fehlerhafte codierung
Moderator: Co-Administratoren
fehlerhafte codierung
Hallo,
Ich hab folgendes Problem:
1. Steckdose ( oder AS4..) hat den Code 2132 2234 - 1114,
die 2. den Code 2132 2234 - 1144.
Einschalten funktioniert ohne Problem,
wenn ich aber die 2. ausschalte wird auch die 1. mit ausgeschalten.
Schalte ich die erste aus bleibt die 2 aber an.
Das gleiche passiert wenn ich die erste auf den Code 2132 2234 - 2214
nehme.
Kennt jemad das Problem oder kanns eventuel mal nachvollziehen.
Ich habe eine neues Programm mit nur den 2 Aktoren erstellt und immer das gleiche Problem.
Ist es ein Bug im Programm oder ist die FHZ1350 defekt ?
MFG
Matthias
Ich hab folgendes Problem:
1. Steckdose ( oder AS4..) hat den Code 2132 2234 - 1114,
die 2. den Code 2132 2234 - 1144.
Einschalten funktioniert ohne Problem,
wenn ich aber die 2. ausschalte wird auch die 1. mit ausgeschalten.
Schalte ich die erste aus bleibt die 2 aber an.
Das gleiche passiert wenn ich die erste auf den Code 2132 2234 - 2214
nehme.
Kennt jemad das Problem oder kanns eventuel mal nachvollziehen.
Ich habe eine neues Programm mit nur den 2 Aktoren erstellt und immer das gleiche Problem.
Ist es ein Bug im Programm oder ist die FHZ1350 defekt ?
MFG
Matthias
Hallo,
dass habe ich soweit verstanden. Ich wollte darauf hinaus das in der FS20ST
noch weitere Codes gespeicht sind (bis zu 4 sind möglich).
Lösche doch mal den gesammten Speicher der Steckd. ( Taste an der Steckd. min. 15sek. gedrückt halten, LED blinkt, Taste nochmal kurz drücken). Jetzt ist die Steckd. im Auslieferungszustand.
Gruß
Christian
dass habe ich soweit verstanden. Ich wollte darauf hinaus das in der FS20ST
noch weitere Codes gespeicht sind (bis zu 4 sind möglich).
Lösche doch mal den gesammten Speicher der Steckd. ( Taste an der Steckd. min. 15sek. gedrückt halten, LED blinkt, Taste nochmal kurz drücken). Jetzt ist die Steckd. im Auslieferungszustand.
Gruß
Christian
Hallo Christian,
Das Problem ist nicht die eine Steckdose, das Problem ist jeder Aktor mit der Endnummer 1114. Diese Reagieren auf xxxx.xxxx.1144.
Ich habe schon verschieden Steckdose Aufputzschalteen verwendet.
Ich hatte auch der ersten Steckdose die xxxx.xxxx.2214 zugeordnet in der Hoffnung das Problem zu beheben.
Aufgefallen ist mir das ganze bei der Inbetriebname eines FS20-Universal-Empfänger-/Schaltmodul mit Kanälen.
Um der Sache auf den Grund zu kommen habe ich dann das ganze mit normalen Steckdose nachgestellt und der Fehler ist der gleiche.
Gruß
Matthias
Das Problem ist nicht die eine Steckdose, das Problem ist jeder Aktor mit der Endnummer 1114. Diese Reagieren auf xxxx.xxxx.1144.
Ich habe schon verschieden Steckdose Aufputzschalteen verwendet.
Ich hatte auch der ersten Steckdose die xxxx.xxxx.2214 zugeordnet in der Hoffnung das Problem zu beheben.
Aufgefallen ist mir das ganze bei der Inbetriebname eines FS20-Universal-Empfänger-/Schaltmodul mit Kanälen.
Um der Sache auf den Grund zu kommen habe ich dann das ganze mit normalen Steckdose nachgestellt und der Fehler ist der gleiche.
Gruß
Matthias
Das ist kein Fehler, das ist so gewollt. Lies Dir mal das Kapitel über die Adressierung durch, etwa in der Bedieungungsanleitung zu einem FS20-Sender.
Der hier interessante Ausschnitt:
D.h. hat ein Sender zb. die Adresse 1144, dann schaltet dieser alle (!) Empfänger, die mit 11xx adressiert sind. So kann z.B. ein Handsender auf einen Schlag alle Lampen ausschalten, auch wenn diese an sich unterschiedliche Adressen haben.
Ähnliches gilt für Adressen mit 44xx. Bei der Adressvergabe am Empfänger sollten diese also keinesfalls genutzt werden, da das Senden dieser Codes Sonderfunktionen - oder besser: Rundumschläge - auslöst.
Der hier interessante Ausschnitt:
Code: Alles auswählen
Lokaler Master
Wird nur die Unteradresse auf 44 eingestellt, so hat
dieser Kanal die Funktion eines lokalen Masters innerhalb
der eingestellten Adressgruppe. Alle Empfänger,
die mit dieser lokalen Masteradresse programmiert sind,
werden gleichzeitig gesteuert.
Ähnliches gilt für Adressen mit 44xx. Bei der Adressvergabe am Empfänger sollten diese also keinesfalls genutzt werden, da das Senden dieser Codes Sonderfunktionen - oder besser: Rundumschläge - auslöst.
Gruß
Stefan Hendricks (ehemaliger HomeMatic-Forum Betreiber)
Stefan Hendricks (ehemaliger HomeMatic-Forum Betreiber)
Hallo Stefan,
Die Adressvergabe erfolgte automatisch durch die FHZ1350, auch die Adresse 1144. Was ja dann eigendlich nicht richtig wäre.
Außerdem wurden die Kanäle 1112 und 1113 nicht mit geschalten nur eben die 1114.
Ich habe das ganze jetzt nochmal mit meiner 2. Anlage durchgespielt.
Diesmal eine FHZ1300 Wlan.
Ein FS20-Universal-Empfänger-/Schaltmodul genau so programmiert und dort ist der Effekt nicht.
Irgendwie läuft da bei mir was falsch.
Die Adressvergabe erfolgte automatisch durch die FHZ1350, auch die Adresse 1144. Was ja dann eigendlich nicht richtig wäre.
Außerdem wurden die Kanäle 1112 und 1113 nicht mit geschalten nur eben die 1114.
Ich habe das ganze jetzt nochmal mit meiner 2. Anlage durchgespielt.
Diesmal eine FHZ1300 Wlan.
Ein FS20-Universal-Empfänger-/Schaltmodul genau so programmiert und dort ist der Effekt nicht.
Irgendwie läuft da bei mir was falsch.
so viel ich weiss, musst du, wenn das gewünscht wird, die empfänger aber darauf programmieren. es ist ja so, dass jeder fs20-empfänger 4 adressen haben kann, und zwar genau:shen hat geschrieben:D.h. hat ein Sender zb. die Adresse 1144, dann schaltet dieser alle (!) Empfänger, die mit 11xx adressiert sind. So kann z.B. ein Handsender auf einen Schlag alle Lampen ausschalten, auch wenn diese an sich unterschiedliche Adressen haben. Ähnliches gilt für Adressen mit 44xx. Bei der Adressvergabe am Empfänger sollten diese also keinesfalls genutzt werden, da das Senden dieser Codes Sonderfunktionen - oder besser: Rundumschläge - auslöst.
- 1 Einzel-Adresse (z.b. 1234)
1 Lokale-Master-Adresse (z.b. 1244)
1 Globale-Master-Adresse und (z.b. 4411)
1 Everything-Adresse (4444)
... squeeezer