"Ventilstellbereich zu klein" nach FALMOT-C12-Update 1.4.10?

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Scorpio_0815
Beiträge: 2
Registriert: 27.03.2024, 14:58
System: CCU

"Ventilstellbereich zu klein" nach FALMOT-C12-Update 1.4.10?

Beitrag von Scorpio_0815 » 27.04.2024, 11:05

Hallo zusammen,

die Kombination aus FALMOT-C12 und VDMOT mit 8 Ventilsteuerungen lief 1,5 Jahre fehlerfrei und problemlos. Nun habe ich das Update auf 1.4.10 gemacht, dass auch problemlos durchgeführt worden ist. Wenige Tage später fingen auf einmal 2 Ventilsteuerungen an, die Meldung "Ventilstellbereich zu klein" zu bringen. Zufall? Oder ein Problem mit 1.4.10? Hat dies auch schon jemand gehabt?

Ein Neustart der FALMOT und die komplette Neukalibrierung hat nichts gebracht. Nach maximal einer Woche kommt die Meldung wieder. Auch die Einzelkalibrierung bringt nur maximal eine Woche etwas. Auch das Ein- oder Ausschalten des hydraulischen Abgleichs ändert nichts. Kommt die Meldung schaltet das VDMOT auf vollen Durchlauf/Heizbetrieb, was ja Sinn macht.

Ich habe nun die zwei VDMOTs durch neue ausgetauscht und seitdem kommt die Meldung nicht mehr. Trotzdem kommt mir das merkwürdig vor.

Habt Ihr Erfahrungen mit der Situation?

Vielen Dank für die Antworten
Zuletzt geändert von Roland M. am 27.04.2024, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht

Géo Trouvetout
Beiträge: 284
Registriert: 30.10.2019, 21:35
System: Access Point
Wohnort: Zürich
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: "Ventilstellbereich zu klein" nach FALMOT-C12-Update 1.4.10?

Beitrag von Géo Trouvetout » 12.05.2024, 00:37

Ja, die VDMOT sind ein bisschen ein Ärgernis beim FALMOT, wobei nicht klar kst, kb der Fehler beim VDMOT oder am FALMOT liegt…
bei einer meiner Anlagen kommt immer mal wieder über Wochen geballt zu Fehlermeldungen im App, dann ist wieder für Monate ruhe.
Gerne klackern die VDMOTs auch mal für mehrere Minuten.

Wo kommt den bei dir im App die Meldung „ Ventilstellbereich zu klein"?

Wie erreicht man eine Einzelkalibrierung und

wie kann man einen automatischen hydraulischen Abgleich ein und aus schalten?

frd030
Beiträge: 3651
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 852 Mal
Danksagung erhalten: 551 Mal

Re: "Ventilstellbereich zu klein" nach FALMOT-C12-Update 1.4.10?

Beitrag von frd030 » 12.05.2024, 10:09

Géo Trouvetout hat geschrieben:
12.05.2024, 00:37
Wo kommt den bei dir im App die Meldung „ Ventilstellbereich zu klein"?
Er hat eine CCU und keinen Access Point!

Versuche mal
  • Aus/Einschalten des FALMOTs, dazwischen kurz warten
  • Werksreset des FALMOT ohne Ablernen, also am Geräte selber
Scheint in anderen Fällen geholfen zu haben, wenn das Ding zickig wurde.
Ansonsten mal nach Thread zum FALMOT und dem Update 1.4.10 suchen, vielleicht finden sich dort noch weitere Tipps

Scorpio_0815
Beiträge: 2
Registriert: 27.03.2024, 14:58
System: CCU

Re: "Ventilstellbereich zu klein" nach FALMOT-C12-Update 1.4.10?

Beitrag von Scorpio_0815 » 12.05.2024, 11:04

Hallo zusammen,

danke für die Antworten. Nach Rücksprache mit dem EQ3-Support habe ich die beiden VDMOT über den Verkäufer auf Gewährleistung eingereicht.
Die beiden neuen funktionieren seitdem fehlerfrei. Ich hoffe es bleibt so.

Ja, wie frd030 schon erwähnt hat, nutze ich die CCU. Dort wurde der Fehler in der Geräteanzeige angezeigt. In der CCU kann auch in den Geräteeinstellungen der hydraulische Abgleich ein-/ausgeschaltet werden.

Die Einzelkalibrierung wird an der FALMOT direkt gemacht. Über den oberen der beiden Knöpfe auf der rechten Seite wählst Du den Kanal aus und durch längeres Drücken des unteren Knopfes wird die Kalibrierung gestartet.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“