleme, vielleicht kann ich helfen.

Löse die Heizungssteuerung mit der Abfrage des Heizungsbedarfs der Ventilstellung (VD),
bedeutet: ist der Wert eines Verstellventils >= 1 so ist Bedarf zum Heizen und der Brenner wird eingeschaltet.
Ansonsten ist der aus.

Die Realisierung funktioniert stabil unter Kontrolle von CCU Programmen.
Die Möglichkeiten konkreter Steuer- und Regelung sind allerdings in der CCU begrenzt (oder ich hab das noch nicht gefunden). Aus diesem Grund soll das Homeputer System später die Steuer- und Regelungsaufgaben übernehmen. Hoffe auch auf die Änderungen nächste Woche.
Zur Zeit möchte ich erst mal das Homeputer-System zum visualisieren nutzen. Später dann, wenn stabil, mehr.

herzlichen Gruß,
Jerry

contronics-RK
Beiträge: 954
Registriert: 18.07.2006, 15:58

Re: Heizungsstellantriebe werden nicht aktualisiert

Beitrag von contronics-RK » 10.10.2008, 21:28

Hallo,

dieser Fehler ist mit dem aktuellen Update behoben.
Mit freundlichem Gruss
CL-control - Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de