Beitrag
von dwm » 28.01.2013, 11:31
Mir hats auch grad keine Ruhe gelassen ... ich glaub ich hab jetzt das Format verstanden.
Grundsätzlich stehen da in TEMPERATUR_<wochentag>_<Nummer> die Temperaturen des Abschnitts drin,
in TIMEOUT_<wochentag>_<nummer> die entsprechende ENDZEIT des Abschnitts in MINUTEN SEIT MITTERNACHT.
Beispiel:
0:00 - 7:00 18°C,
7:00 -23:00 21°C
23:00 - 24:00 19°C
am ... sagen wir Montag wäre
Code: Alles auswählen
TEMPERATUR_MONDAY_1 18.0
TEMPERATUR_MONDAY_2 21.0
TEMPERATUR_MONDAY_3 19.0
TIMEOUT_MONDAY_1 420
TIMEOUT_MONDAY_2 1360
TIMEOUT_MONDAY_3 1440
ALLE restlichen Timeouts stehen auf 1440 (also 24:00), die Temperaturwerte der restlichen Abschnitte sind egal.
Kleinen Nebenbemerkung: Recht lustig finde ich übrigens den inkonsistenten Mix aus Deutsch und Englisch
Da könnt man jetzt schon was draus bauen.
Zu Bedenken ist aber schon, dass eine Änderung der Tabellen jedesmal Konfigurationsdaten schreibt, also erst mal ne Servicemeldung generiert bis der Wandthermostat das bestätigt.
Und dass man die Werte (vermutlich) konsistent in einem Aufruf rüberbringen muss, da könnt die Kommandozeile von setparam.tcl schon ein bissl kurz werden.
194 Kanäle in 101 Geräten:
3x HM-LC-Sw1-Pl, 7x HM-LC-Sw1-PB-FM, 2x HM-WDS10-TH-O, 22x HM-Sec-SC, 4x HM-Sec-MDIR, 4x HM-Sen-MDIR-O, 3x HM-LC-Dim1T-FM, 1x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19, 1x HM-Sec-TiS, 2x HM-OU-CF-Pl, 1x HM-RC-4-B, 9x HM-CC-VD, 7x HM-CC-TC, 3x HM-WDS30-T-O, 1x HM-CCU-1, 1x HM-LC-Sw2-PB-FM, 1x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-PB-2-WM, 1x HM-LC-Dim2T-SM, 5x HM-PB-4-WM, 1x HM-LC-Sw2-FM, 1x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 4x HM-LC-Bl1-PB-FM, 4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-Sec-WDS