Normalerweise sollten die Events der Schaltaktoren an den ioBroker übermittelt werden.
Wertest du den richtigen Kanal aus?
Ich würde immer den Statuskanal zur Auswertung nutzen, beim DRS8 dann: 1; :5; :9 usw.
Oder kommen generell keine Events deiner IP-Wired Aktoren/Sensoren im ioBroker an?
Homematic und iobroker kommunizieren nur in eine Richtung
Moderator: Co-Administratoren
- Baxxy
- Beiträge: 10982
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 2271 Mal
Re: Homematic und iobroker kommunizieren nur in eine Richtung
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 64
- Registriert: 01.04.2018, 23:16
- System: CCU
- Wohnort: Region Hannover
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Homematic und iobroker kommunizieren nur in eine Richtung
Gute Frage... Bisher hab ich mit HMIP alles "intern" auf der CCU geregelt. Ausnahme HMIPW 6-fach-Taster. Hier musste ich erst ein (leeres) Programm auf der CCU einrichten, welches den Taster abfragt, damit der Status übertragen wird..
Bei mir wäre das dann wohl Kanal 25. Auf der 26/state kann ich das Licht auch anschalten von ioBroker aus. Mache ich das aber über Taster/Pocketcontrol sehe ich nichts davon im ioBroker. Weder auf 25 noch 26... Sehr seltsam... Mir fällt auf jeden Fall auf, dass der State rot bleibt, wenn ich über ioBroker das Licht anschalte. Der Wert wird also nicht bestätigt, kommt aber offensichtlich auf der CCU an...
Grüße
Jörg
-
- Beiträge: 64
- Registriert: 01.04.2018, 23:16
- System: CCU
- Wohnort: Region Hannover
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Homematic und iobroker kommunizieren nur in eine Richtung
Da drücke ich auf Absenden und dann kommt der Geistesblitz! Habe nochmal die Instanz-Einstellungen der hm-rpc-Adapter geprüft. Die Fallback-Adresse war falsch! Da hat der Container wohl mal eine neue IP-Adresse bekommen! Jetzt schient es zu laufen!
Wieder ein klassischer Fall von "Praktikant vor dem Bildschirm"
Wieder ein klassischer Fall von "Praktikant vor dem Bildschirm"
- Baxxy
- Beiträge: 10982
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 2271 Mal
Re: Homematic und iobroker kommunizieren nur in eine Richtung
Wie das manchmal so ist.
Meine nächste Empfehlung wäre gewesen die Adaptereinstellungen zu prüfen.
Speziell der virtual-Devices Teil reagiert da äußerst mürrisch wenn er seine Daten nicht los wird. Da kommen erst die virtuellen Gruppen zum erliegen und irgendwann die ganze Zentrale.
Meine nächste Empfehlung wäre gewesen die Adaptereinstellungen zu prüfen.
Speziell der virtual-Devices Teil reagiert da äußerst mürrisch wenn er seine Daten nicht los wird. Da kommen erst die virtuellen Gruppen zum erliegen und irgendwann die ganze Zentrale.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen