HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

HMIP Sender und Empfänger der Serie Homematic IP

Moderator: Co-Administratoren

dk6ii
Beiträge: 26
Registriert: 10.01.2018, 20:57
Wohnort: Königsbach-Stein
Hat sich bedankt: 14 Mal

HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

Beitrag von dk6ii » 29.04.2024, 19:19

Hi,
ich habe an zwei Standorten HmIP-FSM16 verbaut. Sie funktionieren klaglos, sie werden aber nur in Kreisen mit Strömen von ca. 10A benutzt. Nun muss ich aber einen Verbraucher mit "echten" 16A (resistiv) überwachen. Da ist mir aufgefallen, dass auf dem Gehäuse nur 12A steht.
Da ich nicht unter Last schalten muss, sondern nur den Strom überwachen/messen möchte nun die Frage:
Kann der HmIP-FSM16 nur bis 12A verwendet werden (nicht schaltend, bzw. nur trocken geschaltet), oder kann er tatsächlich 16A dauerhaft, so wie er beworben wird.
vy 73
Erich

frd030
Beiträge: 3651
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 852 Mal
Danksagung erhalten: 551 Mal

Re: HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

Beitrag von frd030 » 29.04.2024, 19:58

Bei den Angaben geht es zunächst mal nicht ums Messen, sondern um die elektrische Last, mit der Aktor betrieben werden darf.
Bei solchen Fragen empfiehlt sich auf jeden Fall ein Blick in die Bedienungsanleitung, die z.B. bei ELV oder beim Hersteller runtergeladen werden kann.
Und da steht:
Bildschirmfoto 2024-04-29 um 19.54.36.png
Heisst volle 16 A Dauerlast geht nicht! Hoffe, es ist jetzt alles klar?

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10959
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 621 Mal
Danksagung erhalten: 2257 Mal

Re: HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

Beitrag von Baxxy » 29.04.2024, 20:07

Wenn's dem FSM zu "warm" wird (wegen der hohen Ströme) gibt's ein "ERROR_OVERHEAT" und er schaltet alle Kanäle aus.
Hatte ich mal beim 5er und einer Elektroheizung. :wink:

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9855
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 1403 Mal

Re: HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

Beitrag von Roland M. » 29.04.2024, 20:45

Hallo!
frd030 hat geschrieben:
29.04.2024, 19:58
Bei solchen Fragen empfiehlt sich auf jeden Fall ein Blick in die Bedienungsanleitung,
Na ja, Voraussetzung ist dabei aber, dass die richtigen technischen Begriffe genutzt und gemeint werden! ;)

"Schaltstrom" ("-leistung") ist an sich schon jener Strom, der technisch möglich geschaltet werden kann! Im geschlossenen Zustand können die Kontakte eines Relais auch mit mehr Strom beaufschlagt werden. Das würde ich dann als "maximale thermische Leistung" definieren.
Heisst volle 16 A Dauerlast geht nicht! Hoffe, es ist jetzt alles klar?
Jein.
Ich habe meinen PSM drei Stunden ohne Nebenwirkungen mit 16 A belastet, siehe viewtopic.php?f=58&t=68136


Roland
(derzeit irgendwo in der Champagne)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

frd030
Beiträge: 3651
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 852 Mal
Danksagung erhalten: 551 Mal

Re: HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

Beitrag von frd030 » 29.04.2024, 20:58

Roland M. hat geschrieben:
29.04.2024, 20:45
"Schaltstrom" ("-leistung") ist an sich schon jener Strom, der technisch möglich geschaltet werden kann! Im geschlossenen Zustand können die Kontakte eines Relais auch mit mehr Strom beaufschlagt werden. Das würde ich dann als "maximale thermische Leistung" definieren.
Aber - welcher Schaltvorgang dauert 20 min.? Ob da der Praktikant nun mal wieder die richtigen Begriffe ins Manual geschrieben hat? :mrgreen:
Roland M. hat geschrieben:
29.04.2024, 20:45
Ich habe meinen PSM drei Stunden ohne Nebenwirkungen mit 16 A belastet
Kann ich mir vorstellen, wenn der "luftig" im Wind hängt! Ein FSM16 ist meist irgendwo eingebaut.
Im Zweifel ist es wie Baxxy schrieb. Wenn dem Ding zu warm wird, schaltet er ab.

Wie immer: Versuch macht kluch, kann gehen, muss aber nicht!

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9855
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 1403 Mal

Re: HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

Beitrag von Roland M. » 29.04.2024, 21:17

Hallo!
frd030 hat geschrieben:
29.04.2024, 20:58
Ob da der Praktikant nun mal wieder die richtigen Begriffe ins Manual geschrieben hat? :mrgreen:
Genau diese Bedenken habe ich auch! ;)

Kann ich mir vorstellen, wenn der "luftig" im Wind hängt! Ein FSM16 ist meist irgendwo eingebaut.
Jein. Ein PSM ist ja auch nicht viel was anderes, als ein FSM in der UP-Dose. Das PSM-Gehäuse ist auch nicht darauf ausgelegt, um Wärme an die Umgebung abzugeben (z.B. über Kühlrippen).

Im Zweifel ist es wie Baxxy schrieb. Wenn dem Ding zu warm wird, schaltet er ab.
Jepp. Meiner war noch meilenweit davon entfernt.

Wie immer: Versuch macht kluch, kann gehen, muss aber nicht!
+1! ;)


Roland
(derzeit irgendwo in der Champagne)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

dk6ii
Beiträge: 26
Registriert: 10.01.2018, 20:57
Wohnort: Königsbach-Stein
Hat sich bedankt: 14 Mal

Re: HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

Beitrag von dk6ii » 30.04.2024, 10:37

Wie immer: Versuch macht kluch, kann gehen, muss aber nicht!
+1! ;)


Roland
(derzeit irgendwo in der Champagne)
[/quote]

Hi Roland,
danke für die Info.
Hier geht es konkret um die Leistungsmessung einer Wärmepumpe.
Ich nutze derzeit einen HM-ES-PMSw1-DR bei dem in der Anleitung keine Leistungsbegrenzung eingetraagen ist.
Vermutlich hat eq3 das erst nach Rückmeldungen gesehen und die Spec angepasst...

Wie Du richtig vermutest, geht es mir um den Messwiderstand - bzw. darum, dass dieser nicht zerstört wird.
Leider misst der HM-ES-PMSw1-DR nicht die Innentemperatur, deshalb wollte ich auf einen -FSM16 umsteigen. Ich reiche später eine Thermoaufnahme nach...

Nun werde ich wohl auf etwas anderes umsteigen müssen.

Trotzdem nochmals vielen Dank für die Diskussion.

vy 73
Erich

frd030
Beiträge: 3651
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 852 Mal
Danksagung erhalten: 551 Mal

Re: HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

Beitrag von frd030 » 30.04.2024, 12:24

dk6ii hat geschrieben:
30.04.2024, 10:37
Hier geht es konkret um die Leistungsmessung einer Wärmepumpe.
Also ich würde mich wundern, wenn die immer mit vollen 16A dauerläuft. Die ist natürlich mit 16A abgesichert und erreicht diese Spitzenlast vielleicht mitunter sogar, aber vermutlich nie über längere Zeit.

Wie gesagt, im Zweifel testen. Messen tut der FSM16 auch 16A.

Xel66
Beiträge: 14230
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 593 Mal
Danksagung erhalten: 1513 Mal

Re: HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

Beitrag von Xel66 » 30.04.2024, 14:41

Das wirklich Limitierende ist nicht der Shunt oder die Messelektronik, sondern die Kontaktileinichenchen im Relais. Diesen Kontakten würde ich eher keine Dauerbelastung von 16A zumuten, wenn man nicht seine Feuerversicherung in Anspruch nehmen will. Schon gar nicht in den beengten Platzverhältnissen eines Unterputzaktors. Die Teile verbutzeln allein schon durch Einschaltströme kapazitiver Verbraucher (elektronische Netzteile). Ja, diese sind hoch, aber eben nur äußerst kurzfristig. Und auf die längerfristige Stromtragfähigkeit für Ströme an der Maximalbelastung würde ich im Dauerbetrieb nur "vertrauen", wenn ich eine Warmsanierung meiner Immobilie beabsichtige.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

frd030
Beiträge: 3651
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 852 Mal
Danksagung erhalten: 551 Mal

Re: HmIP-FSM16 kann der 16A oder nur 12A messen

Beitrag von frd030 » 30.04.2024, 15:45

Xel66 hat geschrieben:
30.04.2024, 14:41
Kontaktileinichenchen
Die -äh- was? 8)

Naja, er will ja nicht ständig hin und her schalten, wie ich es verstehe, sondern eigentlich "nur" messen. Wie gesagt, ich bezweifle, dass die Wärmepumpe unter ständiger Volllast läuft. Für zu viel Dauerlast hat der FSM16 eine Abschaltung. Wenn man im Sekunden/Minutentakt volle 16 A ein/ausschalten will, ist es das falsche Gerät!

Kapazitive oder Induktive Lasten mit cos-phi unter 0,95 sind eh nicht anzuraten, steht auch in der BA.

Im Zweifel kann man da auch gern den Elektriker befragen.

Den Anwendunsfall verstehe ich eh nur bedingt, denn normalerweise sollte eine (intelligente) Wärmepumpe selbst Auskunft über die Betriebsparameter geben können, aber wir kennen den Typ ja nicht.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP Aktoren und Sensoren“