Hi,
Ich habe das Problem das HmIP-eTRV-2 in CCU-Historian seit Monaten im auf 4 steht an alle 6 Geräten.
Was nicht der Realität entspricht. Anderen Daten sind ok ( Zieltemperatur, Zieltemperatur, usw ).
Interessanter weise wir der Type als ENUM ausgewiesen.
Hat einer eine Idee was das ist und was man machen kann ?
Gruß
Vigeland
VALVESTATE Problem HmIP-eTRV-2
Moderator: Co-Administratoren
- Henke
- Beiträge: 1538
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 312 Mal
Re: VALVESTATE Problem HmIP-eTRV-2
Ja und Ja
!. Du hast ein großes Problem. VALVESTATE gibt es nicht. Da ist etwas vollkommen im argen. Sollte es aber bei dir auch VALVE_STATE sein, dann ist es kein Problem.
Das sind die ENUMS dafür:
STATE_NOT_AVAILABLE;RUN_TO_START;WAIT_FOR_ADAPTION;ADAPTION_IN_PROGRESS;ADAPTION_DONE;TOO_TIGHT;ADJUSTMENT_TOO_BIG;ADJUSTMENT_TOO_SMALL;ERROR_POSITION
4 ist der 5. Wert, da bei bei 0 angefangen wird zu zählen.
Deine Stellantriebe stehen also auf ADAPTION_DONE.
Heißt übersetzt, laufen, ok, funktionieren, gut.
Alles unter 4 ist gut, alles darüber schlecht.
Was kannst du tun?
Bau sie aus, dann müsste die Fehlermeldung ADJUSTMENT_TOO_BIG kommen und im Historian ändert sich was. Kleiner Nachteil, die Heizung ist dann aus.
Re: VALVESTATE Problem HmIP-eTRV-2
Klar, ich meine VALVE_STATE.
VALVE_STATE ist z.B beim HM-CC-RT-DN ist die Öffnung des Ventils.
Das hat mich irritiert. HmIP-eTRV-2 liefert Level, das hatte ich übersehen
Danke
VALVE_STATE ist z.B beim HM-CC-RT-DN ist die Öffnung des Ventils.
Das hat mich irritiert. HmIP-eTRV-2 liefert Level, das hatte ich übersehen
Danke