Hallo zusammen,
die Kombination aus FALMOT-C12 und VDMOT mit 8 Ventilsteuerungen lief 1,5 Jahre fehlerfrei und problemlos. Nun habe ich das Update auf 1.4.10 gemacht, dass auch problemlos durchgeführt worden ist. Wenige Tage später fingen auf einmal 2 Ventilsteuerungen an, die Meldung "Ventilstellbereich zu klein" zu bringen. Zufall? Oder ein Problem mit 1.4.10? Hat dies auch schon jemand gehabt?
Ein Neustart der FALMOT und die komplette Neukalibrierung hat nichts gebracht. Nach maximal einer Woche kommt die Meldung wieder. Auch die Einzelkalibrierung bringt nur maximal eine Woche etwas. Auch das Ein- oder Ausschalten des hydraulischen Abgleichs ändert nichts. Kommt die Meldung schaltet das VDMOT auf vollen Durchlauf/Heizbetrieb, was ja Sinn macht.
Ich habe nun die zwei VDMOTs durch neue ausgetauscht und seitdem kommt die Meldung nicht mehr. Trotzdem kommt mir das merkwürdig vor.
Habt Ihr Erfahrungen mit der Situation?
Vielen Dank für die Antworten
"Ventilstellbereich zu klein" nach FALMOT-C12-Update 1.4.10?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 1
- Registriert: 27.03.2024, 14:58
- System: CCU
"Ventilstellbereich zu klein" nach FALMOT-C12-Update 1.4.10?
Zuletzt geändert von Roland M. am 27.04.2024, 15:05, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelpost gelöscht
Grund: Doppelpost gelöscht
-
- Beiträge: 284
- Registriert: 30.10.2019, 21:35
- System: Access Point
- Wohnort: Zürich
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: "Ventilstellbereich zu klein" nach FALMOT-C12-Update 1.4.10?
Ja, die VDMOT sind ein bisschen ein Ärgernis beim FALMOT, wobei nicht klar kst, kb der Fehler beim VDMOT oder am FALMOT liegt…
bei einer meiner Anlagen kommt immer mal wieder über Wochen geballt zu Fehlermeldungen im App, dann ist wieder für Monate ruhe.
Gerne klackern die VDMOTs auch mal für mehrere Minuten.
Wo kommt den bei dir im App die Meldung „ Ventilstellbereich zu klein"?
Wie erreicht man eine Einzelkalibrierung und
wie kann man einen automatischen hydraulischen Abgleich ein und aus schalten?
bei einer meiner Anlagen kommt immer mal wieder über Wochen geballt zu Fehlermeldungen im App, dann ist wieder für Monate ruhe.
Gerne klackern die VDMOTs auch mal für mehrere Minuten.
Wo kommt den bei dir im App die Meldung „ Ventilstellbereich zu klein"?
Wie erreicht man eine Einzelkalibrierung und
wie kann man einen automatischen hydraulischen Abgleich ein und aus schalten?