SETPOINT und TEMPERATURE im Trend

Das Langzeitarchiv für HomeMatic

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
leinich
Beiträge: 157
Registriert: 03.09.2012, 22:30

SETPOINT und TEMPERATURE im Trend

Beitrag von leinich » 29.01.2013, 18:11

Bei der Generierung von Trends ist mir folgendes Aufgefallen:
trend.PNG
trend.PNG (15.71 KiB) 1378 mal betrachtet
TEMPERATURE (Ist-Temperatur) und SETPOINT (Soll-Temperatur) haben zwar die gleiche Einheit, haben jedoch unterschiedliche y-Achsen.
Je nach Wertebereich, liegen die zwei Kurven weit auseinander.

Der Grund liegt darin, dass der Wertebereich für TEMPERATURE bei -40 bis 80 und bei SETPOINT von 5 bis 30 liegt.

Deshalb habe ich mir eine Kopie der trend.gy angefertigt (temperature.gy) und folgende Änderung vorgenommen:

Code: Alles auswählen

	// Y-Achse auswaehlen bzw. erstellen
	def axisKey=[dataPoint.unit, dataPoint.minimum, dataPoint.maximum]
	if(dataPoint.identifier=='TEMPERATURE'||dataPoint.identifier=='SETPOINT') {
		axisKey=[dataPoint.unit, 80, -40]
	}
Somit setzte ich den Wertebereich gleich.
Ergebnis:
trend2.PNG
trend2.PNG (17.67 KiB) 1378 mal betrachtet

Sonderform
Beiträge: 36
Registriert: 20.09.2012, 08:58
System: CCU

Re: SETPOINT und TEMPERATURE im Trend

Beitrag von Sonderform » 29.01.2013, 22:51

Ist in den FAQ's von Historian bereits dokumentiert, wie man das über das Web FrontEnd einstellt.