HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

HMIP Installation - Server im Internet

Moderator: Co-Administratoren

Olaf_K
Beiträge: 6
Registriert: 20.11.2023, 15:04
System: Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

Beitrag von Olaf_K » 20.11.2023, 15:12

Hallo zusammen, ich habe zwei HmIP-BSL am AP, die Alarmzustände signalisieren sollen.
Per Automatisierung soll die untere Leuchte rot bei Vollschutz, lila bei Hüllschutz oder aus bei unscharf sein. Das klappt auch, aber nicht immer. Manchmal leuchtet die Taste troz Vollschutz lila. Ich komme einfach nicht darauf, warum.
Kennt noch jemand dieses Verhalten?
Gruß Olaf
Zuletzt geändert von Roland M. am 20.11.2023, 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

Madreas
Beiträge: 159
Registriert: 21.11.2021, 11:53
System: Access Point
Danksagung erhalten: 24 Mal

Re: HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

Beitrag von Madreas » 20.11.2023, 22:05

Moin.

Ohne die Automatisierungen sehen zu können wird Hilfe wohl eher schwierig.

:wink:
Gruß, Matze

1x HmIP-HAP, 11x HmIP-eTRV-2, 8x HmIP-SWDO, 1x HmIP-SWDO-I, 1x HmIP-SWDM, 9x HmIP-BROLL, 3x HmIP-DLD, 2x HmIP-KRCK,
9x HmIP-PS, 1x HmIP-PSM, 4x HmIP-PSM-2, 1x HmIP-RC8, 5x HmIP-BSM, 2x HmIP-BSL, 2x HmIP-PCBS, 1x HmIP-PCBS-BAT,
1x HmIP-MOD-TM, 1x HmIP-MOD-OC8, 2x HmIP-WRC2, 1x HmIP-FCI1, 1x HmIP-WKP, 1x HmIP-FCI6, 2x HmIP-SPI, 2x HmIP-FROLL
Smartha-App zur Visualisierung siehe hier

Olaf_K
Beiträge: 6
Registriert: 20.11.2023, 15:04
System: Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

Beitrag von Olaf_K » 21.11.2023, 11:14

OK, anbei die Screenshots. Die screenshots zeigen die Automatisierung „Hüllschutz an“. Es gibt eine weitere Automatisierung „Vollschutz an“ mit Auslöser Vollschutz statt Hüllschutz und Farbe rot statt violett. Außerdem anbei die Automatisierung „Alarmschutz aus“.
Hüllschutz an Automatisierung.PNG
Hüllschutz Aktion 1 (Hmip-BSL Erdg.).PNG
Hüllschutz Aktion 2 (Hmip-BSL Oberg.).PNG
Hüllschutz Details Aktion 1.PNG
Hüllschutz Details Aktion 2.PNG
Alarmschutz aus Automatisierung.PNG
Alarmschutz aus Aktion.PNG
Alarmschutz aus Details Aktion.PNG

mannix
Beiträge: 77
Registriert: 27.10.2019, 10:20
System: Access Point
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

Beitrag von mannix » 21.11.2023, 18:02

Wenn das Problem der falschen Farbe im "Vollschutz" auftritt, müsste man sich eher diese Automatisierung ansehen,

Madreas
Beiträge: 159
Registriert: 21.11.2021, 11:53
System: Access Point
Danksagung erhalten: 24 Mal

Re: HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

Beitrag von Madreas » 21.11.2023, 22:22

Bei Automatisierungen brauchst du erstmal nur das erste Bild posten. Ob da jetzt 25% Farbe, rot oder gelb steht ist wurscht. Bild 1 verschafft den Überblick.

Fehler sehe ich dort keine und habe keine wirkliche Erklärung. Ich würde aber vermuten das der Fehler entsteht, weil quasi der Hüllschutz im Vollschutz enthalten ist.

Ein wilder Schuss ins Blaue:
Sortiere deine Automatisierungen. Diese werden nach meiner Erfahrung von oben nach unten abgearbeitet. Sortieren kannst du, indem du sie nummerierst, also 01, 02 usw. im Namen davor schreibst. Vollschutz an nach ganz oben, dann Hüllschutz an, dann der Rest.

Testen.

Falls der Fehler wieder auftritt Reihenfolge von Vollschutz und Hüllschutz ändern.

Wie gesagt, ein wilder Schuss ins Blaue...
Gruß, Matze

1x HmIP-HAP, 11x HmIP-eTRV-2, 8x HmIP-SWDO, 1x HmIP-SWDO-I, 1x HmIP-SWDM, 9x HmIP-BROLL, 3x HmIP-DLD, 2x HmIP-KRCK,
9x HmIP-PS, 1x HmIP-PSM, 4x HmIP-PSM-2, 1x HmIP-RC8, 5x HmIP-BSM, 2x HmIP-BSL, 2x HmIP-PCBS, 1x HmIP-PCBS-BAT,
1x HmIP-MOD-TM, 1x HmIP-MOD-OC8, 2x HmIP-WRC2, 1x HmIP-FCI1, 1x HmIP-WKP, 1x HmIP-FCI6, 2x HmIP-SPI, 2x HmIP-FROLL
Smartha-App zur Visualisierung siehe hier

Olaf_K
Beiträge: 6
Registriert: 20.11.2023, 15:04
System: Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

Beitrag von Olaf_K » 22.11.2023, 12:09

Die Idee mit der Reihenfolge der Automatisierungen werde ich mal ausprobieren. Vollschutz steht nun oben, Hüllschutz darunter. Ich werde das eine Weile beobachten, da das Problem ja auch nicht immer auftrat.
Danke für den Input!

Olaf_K
Beiträge: 6
Registriert: 20.11.2023, 15:04
System: Access Point
Hat sich bedankt: 1 Mal

Re: HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

Beitrag von Olaf_K » 22.11.2023, 12:12

mannix hat geschrieben:
21.11.2023, 18:02
Wenn das Problem der falschen Farbe im "Vollschutz" auftritt, müsste man sich eher diese Automatisierung ansehen,
Sieht, wie gesagt, genauso aus, lediglich mit Auslöser Vollschutz statt Hüllschutz und Farbe rot statt violett.

mannix
Beiträge: 77
Registriert: 27.10.2019, 10:20
System: Access Point
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

Beitrag von mannix » 22.11.2023, 12:48

Madreas hat geschrieben:
21.11.2023, 22:22
Bei Automatisierungen brauchst du erstmal nur das erste Bild posten. Ob da jetzt 25% Farbe, rot oder gelb steht ist wurscht. Bild 1 verschafft den Überblick.
Du hast aber schon gelesen, dass es genau um die Farbe geht, oder?

Madreas
Beiträge: 159
Registriert: 21.11.2021, 11:53
System: Access Point
Danksagung erhalten: 24 Mal

Re: HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

Beitrag von Madreas » 22.11.2023, 20:05

mannix hat geschrieben:
22.11.2023, 12:48
Du hast aber schon gelesen, dass es genau um die Farbe geht, oder?
Ja, habe ich. Und versucht darauf zu antworten. Was bei deiner Anmerkung hier allerdings irgendwie nicht ersichtlich ist.

Das eine Farbe eingestellt ist, sieht man im ersten Bild. Man sieht ebenfalls eine Prozentangabe. Das der Fragesteller nicht die falsche Farbe vorgegeben hat setze ich mal voraus, da es ja zeitweise funktioniert.
Olaf_K hat geschrieben:
22.11.2023, 12:09
Danke für den Input!
Gerne. Kannst ja mal Feedback geben obs was genutzt hat.
Gruß, Matze

1x HmIP-HAP, 11x HmIP-eTRV-2, 8x HmIP-SWDO, 1x HmIP-SWDO-I, 1x HmIP-SWDM, 9x HmIP-BROLL, 3x HmIP-DLD, 2x HmIP-KRCK,
9x HmIP-PS, 1x HmIP-PSM, 4x HmIP-PSM-2, 1x HmIP-RC8, 5x HmIP-BSM, 2x HmIP-BSL, 2x HmIP-PCBS, 1x HmIP-PCBS-BAT,
1x HmIP-MOD-TM, 1x HmIP-MOD-OC8, 2x HmIP-WRC2, 1x HmIP-FCI1, 1x HmIP-WKP, 1x HmIP-FCI6, 2x HmIP-SPI, 2x HmIP-FROLL
Smartha-App zur Visualisierung siehe hier

mannix
Beiträge: 77
Registriert: 27.10.2019, 10:20
System: Access Point
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: HmIP-BSL soll Alarmzustände signalisieren

Beitrag von mannix » 22.11.2023, 20:24

Madreas hat geschrieben:
22.11.2023, 20:05
mannix hat geschrieben:
22.11.2023, 12:48
Du hast aber schon gelesen, dass es genau um die Farbe geht, oder?
Ja, habe ich. Und versucht darauf zu antworten. Was bei deiner Anmerkung hier allerdings irgendwie nicht ersichtlich ist.

Das eine Farbe eingestellt ist, sieht man im ersten Bild. Man sieht ebenfalls eine Prozentangabe. Das der Fragesteller nicht die falsche Farbe vorgegeben hat setze ich mal voraus, da es ja zeitweise funktioniert.
Nur, dass im ersten Bild, die Automation für den Hüllschutz zu sehen ist, das Problem der falschen Farbe aber beim Vollschutz auftritt.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit Access Point“