Vielen Dank für den Hinweis mit dem Ab-An-Lernen. Ist zwar nicht wirklich elegant aber jetzt sieht es schon mal besser aus. Ich habe einige Szenarien getestet, mit CCU Restart etc. Der <Energie-Zähler CCU> zeigt jetzt die korrekten Werte.
Werde das aber noch weiter beobachten.
Werde das aber noch weiter beobachten.
-
- Beiträge: 3736
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: Reboot CCU ändert Energiezähler bei HMIP-Geräten
Hallo
nur noch mal zur Erklärung ....
für das Script gibt es eine Vorlage in der CCU. Wird das Gerät angelernt, so wird das Script mit den konkreten Adressen des Gerätes befüllt und SysVar angelegt.
Um einen Fehler im Script weg zu bekommen, muss das Script des Gerätes durch Ablernen gelöscht werden. Beim neu Anlernen wird aus der jetzt reparierten Vorlage der aktuellen CCU FW ein neues Script erzeugt.
Alternativ kann man das erst nur mit einem Gerät machen. Und dann das neu angelegte systeminterne Script betrachten. Dort muss es kleine Änderungen gegenüber den alten Scripten der anderen baugleichen noch angelernten Geräte geben. Sind die Änderungen gefunden, kann man einfach für die anderen Geräte die systeminternen Scripte manuell anpassen, ohne die Geräte ab / anzulernen.
Und für alle anderen User hier wäre ein Hinweis auf die Änderungen sehr interessant
-
- Beiträge: 12137
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 853 Mal
- Danksagung erhalten: 2156 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Reboot CCU ändert Energiezähler bei HMIP-Geräten
Im OCCU hab ich auf die Schnelle nur das hier gefunden: https://github.com/eq-3/occu/commit/efb ... a481ae0a77
Re: Reboot CCU ändert Energiezähler bei HMIP-Geräten
Die Darstellung im GUI ist jetzt okay, auch nach den Restarts. Nochmals Danke für die ausführliche Erläuterung!
Ich greife die Verbrauchswerte auch per Script ab: dom.GetObject("svEnergyCounter_1234_000ABCDEFGHIJKL:6").Value()
Und hier scheint der alte Counterwert munter weiterzuzählen. Hat sich bei den Variablen auch was geändert oder muss ich da auch noch was zurücksetzen?
Noch eine Frage: Ich greife die Verbrauchswerte auch per Script ab: dom.GetObject("svEnergyCounter_1234_000ABCDEFGHIJKL:6").Value()
Und hier scheint der alte Counterwert munter weiterzuzählen. Hat sich bei den Variablen auch was geändert oder muss ich da auch noch was zurücksetzen?
Re: Reboot CCU ändert Energiezähler bei HMIP-Geräten
Keine Ahnung, was der Unterschied hier ist. Wenn ich aber alternativ den ENERGY_COUNTER per
dom.GetObject("HMIP-PSM 000ABCDEFGHIJ:6").DPByHssDP("ENERGY_COUNTER").Value()
abrufe, bekomme ich den korrekten Wert wie in der Geräteanzeige.
dom.GetObject("HMIP-PSM 000ABCDEFGHIJ:6").DPByHssDP("ENERGY_COUNTER").Value()
abrufe, bekomme ich den korrekten Wert wie in der Geräteanzeige.
-
- Beiträge: 10758
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 674 Mal
Re: Reboot CCU ändert Energiezähler bei HMIP-Geräten
Du greifst mittels deiner 2 Scripte auf 2 unterschiedliche Objekte zu.
(Im besten Fall Energiezähler CCU und Energiezähler Gerät von ein und denselben Gerät)
Alchy
(Im besten Fall Energiezähler CCU und Energiezähler Gerät von ein und denselben Gerät)
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.
Re: Reboot CCU ändert Energiezähler bei HMIP-Geräten
Ok danke mein Fehler. Und noch einer - Beim Ab-An-Lernen der PSMs hat sich natürlich auch die ise_id geändert. Das hatte ich bei der Anpassung der Skripte nicht berücksichtigt und weiterhin die alten Werte abgefragt. Nach Anpassung der IDs läuft jetzt alles.
Vielen Dank noch mal!
Vielen Dank noch mal!
-
- Beiträge: 10758
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 674 Mal
Re: Reboot CCU ändert Energiezähler bei HMIP-Geräten
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.
-
- Beiträge: 212
- Registriert: 04.06.2015, 20:26
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Reboot CCU ändert Energiezähler bei HMIP-Geräten
Hat sich das Thema denn mit aktueller Geräte Firmaware von den HMIP-PSM 2.6.2 und aktueller CCU3 Firmware erledigt?
Wenn ich sowohl den HMIP-PSM und CCU auf aktuellen stand habe, ist ein Ablernen und neu Anlernen zwingend nötwendig?
Wenn ich sowohl den HMIP-PSM und CCU auf aktuellen stand habe, ist ein Ablernen und neu Anlernen zwingend nötwendig?
-
- Beiträge: 10758
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 674 Mal
Re: Reboot CCU ändert Energiezähler bei HMIP-Geräten
Was sagt denn dein eigener Test?
Ich würde mal behaupten, das das Problem immer noch nicht allumfänglich gefixt wurde, führe aber auch im Moment keine Tests mehr diesbezüglich durch.
viewtopic.php?f=34&t=38418#p500127
Ich habe meine o.g. Tests immer mit ab und wieder angelernten Geräten geprüft schon um Querschläger auszuschliesen.
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.