HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 385
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
Hallo zusammen,
ich rätsle seit einer Stunde, wie ich bei einem HmIP-BS2 mittels direkter Verknüpfungen folgenden Verhalten erreichen kann:
Ansgeschlossen werden zwei Lampen. Drücke ich unten, sollen beide Lampen gleichzeitig an bzw. aus gehen. Drücke ich oben, soll nur Lampe1 an bzw. aus gehen, unabhängig davon ob Lampe 2 an oder aus ist.
Also zum Beispiel:
beide aus -> Taste 1 -> beide an -> Taste 1 -> beide aus
beide aus -> Taste 2 -> Lampe 2 an -> Taste 2 -> beide aus
beide aus -> Taste 2 -> Lampe 2 an -> Taste 1 -> beide an -> Taste 2 -> Lampe 2 aus -> Taste 1 -> beide aus
beide aus -> Taste 1 -> beide an -> Taste 2 -> Lampe 2 aus
Am nächsten kam ich dem Verhalten, indem ich zusätzlich zu den Standardmäßigen Verknüpfungen
Taste 1 -> Schaltaktor Kanal 4 (erster Aktor-Kanal Ausgang 1)
Taste 2 -> Schaltaktor Kanal 8 (erster Aktor-Kanal Ausgang 2)
noch eine weitere Verknüpfung
Taste 2 -> Schaltaktor Kanal 5 (zweiter Aktor-Kanal Ausgang 1, OR)
angelegt habe.
Zwar gehen jetzt beim Drücken der Taste 1 beide Lampen an, ich kann dann aber logischerweise die Lampe 2 nicht mehr durch Drücken der Taste 2 aus schalten.
Außerdem sollte die Lampe 2 zusammen mit Lampe 1 aus gehen, egal mit welcher Taste sie vorher eingeschaltet wurde.
Beide Tasten mit Kanal 4 verknüpfen hat irgendwie nicht funktioniert, die Verknüpfung wurde zwar angelegt, war aber wirkungslos.
Hat jemand eine Idee, oder muss doch wieder ein gutes altes Programm her?
ich rätsle seit einer Stunde, wie ich bei einem HmIP-BS2 mittels direkter Verknüpfungen folgenden Verhalten erreichen kann:
Ansgeschlossen werden zwei Lampen. Drücke ich unten, sollen beide Lampen gleichzeitig an bzw. aus gehen. Drücke ich oben, soll nur Lampe1 an bzw. aus gehen, unabhängig davon ob Lampe 2 an oder aus ist.
Also zum Beispiel:
beide aus -> Taste 1 -> beide an -> Taste 1 -> beide aus
beide aus -> Taste 2 -> Lampe 2 an -> Taste 2 -> beide aus
beide aus -> Taste 2 -> Lampe 2 an -> Taste 1 -> beide an -> Taste 2 -> Lampe 2 aus -> Taste 1 -> beide aus
beide aus -> Taste 1 -> beide an -> Taste 2 -> Lampe 2 aus
Am nächsten kam ich dem Verhalten, indem ich zusätzlich zu den Standardmäßigen Verknüpfungen
Taste 1 -> Schaltaktor Kanal 4 (erster Aktor-Kanal Ausgang 1)
Taste 2 -> Schaltaktor Kanal 8 (erster Aktor-Kanal Ausgang 2)
noch eine weitere Verknüpfung
Taste 2 -> Schaltaktor Kanal 5 (zweiter Aktor-Kanal Ausgang 1, OR)
angelegt habe.
Zwar gehen jetzt beim Drücken der Taste 1 beide Lampen an, ich kann dann aber logischerweise die Lampe 2 nicht mehr durch Drücken der Taste 2 aus schalten.
Außerdem sollte die Lampe 2 zusammen mit Lampe 1 aus gehen, egal mit welcher Taste sie vorher eingeschaltet wurde.
Beide Tasten mit Kanal 4 verknüpfen hat irgendwie nicht funktioniert, die Verknüpfung wurde zwar angelegt, war aber wirkungslos.
Hat jemand eine Idee, oder muss doch wieder ein gutes altes Programm her?
- robbi77
- Beiträge: 13887
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 746 Mal
Re: HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
Sind das dann nicht einfach 3 DV ?
Taste 2 - Lampe 1 (Schalter ein/aus)
Taste 2 - Lampe 2 (Schalter ein/aus)
Taste 1 - Lampe 1 (Schalter ein/aus)
Taste 2 - Lampe 1 (Schalter ein/aus)
Taste 2 - Lampe 2 (Schalter ein/aus)
Taste 1 - Lampe 1 (Schalter ein/aus)
- Roland M.
- Beiträge: 9858
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 1406 Mal
Re: HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
Hallo!
Das war nicht das Gewünschte! Wenn die Lampen genau den gegensätzlichen Status haben, schaltet die eine ein, die andere aus.
Es wird ja ein Toggle-Betrieb gewünscht!
Roland
Nope!
Das war nicht das Gewünschte! Wenn die Lampen genau den gegensätzlichen Status haben, schaltet die eine ein, die andere aus.
Es wird ja ein Toggle-Betrieb gewünscht!
Ich hätte jetzt spontan gesagt, Expertenparameter und SHORT_(PROFILE_)ACTION_TYPE = TOGGLE_TO_COUNTER, aber ich muss zu meinem Erstaunen feststellen, dass es dieses TOGGLE_TO_COUNTER im Gegensatz zum klassischen HM bei HMIP gar nicht gibt!rentier-s hat geschrieben: ↑14.03.2024, 20:23beide aus -> Taste 1 -> beide an -> Taste 1 -> beide aus
beide aus -> Taste 2 -> Lampe 2 an -> Taste 2 -> beide aus
beide aus -> Taste 2 -> Lampe 2 an -> Taste 1 -> beide an -> Taste 2 -> Lampe 2 aus -> Taste 1 -> beide aus
beide aus -> Taste 1 -> beide an -> Taste 2 -> Lampe 2 aus
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 3056
- Registriert: 28.01.2016, 18:06
- System: CCU
- Wohnort: Hürth
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 278 Mal
Re: HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
Hi,
nennt sich nur anders.
Dürfte bei hmip einfach nur Toggle heißen.
Gruß
Gerti
nennt sich nur anders.
Dürfte bei hmip einfach nur Toggle heißen.
Gruß
Gerti
- robbi77
- Beiträge: 13887
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 746 Mal
Re: HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
Das hab ich mir dann auch gedacht …Das war nicht das Gewünschte! Wenn die Lampen genau den gegensätzlichen Status haben, schaltet die eine ein, die andere aus.
-
- Beiträge: 385
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
SHORT_PROFILE_ACTION_TYPE hätte ich PROFILE_ACTION_TYPE_TOGGLE, PROFILE_ACTION_TYPE_INACTIVE und PROFILE_ACTION_TYPE_JUMP zur Auswahl.
Das wäre zu verkraften, ist im Moment nämlich auch so.
Zur Erklärung, eine der Lampen ist ziemlich hell und im vorderen Bereich, eine etwas schwächere im hinteren Bereich eines Raums. Normalerweise schalten wir immer beide Lampen ein, deshalb sollte das mit einem Tastendruck möglich sein. Aber manchmal möchten wir nur eine der beiden Lampen an haben.
Zu dem Zweck ist im Moment noch ein HM-LC-Sw2PBU-FM verbaut. Am Ausgang 1 ist die vordere Lampe und ein Relais, am Ausgang 2 ein zweites Relais. Die beiden Relais sind in XOR Konstellation verdrahtet und daran die hintere Lampe. Ein Programm sorgt dafür, dass beim Ausschalten von Ausgang 1 auch der Ausgang 2 ausgeschaltet wird. Da HM aber immer mit etwas Verzögerung arbeitet, entstehen manchmal seltsame Effekte.
Dieses Konstruktum soll jetzt eben durch den BS2 ersetzt werden, mitunter auch damit die bislang unter der Holzdecke versteckte Dose mit den Relais weg kann.
Ich dachte, ich könnte das in HmIP gegenüber HM dank der internen Geräteverknüpfungen nachbilden, allerdings hatte ich da einen Knoten im Hirn. Ich hatte vom BSM die getrennten "Schalter Ein" und "Schalter Aus" Befehle im Kopf, aber das kann beim BS2 ja nicht klappen, weil man nur eine Taste pro Kanal hat und deshalb toggeln muss.
Am besten lasse ich einfach die Verknüpfung Taste1->Ch4, Taste2->Ch8 und baue das gemeinsame Ein- und Ausschalten doch als Programm,
oder Taste1->Ch4, Taste2->Ch8, Taste1->Ch9 (OR) und sorgte mittels Programm dafür, dass Ch8 und Ch9 sich gegenseitig ausschalten.
- Baxxy
- Beiträge: 10982
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 2271 Mal
Re: HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
Das Problem ist die Ein-Tasten-Toggle-Bedienung. Bin ich kein Freund von.
Du könntest eventuell mit kurz/lang Unterscheidung arbeiten, aber lange Tastendrücke sind ja auch eher so... naja.
Platz für nen WRC2 o.Ä. ist nicht zufällig. Dann hättest du dedizierte EIN/AUS-Tasten für beide Aktorkanäle.
Du könntest eventuell mit kurz/lang Unterscheidung arbeiten, aber lange Tastendrücke sind ja auch eher so... naja.
Platz für nen WRC2 o.Ä. ist nicht zufällig. Dann hättest du dedizierte EIN/AUS-Tasten für beide Aktorkanäle.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 385
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
Ich schon
Ich habe sogar extra die 1-Kanal Aktoren so eingestellt, dass man mit beiden Tasten toggeln kann.
Überall wo "Markenschalter" Aktoren verbaut sind, haben wir unten/oben. Kurz/lang haben wir sonst nirgends, außer fürs Garagentor, deshalb möchte ich damit eigentlich jetzt nicht anfangen.
Batterie kommt in der Stelle nicht in Frage. Außerdem verstehe ich den Unterschied bzw. Vorteil nicht. Der WRC2 hat genauso oben/unten wie der BS2, die ich dann mit einem der Aktorkanäle verknüpfen kann. Dazu bräuchte ich dann noch einen 2-Kanal Unterputz Aktor.
Es gibt dort genau eine 67mm Dose, vor der die Leitung in die Decke geht, das heißt alles weitere müsste ich dann wieder in die unter der Decke versteckten Dose einbauen, die ich eigenltich eliminieren will.
Mit einem Programm ist das gewünschte Verhalten ja kein Problem. Ich wollte es halt mit direkten Verknüpfungen machen, damit das Licht auch bei Ausfall der CCU geschaltet werden kann, und HmIP diesbezüglich deutlich mehr Möglichkeiten bietet als meine alten HM Geräte.
- Baxxy
- Beiträge: 10982
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 2271 Mal
Re: HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
Mein Gedanke:
Du hast 2 schaltbare Aktorkanäle aber nur eine Tasterwippe (2 Tasterkanäle). Mit einer zusätzlichen Tasterwippe (2 Tasterkanäle) (WRC2) hat jeder Aktorkanal seine dedizierten EIN/AUS Tasten.
Aber jetzt wo das toggeln bevorzugt wird macht das natürlich keinen Sinn mehr.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 385
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: HmIP-BS2 mit einer Taste beide Kanäle, mit der anderen nur einen schalten
Achso, Du meinst Ausgang 1 direkt am BS2 und Ausgang 2 mit dem WRC2 bedienen. Ne, dann noch lieber kurz/lang drücken.
Letztlich nutze ich jetzt die Standard Verknüpfungen
Taster Oben -> Schaltaktor Kanal 4 ein/aus
Taster Unten -> Schaltaktor Kanal 8 ein/aus
Das synchrone Schalten beider Lampen habe ich mittels Programm umgesetzt.
Code: Alles auswählen
Wenn
Taster Unten bei Tastendruck kurz
Und Status Kanal 3 = aus
Dann
Schaltaktor Kanal 4 sofort ein
Sonst Wenn
Taster Unten bei Tastendruck kurz
Und Status Kanal 3 = ein
Dann
Schaltaktor Kanal 4 sofort aus
Die hintere Lampe schaltet wegen dem Umweg über die CCU einen kurzen Moment verzögert, aber das ist OK für uns. Bei Störungen kann man immer noch beide Lampen bedienen.
Ein weiterer Vorteil gegenüber der Nutzung mehrerer Kanäle pro Ausgang ist, Status und Bedienung beider Lampen in TinyMatic sind problemlos möglich.