Programm für Stromstosschalter

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
andhus
Beiträge: 8
Registriert: 23.02.2021, 18:10
System: CCU und Access Point

Programm für Stromstosschalter

Beitrag von andhus » 05.09.2023, 12:39

Hallo,

ich bin noch recht neu im Thema, haber allerdings Probleme mit der Logik

ich scheitere aktuell daran einen Stromstosschalter zu realisieren. Sprich Drücke ich eine Taste geht das Licht an, Drücke ich die Taste wieder geht das Lich aus.

In der kurzen Variante ohne Statusabfrage kann ich das Licht einschalten aber nicht aus.

In der langen Variante kann ich das Licht zwar ein und aus Schalten, aber beim Einschalten geht es an-aus-an und beim Ausschalten aus-an-aus

Verwendete Geräte wired IP 16-fach Eingsmodul, an welchem die Taster hängen und wired IP 8-fach Schaltmodul.

Wo habe ich da einen Denkfehler oder wie realisiert man diese Schaltung?
Dateianhänge
schuppen lang.jpg
Variante mit Status-Abfrage
schuppen kurz.jpg
Variante ohne Statusabfrage

andhus
Beiträge: 8
Registriert: 23.02.2021, 18:10
System: CCU und Access Point

Re: Programm für Stromstosschalter

Beitrag von andhus » 05.09.2023, 12:52

So jetzt antworte ich mir selbst, da es jetzt funktioniert.

Gehe ich richtig in der Annahme, daß mein Fehler die falsche Statusabfrage war. Nachdem ich nun die zum Schaltkanal zugehörige Statusmeldung verknüpft habe und nicht den Schaltausgang funktioniert es wie gewünscht
Dateianhänge
schuppekn ok.jpg

MichaelN
Beiträge: 9771
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 707 Mal
Danksagung erhalten: 1647 Mal

Re: Programm für Stromstosschalter

Beitrag von MichaelN » 05.09.2023, 12:53

Ich empfehle den Thread zur Webui Logik.

Triggerung und Bedingung Prüfung sind unabhängig voneinander.

Beispiel Programm ohne Status Abfrage:
das SONST WENN wird nie erreicht, da das erste WENN ja schon erfüllt ist.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13887
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 746 Mal

Re: Programm für Stromstosschalter

Beitrag von robbi77 » 05.09.2023, 13:52

Eine Direktverknüpfung geht nicht??

andhus
Beiträge: 8
Registriert: 23.02.2021, 18:10
System: CCU und Access Point

Re: Programm für Stromstosschalter

Beitrag von andhus » 05.09.2023, 15:49

Ja schon, aber die habe ich für andere Zwecke belegt

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10982
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 624 Mal
Danksagung erhalten: 2271 Mal

Re: Programm für Stromstosschalter

Beitrag von Baxxy » 05.09.2023, 15:54

Also ich würde sowas definitiv auch per DV machen.
Mann kann i.d.R. mehrere anlegen und auch die unterschiedlichen Tastendrücke nutzen/deaktivieren.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13887
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 746 Mal

Re: Programm für Stromstosschalter

Beitrag von robbi77 » 05.09.2023, 17:51

andhus hat geschrieben:
05.09.2023, 15:49
Ja schon, aber die habe ich für andere Zwecke belegt
Dann zeig uns doch mal die anderen Zwecke …

Matsch
Beiträge: 5538
Registriert: 30.05.2019, 11:37
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Chemnitz
Hat sich bedankt: 120 Mal
Danksagung erhalten: 759 Mal

Re: Programm für Stromstosschalter

Beitrag von Matsch » 05.09.2023, 17:53

andhus hat geschrieben:
05.09.2023, 15:49
Ja schon, aber die habe ich für andere Zwecke belegt
Du hast die betreffenden Kanäle bereits mit 10 DVs belegt?

Antworten