HmIP-BWTH schaltet nicht im Kühlmodus

HMIP lokale Installation

Moderator: Co-Administratoren

Gerti
Beiträge: 3056
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal

Re: HmIP-BWTH schaltet nicht im Kühlmodus

Beitrag von Gerti » 09.09.2023, 08:34

Hi,

das Thermostat ist im Heizbetrieb, die Kühlprofile sind 4-6.
Zudem ist es zu feucht im Raum, da wird der Kühlbetrieb ausgesetzt (>60%).

Gruß
Gerti

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10982
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 624 Mal
Danksagung erhalten: 2271 Mal

Re: HmIP-BWTH schaltet nicht im Kühlmodus

Beitrag von Baxxy » 09.09.2023, 08:42

Im Screenshot im Eröffnungspost des TE, hatte er ja das Thermostat nicht über Knanal:1 umgestellt.
Weil er dachte die Option in Kanal:5 ist dafür zuständig.

Später...
Goodi hat geschrieben:
08.09.2023, 09:35
Anscheinend funktioniert die Umschaltung wie von dir vorgeschlagen über ein Programm.
Also passt das jetzt soweit würde ich sagen.

Gerti
Beiträge: 3056
Registriert: 28.01.2016, 18:06
System: CCU
Wohnort: Hürth
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal

Re: HmIP-BWTH schaltet nicht im Kühlmodus

Beitrag von Gerti » 09.09.2023, 08:45

Hi,

trotzdem ist der Raum zu feucht.
Die Grenze ist auf 60% parametriert.

Gruß
Gerti

Antworten

Zurück zu „HomeMatic IP mit CCU“