hallo
ich weiss, dass es hier eigentlich um die Einzelgeräte geht.
Trotzdem ein kleiner Hinweis.
Die iOS App PocketControl hat ein Problem mit dem Verstellen des Modus in den virtuellen Heizungsgruppen.
Bei Einzelgeräten dagegen funktioniert es.
Einschränkung: Wenn der Modus in der App verstellt wird, so wird zwar der Modus am Gerät verändert, die Rückmeldung dauert aber bis zu 3 min. Erst dann ist der neue Modus in der App sichtbar.
Bei den virtuellen Gruppen passiert einfach nix.
Nach Analyse des Programmierers liegt der Fehler in der CCU und ist an eq-3 kommuniziert.
Ich weiss nicht, ob PocketControl die selbe Schnittstelle wie HP verwendet.
Auf jeden Fall ist zu diesem Thema noch mind. ein Problem in der CCU FW.
HM-CC-RT-DN Modeumschaltung
Moderator: Co-Administratoren
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: HM-CC-RT-DN Modeumschaltung
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Re: HM-CC-RT-DN Modeumschaltung
Hallo zusammen,
die Mode-Umstellung funktioniert jetzt!
Ich habe das mit folgendem Makro (Ausführung auf Empfang) getestet:
Ohne die Wartezeit bekam ich mehrere mails (nach dem Übertragen den Projekts 4, danach 2), da anscheinend zu schnell, also noch vor der Statusaktualisierung geprüft wurde. Heißt für mich auch, dass der Wert jedes Mal erneut gesetzt/gesendet wurde, was bei einem Thermostat vielleicht noch nicht so ins Gewicht fällt, aber bei 10 Stück schon für unnötig viel Verkehr sorgen könnte.
Keine Ahnung, ob auch eine Sekunde reichen würde, habe die 3 Sekunden eher "großzügig" gewählt.
Hoffe, ich konnte damit weiterhelfen.
Gruß
Toby
die Mode-Umstellung funktioniert jetzt!
Ich habe das mit folgendem Makro (Ausführung auf Empfang) getestet:
Code: Alles auswählen
warte ("00:00:03")
wenn HKT_HomeOffice.Modus <> 0 dann
SETZEWERT(HKT_HomeOffice, "AUTO_MODE",1)
SENDEMAIL("bla@mail.bla","HKT Homeoffice auf AUTO-Modus gestellt!"," ")
wenn-Block-ende
Keine Ahnung, ob auch eine Sekunde reichen würde, habe die 3 Sekunden eher "großzügig" gewählt.
Hoffe, ich konnte damit weiterhelfen.
Gruß