3-Kanal Dämmerungsschalter im Selbstbau
Moderator: Co-Administratoren
3-Kanal Dämmerungsschalter im Selbstbau
Hallo zusammen,
da es für die Erfassung der Helligkeit keine brauchbare HM-Hardware gibt, habe ich mir einen Helligkeitssensor gebastelt, der die 3 Kanäle eines Funk-Schließer-Kontakt-Interface (HM-SCI-3-FM) unabhängig schalten kann.
Zur Erfassung der Helligkeit dient ein Solarmodul aus einer billigen Garten-Solarlampe (vom Sperrmüll).
Dieses ist (über Spannungsteiler und Z-Diode) an einen ADC Eingang des ATmega8 Microcontrollers angeschlossen.
Dieser ermittelt nun den lieben langen Tag einen Helligkeitswert zwischen 0 und 1023 und zeigt ihn im Display an.
Über- oder unterschreitet die Helligkeit die eingestellten Grenzwerte, werden die nachgeschalteten bistabilen Relais die eine oder andere Richtung geschaltet. Die Relais schalten die Eingänge des HM-SCI-3-FM.
Um in der Dämmerungsphase ständiges Umschalten zu vermeiden müssen 5 Messungen im Abstand von 30 Sekunden eine Über- bzw- Unterschreitung des Schwellwertes ergeben, bevor der Kanal geschaltet wird. Danach wird dieser Kanal für 15 Minuten gesperrt.
Die Schwellwerte lassen sich für jeden Kanal extra, mittels der angeschlossenen Taster einstellen.
Außenansicht mit Display:
Innenansicht mit Controller-Platine und HM-SCI-3-FM:
Viele Grüße
Holger
da es für die Erfassung der Helligkeit keine brauchbare HM-Hardware gibt, habe ich mir einen Helligkeitssensor gebastelt, der die 3 Kanäle eines Funk-Schließer-Kontakt-Interface (HM-SCI-3-FM) unabhängig schalten kann.
Zur Erfassung der Helligkeit dient ein Solarmodul aus einer billigen Garten-Solarlampe (vom Sperrmüll).
Dieses ist (über Spannungsteiler und Z-Diode) an einen ADC Eingang des ATmega8 Microcontrollers angeschlossen.
Dieser ermittelt nun den lieben langen Tag einen Helligkeitswert zwischen 0 und 1023 und zeigt ihn im Display an.
Über- oder unterschreitet die Helligkeit die eingestellten Grenzwerte, werden die nachgeschalteten bistabilen Relais die eine oder andere Richtung geschaltet. Die Relais schalten die Eingänge des HM-SCI-3-FM.
Um in der Dämmerungsphase ständiges Umschalten zu vermeiden müssen 5 Messungen im Abstand von 30 Sekunden eine Über- bzw- Unterschreitung des Schwellwertes ergeben, bevor der Kanal geschaltet wird. Danach wird dieser Kanal für 15 Minuten gesperrt.
Die Schwellwerte lassen sich für jeden Kanal extra, mittels der angeschlossenen Taster einstellen.
Außenansicht mit Display:
Innenansicht mit Controller-Platine und HM-SCI-3-FM:
Viele Grüße
Holger
213 Kanäle in 80 Geräten:
9x HM-CC-VD, 11x HM-LC-Bl1-FM, 6x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-CC-TC, 5x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sen-MDIR-SM, 6x HM-PBI-4-FM, 2x HM-SCI-3-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 7x HM-LC-Sw1-Pl, 8x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-WDS10-TH-O, 3x HM-PB-6-WM55, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HM-Sec-RHS, 3x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 3x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-OU-LED16, 1x HM-CCU-1
9x HM-CC-VD, 11x HM-LC-Bl1-FM, 6x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-CC-TC, 5x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sen-MDIR-SM, 6x HM-PBI-4-FM, 2x HM-SCI-3-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 7x HM-LC-Sw1-Pl, 8x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-WDS10-TH-O, 3x HM-PB-6-WM55, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HM-Sec-RHS, 3x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 3x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-OU-LED16, 1x HM-CCU-1
-
- Beiträge: 12935
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1615 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: 3-Kanal Dämmerungsschalter im Selbstbau
saubere idee, mit grossem messbereich!!
wie ist denn bei dieser lösung das problem "maximale sonne / helligkeit" gelöst oder steht das modul sagen wir mal im halbschatten?
wie ist denn bei dieser lösung das problem "maximale sonne / helligkeit" gelöst oder steht das modul sagen wir mal im halbschatten?
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
Re: 3-Kanal Dämmerungsschalter im Selbstbau
Ich habe das Solarmodul mittels Spannungsteiler so kalibriert, dass es bei voller Sonneneinstrahlung (Anfang Juli) ca. 5V bringt. Dass ergibt einen Messwert von 1000-1023 (alles über 5V wird von der Z-Diode verbraten). Bei bedecktem Himmel gibt es einen Wert von 600-800.
Der Schwellwert für "Jalousien zu" ist auf 150 eingestellt. Das ist ca. 1 Stunde nach der Sonnenuntergangs-Zeit der CCU.
Gruß Holger
Der Schwellwert für "Jalousien zu" ist auf 150 eingestellt. Das ist ca. 1 Stunde nach der Sonnenuntergangs-Zeit der CCU.
Gruß Holger
213 Kanäle in 80 Geräten:
9x HM-CC-VD, 11x HM-LC-Bl1-FM, 6x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-CC-TC, 5x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sen-MDIR-SM, 6x HM-PBI-4-FM, 2x HM-SCI-3-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 7x HM-LC-Sw1-Pl, 8x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-WDS10-TH-O, 3x HM-PB-6-WM55, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HM-Sec-RHS, 3x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 3x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-OU-LED16, 1x HM-CCU-1
9x HM-CC-VD, 11x HM-LC-Bl1-FM, 6x HM-LC-Sw1-FM, 6x HM-CC-TC, 5x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sen-MDIR-SM, 6x HM-PBI-4-FM, 2x HM-SCI-3-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 7x HM-LC-Sw1-Pl, 8x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-WDS10-TH-O, 3x HM-PB-6-WM55, 1x HM-Dis-TD-T, 1x HM-Sec-RHS, 3x HM-RC-12, 1x HM-LC-Sw2-FM, 3x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-OU-LED16, 1x HM-CCU-1
-
- Beiträge: 12935
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1615 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: 3-Kanal Dämmerungsschalter im Selbstbau
ok,dann kann man nicht sagen der sensor ist in der sättigung .
in diesem sinne weitermachen.ich werde mir die idee merken!
in diesem sinne weitermachen.ich werde mir die idee merken!
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
-
- Beiträge: 1276
- Registriert: 27.07.2010, 11:38
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 3-Kanal Dämmerungsschalter im Selbstbau
Hallo Holger,
hast Du nicht Lust, hierfür eine Bauanleitung zu schreiben? Da ich selber auf der Suche nach einem brauchbaren Helligkeitssensor bin, könnten mich Deine Erfahrungenweiterbringen.
Da hätten sicher auch andere Bastler was davon.
Vielen Dank und Gruß
EnergyStar
hast Du nicht Lust, hierfür eine Bauanleitung zu schreiben? Da ich selber auf der Suche nach einem brauchbaren Helligkeitssensor bin, könnten mich Deine Erfahrungenweiterbringen.
Da hätten sicher auch andere Bastler was davon.
Vielen Dank und Gruß
EnergyStar
--------------------------------------------
CCU1 mit 1.514, CUxD 0.59b, Historian V0.7.6hf1
161 Kanäle in 35 Geräten
in schrittweiser Migration auf die
CCU2 mit 2.15.5, CUxD 0.68, Historian V0.7.6hf1
254 Kanäle in 88 Geräten
gesamte Funktionalität über die
CL-Box mit homeputer CLX Ver. 4.0 Rel. 150625
Ansichten: 17, Objekte: 882, Zeilen: 19863, Variablen: 1966
CCU1 mit 1.514, CUxD 0.59b, Historian V0.7.6hf1
161 Kanäle in 35 Geräten
in schrittweiser Migration auf die
CCU2 mit 2.15.5, CUxD 0.68, Historian V0.7.6hf1
254 Kanäle in 88 Geräten
gesamte Funktionalität über die
CL-Box mit homeputer CLX Ver. 4.0 Rel. 150625
Ansichten: 17, Objekte: 882, Zeilen: 19863, Variablen: 1966
-
- Beiträge: 2501
- Registriert: 13.02.2012, 20:23
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: 3-Kanal Dämmerungsschalter im Selbstbau
Ich habe in meiner Selbstbauwetterstation zwei hiervon verwendet:EnergyStar hat geschrieben:hast Du nicht Lust, hierfür eine Bauanleitung zu schreiben? Da ich selber auf der Suche nach einem brauchbaren Helligkeitssensor bin, könnten mich Deine Erfahrungenweiterbringen.
http://www.watterott.com/de/TSL2561-Lichtsensor
Unterstützung für diesen Sensor habe ich in die Atmega-AVR-Firmware http://www.ethersex.de integriert.
Man erhält LUX-Werte in einem weiteren Meßbereich, z.B. gerade
"Sonne" ld_rb:7793
Schatten ld_mb:76
Viele Grüße,
Olli
-
- Beiträge: 937
- Registriert: 07.12.2009, 11:55
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: 3-Kanal Dämmerungsschalter im Selbstbau
Hallo,
Wenn man eine separate Anzeige nicht braucht dann lässt sich ein umgebauter Temperatursensor etwas flexibler einsetzen zumal alle Helligkeitswerte in der CCU für eine beliebige Auswertung zur Verfügung stehen.
viewtopic.php?f=27&t=5059&hilit=helligkeit#p31421
Gruß,
OTF
Wenn man eine separate Anzeige nicht braucht dann lässt sich ein umgebauter Temperatursensor etwas flexibler einsetzen zumal alle Helligkeitswerte in der CCU für eine beliebige Auswertung zur Verfügung stehen.
viewtopic.php?f=27&t=5059&hilit=helligkeit#p31421
Gruß,
OTF