HmIP Heizungspruppe mit HmIPW-SCTHD nicht möglich

Beitrag von AndynordSee » 03.12.2023, 09:52

“Moin,

der HmIPW-SCTHD lässt sich leider nicht in die heizgruppen einbinden.

Wenn ich versuche eine heizgruppe mit Hmip Geräten zu erstellen taucht er nicht in der Auswahl auf, keiner der Kanäle.

folgende Kanäle werden mir nach dem anlernen angezeigt.

HmIPW-SCTHD:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
HmIPW-SCTHD:2:Entscheidungswert CO2
HmIPW-SCTHD:3:Entscheidungswert Feuchtigkeit
HmIPW-SCTHD:4:Verknüpfungspartner Tür-/Fensterkontakt
HmIPW-SCTHD:5:Entscheidungswert Temperatur
HmIPW-SCTHD:6:Verknüpfungspartner Taster
HmIPW-SCTHD:7:Verknüpfungspartner Fußbodenheizung
HmIPW-SCTHD:8:
HmIPW-SCTHD:9:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Empfänger)

die HmIP/HmIPW-STH, D STHD & WTH stehen zur Auswahl.

hier werden mir folgende Kanäle nach dem anlernen angezeigt.

STHD:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
STHD:2:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Empfänger)
STHD:3:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (zykl. Daten, Soll- u. Ist-Temp.)
STHD:4:Verknüpfungspartner Tür-/Fensterkontakt
STHD:5:Verknüpfungspartner Schaltaktor für Zweipunktregelung
STHD:6:Verknüpfungspartner Taster
STHD:7:Verknüpfungspartner Fussbodenheizung

STH:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
STH:2:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Empfänger)
STH:3:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (zykl. Daten, Soll- u. Ist-Temp.)
STH:4:Verknüpfungspartner Tür-/Fensterkontakt
STH:5:Verknüpfungspartner Schaltaktor für Zweipunktregelung
STH:6:Verknüpfungspartner Taster
STH:7:Verknüpfungspartner Fussbodenheizung

WTH:1:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Sender)
WTH:2:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (manuelle Bedienung, Empfänger)
WTH:3:Verknüpfungspartner Heizungsthermostat (zykl. Daten, Soll- u. Ist-Temp.)
WTH:4:Verknüpfungspartner Tür-/Fensterkontakt
WTH:5:Verknüpfungspartner Schaltaktor für Zweipunktregelung
WTH:6:Verknüpfungspartner Taster
WTH:7:Verknüpfungspartner Fussbodenheizung

Des weitern wird er Kanal:1 des HmIPW-SCTHD auch nicht unter "Direkte Verknüpfungen" als Sender zur Auswahl angeboten im Gegensatz zum HmIP/HmIPW-STH, D STHD & WTH.
Beim HmIPW-SCTHD werden mir nur die Kanäle 2-9 angeboten. im Gegensatz zu den HmIP/HmIPW-STHD & WTH hier werden mir die Kanäle 1-7 angeboten.

Not Workaround für Fußbodenheizung:

Kanal 7 des HmIPW-SCTHD mit dem dazugehörigen Kanal der HmIP/HmIPW-FALxxx.

Somit kann ich zwar eine "Direkte Verknüpfungen" z.b: zwischen dem Kanal 7 des HmIPW-SCTHD und einer "HmIP/HmIPW-FAL" herstellen quasi als workaround . Aber ich bekomme keine funktionierende Heizgruppe die ich unter Home Assistant einbinden kann habe ich damit leider immer noch nicht.

Habe es nach dem CCU Update auf die 3.73.9 nochmal versucht leider auch ohne Erfolg.

Auch das TSC in Leer hat es auf ihren Test Anlagen probiert und Kamm leider zum selben Ergebnis ;-(„
Zuletzt geändert von AndynordSee am 06.12.2023, 20:44, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13887
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 182 Mal
Danksagung erhalten: 746 Mal

Re: HmIP Heizungspruppe mit HmIPW-SCTHD nicht möglich

Beitrag von robbi77 » 03.12.2023, 11:20

Reicht ein Thread nicht aus? Reaktionszeit zu lang?

Bitte oben rechts das „!“ anklicken und den überflüssigen Thread löschen lassen.

PS: über das „!“ kann man die Threads auch verschieben lassen …

Antworten