1 Taster: kurz/lang getrennt für direkte Verkn./Programm
Moderator: Co-Administratoren
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: 1 Taster: kurz/lang getrennt für direkte Verkn./Programm
Die Relais im Aktor
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 721
- Registriert: 09.04.2017, 10:16
- System: CCU
- Wohnort: Nierstein [D]
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: 1 Taster: kurz/lang getrennt für direkte Verkn./Programm
Vielen Dank an chrisu für das Erstellen der Anleitung und an g60vx für die Erläuterung für die Rolladenaktoren!
Ich habe mich heute erfolgreich mit HM-PB-6-WM55, HM-LC-Sw2-FM und HM-LC-Bl1PBU-FM und deren Direktverknüpfungen beschäftigt! Morgen klappt das hoffentlich genauso einfach mit HM-LC-Sw4-PCB.
Grüße,
Ralf
Ich habe mich heute erfolgreich mit HM-PB-6-WM55, HM-LC-Sw2-FM und HM-LC-Bl1PBU-FM und deren Direktverknüpfungen beschäftigt! Morgen klappt das hoffentlich genauso einfach mit HM-LC-Sw4-PCB.
Grüße,
Ralf
Aufgrund wiederholter nerviger Werbung und "product placement" würde ich mein Haus eher entsmarten als Mediola/NEO zu kaufen.
-
- Beiträge: 721
- Registriert: 09.04.2017, 10:16
- System: CCU
- Wohnort: Nierstein [D]
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: 1 Taster: kurz/lang getrennt für direkte Verkn./Programm
Ich wiederhole mich mal... das hat super geklappt!
Der HM-LC-Sw4-PCB wird nicht direkt, sondern über ein Programm angesteuert, aber das hat auch gut geklappt. Man muss halt nach dem Erstellen der Direktverknüpfung und Deaktivierung des ungewollten Tastendrucks das Gerät im (in meinem Fall schon vorhandenen) Programm neu auswählen.
Aufgrund wiederholter nerviger Werbung und "product placement" würde ich mein Haus eher entsmarten als Mediola/NEO zu kaufen.
Re: 1 Taster: kurz/lang getrennt für direkte Verkn./Programm
Hallo,
der Thread ist zwar schon älter, ist aber genau mein Thema. Ich habe einen HMIP-WRC2 mit einem HmIP-BROLL-2 verknüpft. Bisher funktioniert das soweit auch ganz gut. Jetzt hätte ich allerdings gerne, dass der Rolladen bei einem langen Tastendruck nach unten auf 85% fährt. Lässt sich das denn über den Expertenmodus einstellen?
Meine Einstellungen sehen etwas anders aus, als im Screenshot von der ersten Seite. Ich habe deutlich mehr Parameter beim Rollladenaktor und Short/Long_Action_Type fehlt bei mir beispielsweise. Gibt es denn für die verschiedenen Aktoren eine Übersicht, was die Parameter alle bedeuten? Ich habe zwar das im Thread verlinkte Video gesehen, allerdings wird dort auch nur auf einige wenige eingegangen, die bei meinem Aktor nicht so richtig passen.
der Thread ist zwar schon älter, ist aber genau mein Thema. Ich habe einen HMIP-WRC2 mit einem HmIP-BROLL-2 verknüpft. Bisher funktioniert das soweit auch ganz gut. Jetzt hätte ich allerdings gerne, dass der Rolladen bei einem langen Tastendruck nach unten auf 85% fährt. Lässt sich das denn über den Expertenmodus einstellen?
Meine Einstellungen sehen etwas anders aus, als im Screenshot von der ersten Seite. Ich habe deutlich mehr Parameter beim Rollladenaktor und Short/Long_Action_Type fehlt bei mir beispielsweise. Gibt es denn für die verschiedenen Aktoren eine Übersicht, was die Parameter alle bedeuten? Ich habe zwar das im Thread verlinkte Video gesehen, allerdings wird dort auch nur auf einige wenige eingegangen, die bei meinem Aktor nicht so richtig passen.
- Baxxy
- Beiträge: 10957
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 621 Mal
- Danksagung erhalten: 2257 Mal
Re: 1 Taster: kurz/lang getrennt für direkte Verkn./Programm
Ja, normal.
Du vergleichst HM mit HmIP.
Soso, dann streiche doch einfach PROFILE.
LONG_PROFILE_ACTION_TYPE
Leg dir mal ne DV zu einer virt. Taste mit den gewünschten Einstellungen an.
Wenn das nur für "kurz" geht nicht so schlimm. Umschalten auf Experte und alle SHORT screenshotten. Dann für LONG übernehmen.
Ne Beschreibung gibt es nicht.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: 1 Taster: kurz/lang getrennt für direkte Verkn./Programm
Ich habe jetzt alle Direktverknüpfungen über "copy&paste" so hingekommen wie ich es wollte. Die Frau ist zufrieden und der WAF des gesamten Systems wieder gestiegen.
Meine persönliche Meinung:
Es ist super, dass es so flexibel einstellbar ist. Allerdings finde ich die Unmenge an Parametern über die GUI anzupassen schon umständlich (bei jetzt "nur" 8 Direktverknüpfungen) vor allem ohne zu wissen was man hier überhaupt einstellt.
Meine persönliche Meinung:
Es ist super, dass es so flexibel einstellbar ist. Allerdings finde ich die Unmenge an Parametern über die GUI anzupassen schon umständlich (bei jetzt "nur" 8 Direktverknüpfungen) vor allem ohne zu wissen was man hier überhaupt einstellt.