Die Funktion TEMPERATURABSENKUNG(Raumreglername,Absenktemperatur) funktioniert nicht mehr richtig.
Im Frühjahr war noch alles ok. Über den Sommer wurde die Funktion nicht benutzt.
Jetzt wird beim Öffnen eines Fensters zwar abgesenkt, aber wenn das Fenster etwas länger auf war (vermutlich länger als der Sendeintervall des Raumreglers), wird nach dem Schließen nicht wieder hoch geregelt.
Wenn man das Fenster nur kurz öffnet, wird auch wieder hoch geregelt.
Problem tritt an allen Fenstern mit 10 Fensterdrehgriffsensoren und 5 Raumreglern auf.
Ich benutze HM-Sec-RHS + HM-CC-TC zur Steuerung eines HM-LC-Sw1-FM über Homeputer.
Ursache gefunden: Problem mit TEMPERATURABSENKUNG
Moderator: Co-Administratoren
Ursache gefunden: Problem mit TEMPERATURABSENKUNG
Zuletzt geändert von Mister2 am 08.10.2016, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2
- blackhole
- Beiträge: 3732
- Registriert: 21.07.2015, 14:03
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danksagung erhalten: 587 Mal
Re: Problem mit TEMPERATURABSENKUNG
Ich vermute, Du bist nur zu ungeduldig.
Wie lange hast Du zwischen dem Schließen des Fensters und der Kontrolle gewartet?
Wie lange hast Du zwischen dem Schließen des Fensters und der Kontrolle gewartet?
Re: Problem mit TEMPERATURABSENKUNG
Unterschiedlich, mal. ca. 30 Sekunden und mal mehrere Stunden.
Wenn ich das Fenster öffne, wird die Absenkung direkt aktiv und auch in VisuWin angezeigt.
Wenn ich das Fenster dann direkt wieder schließe wird auch der alte Wert direkt in VisuWin angezeigt und wieder aktiv.
Wenn ich zwischen dem Öffnen und Schließen des Fensters 5 Minuten oder mehr warte, wird der alte Wert nicht wieder aktiv und auch nicht in VisuWin angezeigt wenn das Fenster geschlossen wird.
Auch nach 1 Stunde nicht.
Bis im Frühling hat es funktioniert und es wurde seit dem nichts an der Funktion bei mir geändert. Nur Updates von Homeputer wurden gemacht.
Wenn ich das Fenster öffne, wird die Absenkung direkt aktiv und auch in VisuWin angezeigt.
Wenn ich das Fenster dann direkt wieder schließe wird auch der alte Wert direkt in VisuWin angezeigt und wieder aktiv.
Wenn ich zwischen dem Öffnen und Schließen des Fensters 5 Minuten oder mehr warte, wird der alte Wert nicht wieder aktiv und auch nicht in VisuWin angezeigt wenn das Fenster geschlossen wird.
Auch nach 1 Stunde nicht.
Bis im Frühling hat es funktioniert und es wurde seit dem nichts an der Funktion bei mir geändert. Nur Updates von Homeputer wurden gemacht.
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2
Re: Problem mit TEMPERATURABSENKUNG
Ich habe herausgefunden wo das Problem liegt:
Bis ca. Ende letzten Jahres konnte man TEMPERATURABSENKUNG(EG_HK_BU_THERM,"OFF") verwenden. Es wurde dann in VisuWin auch OFF angezeigt.
Seit einem der Updates danach tritt das geschilderte Problem auf, wenn man OFF verwendet.
Mit TEMPERATURABSENKUNG(EG_HK_BU_THERM,"6,0") geht die Absenkung und auch das wieder hoch regeln auf die normale Temperatur, wenn das Fenster länger geöffnet ist.
Bis ca. Ende letzten Jahres konnte man TEMPERATURABSENKUNG(EG_HK_BU_THERM,"OFF") verwenden. Es wurde dann in VisuWin auch OFF angezeigt.
Seit einem der Updates danach tritt das geschilderte Problem auf, wenn man OFF verwendet.
Mit TEMPERATURABSENKUNG(EG_HK_BU_THERM,"6,0") geht die Absenkung und auch das wieder hoch regeln auf die normale Temperatur, wenn das Fenster länger geöffnet ist.
193 Kanäle in 125 Geräten:
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2
1x HM-SCI-3-FM, 1x HM-WDS100-C6-O, 3x HM-PB-2-WM, 1x HM-PB-2-WM55, 1x HM-PB-6-WM55, 5x HM-Sec-MDIR, 5x HM-Sen-MDIR-O, 6x HM-LC-Sw1-Pl,
24x HM-Sec-RHS, 15x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-LC-Sw1-Pl-2, 3x HM-Sec-SD, 1x HM-Sec-SD-Team, 2x HM-Sys-sRP-Pl, 9x HM-LC-Bl1-FM,
5x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2x HM-OU-CF-Pl, 7x HM-WDS10-TH-O, 9x HM-CC-TC, 1x HM-LC-Sw4-Ba-PCB, 2x HM-Sec-WDS, 1x HM-RC-12, 1x HM-RC-4-B,
1x HM-RC-Sec4-2, 2x HM-Sec-TiS, 2x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 2x HM-Sec-SCo, 1x HM-Sec-Key, 1x HM-Sec-SC-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl
CCU-2: 2.21.10 / Homeputer CL: 3.00 - 160919 / CL-Web-Server: 1.60 - 120326 / xmlapi-Addon: 1.10
Homeputer CL Studio: 4.0 - 161002 / VisuWin: 2.57 - 160912 / ExecEngineWin: 2.9 - 160810 / Modultabellen: 1.85 - 160919 / History CL: 1.2