Habe 2 Falmot C12 mit 8 und 9 aktiven Ventilen.
Alle bis auf 2 Ventile funktionieren wie designed.
Bei 2 Ventilen ist die maximal Ansteuerung nur 17.5%. geht nicht höher.
Setting: soll temp auf 30C aktuelle Raumtemperatur 19C.
Setting soll temp auf 10C: Ansteuerung ist 0%. Das funktioniert richtig.
Diese Settings funktioniert bei allen anderen Ventilen (bei 30C get Ansteuerung auf 100%)
wo liegt da der Fehler?
ALLE Kanäle sind gleich konfiguriert.
Hardware, Config, Leitung verstopft?
MfG
Karl
falmot C12 defekt?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 60
- Registriert: 29.06.2023, 22:02
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: falmot C12 defekt?
und der magic trick:
FALMOT aus / an hat es repariert, geht jetzt wieder 0-100%
FALMOT aus / an hat es repariert, geht jetzt wieder 0-100%