homeputer-Absturz bei Änderung Dimmer auf Schiebregler

Bugreports und Updatewünsche an die Firma contronics
Keine allgemeinen Fragen!

Moderator: Co-Administratoren

Pietro
Beiträge: 246
Registriert: 17.07.2006, 00:37
Wohnort: Austria

Re: homeputer-Absturz bei Änderung Dimmer auf Schiebregler

Beitrag von Pietro » 25.11.2013, 20:09

Hallo,

auch mit der neuen homputer-Version 131120 und den Modultabellen 131112 ist der Absturz weiterhin "vorprogrammiert".

lg Pietro
--------------------------------------------
535 Kanäle in 130 Geräten
--------------------------------------------

contronics-RK
Beiträge: 954
Registriert: 18.07.2006, 15:58

Re: homeputer-Absturz bei Änderung Dimmer auf Schiebregler

Beitrag von contronics-RK » 13.12.2013, 16:26

Hallo,

wir haben das jetzt nochmals probiert und konnten den Fehler nachvollziehen.

Warum das uns (und Bümpi) das bisher nicht gelungen ist:
Der Fehler tritt nur auf wenn man die Objektbearbeitung über den Ansichteneditor aufruft, nicht aber wenn man die Objektbearbeitung über die Objektliste startet.
Der eigentliche Fehler passiert also gar nicht in der Objektbearbeitung beim Ändern des Typs (dort haben wir bisher versucht den Fehler zu reproduzieren), sondern bei der Rückkehr in den Ansichteneditor wenn dort nach der Objektänderung das vom Typ her geänderte Objekt mit dem "alten" Typ des Objektrahmens wieder zu erstellen.
Der Fehler ist gefunden und behoben, das Problem ist also mit dem nächsten Update behoben.
Mit freundlichem Gruss
CL-control - Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.

Pietro
Beiträge: 246
Registriert: 17.07.2006, 00:37
Wohnort: Austria

Re: homeputer-Absturz bei Änderung Dimmer auf Schiebregler

Beitrag von Pietro » 22.03.2014, 20:20

Hallo Contronics!

Danke für die Aufklärung - bei mir ist der Fehler auch in der neuesten Version nach wie vor in ähnlicher Form vorhanden:

Wenn ich aus dem Ansichteneditor ein Dimmerobjekt auf "Schieberegler mit Tasten" ändere, mit OK bestätige und danach wieder öffne: "Laufzeitfehler in Modul Definitions Klasse TTimer".

Bitte um Check !

Liebe Grüße Pietro
--------------------------------------------
535 Kanäle in 130 Geräten
--------------------------------------------

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: homeputer-Absturz bei Änderung Dimmer auf Schiebregler

Beitrag von buempi » 23.03.2014, 03:07

... bei mir passiert das nur, wenn ich bei einem Schieberegler mit Tasten auf "an" oder "aus" klicke. Es kommen sogar 2 Fehlermeldungen (einer mit TDimmerPanel); die lassen sich aber leicht wegklicken. Welche Version von Homeputer CL Studio verwendest du?

Viele Grüsse
Bümpi

contronics-RK
Beiträge: 954
Registriert: 18.07.2006, 15:58

Re: homeputer-Absturz bei Änderung Dimmer auf Schiebregler

Beitrag von contronics-RK » 27.03.2014, 11:00

Hallo,

vielen Dank für die Hinweise.
Bümpi hat die Ursache richtig erkannt, der Fehler tritt auf wenn man auf einen der Buttons klickt.
Da brauchten wir nicht dann mehr lange suchen. Ist schon behoben und mit dem nächsten Update also erledigt.
Mit freundlichem Gruss
CL-control - Ralph Krapoth
http://www.cl-control.de
Bei Fragen bitte keine PMs, sondern mail an technik@cl-control.de
PMs werden nicht regelmässig kontrolliert und und können unbeantwortet bleiben.

Antworten