Seite 3 von 4

Re: WebMatic 1.4 (noch lange nicht fertig) Ideensammlung

Verfasst: 13.11.2015, 22:21
von MrLee
Anzeige neuer Heizungsthermostat ist nicht einstellbar, es werden nur die Datenpunkte angezeigt:
heizung.PNG

Re: WebMatic 1.4 (noch lange nicht fertig) Ideensammlung

Verfasst: 13.11.2015, 22:25
von ldittmar
MrLee hat geschrieben:Erster Bug :?:

Ansicht der Systemvariaben unter Variablen:

Und so sieht es unter Favoriten aus:

Anzeige unter Favoriten wird auch bei aktualisirung der Varible nicht korrekt

bis denne
Mr.Lee
Ich war schneller. Hatte den Fehler schon erkannt. Kannst jetzt die neueste Version runterladen. :wink:

Re: WebMatic 1.4 (noch lange nicht fertig) Ideensammlung

Verfasst: 13.11.2015, 22:28
von ldittmar
MrLee hat geschrieben:Anzeige neuer Heizungsthermostat ist nicht einstellbar, es werden nur die Datenpunkte angezeigt:
Mit Version 1.4 habe ich noch nichts mit Geräten gemacht. Habe alles andere verändert/aktualisiert. Die Geräte kommen mit v1.4. Da muss ich noch eine Liste der existierenden Geräte besorgen... und was es alles macht.... und wie es aussehen soll :roll: viel Arbeit. Will erstmal mit v1.4 abschließen....

Re: WebMatic 1.4 (noch lange nicht fertig) Ideensammlung

Verfasst: 13.11.2015, 22:39
von MrLee
Sorry, falsch formuliert. Der Heizkörperregler HM-CC-RT-DN wurde in 1.2 schon korrekt angezeigt...

in 1.2:
heizung12.PNG

Re: WebMatic 1.4 (noch lange nicht fertig) Ideensammlung

Verfasst: 13.11.2015, 23:03
von ldittmar
MrLee hat geschrieben:Sorry, falsch formuliert. Der Heizkörperregler HM-CC-RT-DN wurde in 1.2 schon korrekt angezeigt...
Sorry... aber das kann wirklich passiert sein. Ich habe so viel verändert, dass es gut sein kann, dass irgendwas das früher ging, zur Zeit nicht mehr geht. Ich schau mir es mir jetzt mal an. Leider habe ich kein HM-CC-RT-DN, kannst du mir bitte die JSON zum Gerät posten?

http://xxx.xxx.x.xx/addons/webmatic/cgi ... ?list=xxxx

und die xxxx durch die ID des Raumes/Gewerkes ersetzen. Die ID findest du z.B. unter Sonstiges/Graphik IDs ... beim Vorletzten Update hatte ich da auch ein Fehler drin. Dir einzelnen Räume/Gewerke wurden nicht geladen. Habe gerade eben ein Bugfix hochgeladen.... wir kriegen schon alles hin :wink:

Re: WebMatic 1.4 (noch lange nicht fertig) Ideensammlung

Verfasst: 13.11.2015, 23:40
von MrLee
ldittmar hat geschrieben: Hatte den Fehler schon erkannt. Kannst jetzt die neueste Version runterladen. :wink:
Kann das sein das in dieser Version sonstiges->Grafikoptionen nur noch leere Seite bringt?

Re: WebMatic 1.4 (noch lange nicht fertig) Ideensammlung

Verfasst: 14.11.2015, 00:17
von ldittmar
ldittmar hat geschrieben:
MrLee hat geschrieben:Sorry, falsch formuliert. Der Heizkörperregler HM-CC-RT-DN wurde in 1.2 schon korrekt angezeigt...
Sorry... aber das kann wirklich passiert sein. Ich habe so viel verändert, dass es gut sein kann, dass irgendwas das früher ging, zur Zeit nicht mehr geht. Ich schau mir es mir jetzt mal an. Leider habe ich kein HM-CC-RT-DN, kannst du mir bitte die JSON zum Gerät posten?

http://xxx.xxx.x.xx/addons/webmatic/cgi ... ?list=xxxx

und die xxxx durch die ID des Raumes/Gewerkes ersetzen. Die ID findest du z.B. unter Sonstiges/Graphik IDs ... beim Vorletzten Update hatte ich da auch ein Fehler drin. Die einzelnen Räume/Gewerke wurden nicht geladen. Habe gerade eben ein Bugfix hochgeladen.... wir kriegen schon alles hin :wink:
:P

Re: WebMatic 1.4 (noch lange nicht fertig) Ideensammlung

Verfasst: 14.11.2015, 10:01
von MrLee
Klasse!

Heizkörperventil läuft und alles andere auch!

Good work und vielen Dank!
Mr.Lee

Re: WebMatic 1.4 (noch lange nicht fertig) Ideensammlung

Verfasst: 15.11.2015, 13:46
von h4zz
Ich habe das Problem das ich die Systemvariablen nicht mehr umschalten kann.
Es wird nur der aktuelle Zustand angezeigt, z.b. Anwesend.
Unbenannt.PNG
Unbenannt.PNG (6.92 KiB) 4865 mal betrachtet

Re: WebMatic 1.4 (noch lange nicht fertig) Ideensammlung

Verfasst: 15.11.2015, 16:15
von ldittmar
Hi h4zz,

die Systemvariablen werden auch unter Sonstiges angezeigt, und da kannst es immer ändern. Du kannst auch in die Beschreibung der Variable ein (w) ... also ein w in Klammern... rein schreiben und dann kannst du diese auch oben bearbeiten. Option 3: wenn alle Systemvariablen bearbeitbar sein sollen, kannst du in der config.json, die sich im webmatic_user Ordner befinden sollte, den dazugehörigen Punkt auf false stellen.

Grüße,
ldittmar

P.S.: wird in der nächsten Version benutzerfreundlicher...