Hallo
die Ports für den Zugriff von aussen haben sich nicht geändert. Die werden nur intern über einen Proxy geleitet und dann auf andere Ports umgesetzt. Das betrifft nur Software, die auf der CCU direkt läuft. Du greifst aber von aussen zu.
Du könntest im Logfile der CCU, dass Du auf maximales Loggen gestellt hast, nachsehen, was in dem Moment passiert, wenn der IoBroker Adapter eingeschaltet wird. Im ersten Moment fragt der eine Liste aller Geräte ab. Vielleicht hast Du ja ein spezielles Gerät oder einen speziellen Namen für einen Kanal und bringst damit die CCU zum Erliegen.
Wenn Du an das LogFile nach dem crash und vor dem Neustart nichts dran kommst, hilft die Umleitung der Meldungen auf einen externen SysLog Server.
Viel Erfolg