HmIP-FSM16 hat drei Schaltaktoren warum
Moderator: Co-Administratoren
HmIP-FSM16 hat drei Schaltaktoren warum
Hallo Homematic Freunde ich habe den HmIP-FSM16 in Betrieb genommen.
Ich habe in der Raspberrymatic bei dem Aktor 5 Zustände
1; Statusmitteilung Schaltausgang
2; Schaltaktor 2
3; Schaltaktor 3
4; Schaltaktor 4
5; Statusmeldung Messwertkanal.
Mit dem Schaltaktor 2-4 kann ich den einzigen Ausgang der vorhanden ist ein- und ausschalten.
Was macht das für einen Sinn drei Schaltaktoren zu haben in Betriebsanleitung steht auch nichts.
Vielen Dank für die Hilfe Gruß Helmut
Ich habe in der Raspberrymatic bei dem Aktor 5 Zustände
1; Statusmitteilung Schaltausgang
2; Schaltaktor 2
3; Schaltaktor 3
4; Schaltaktor 4
5; Statusmeldung Messwertkanal.
Mit dem Schaltaktor 2-4 kann ich den einzigen Ausgang der vorhanden ist ein- und ausschalten.
Was macht das für einen Sinn drei Schaltaktoren zu haben in Betriebsanleitung steht auch nichts.
Vielen Dank für die Hilfe Gruß Helmut
-
- Beiträge: 3655
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 853 Mal
- Danksagung erhalten: 552 Mal
Re: HmIP-FSM16 hat drei Schaltaktoren warum
Das Stichwort für die Forumsuche bzw. zum Selbstudium ist "virtuelle Kanäle" Dazu auch mal gerne in den Geräteeinstellungen auf das eine oder andere Fragezeichen klicken.
In a nutshell: alle drei virtuellen Kanäle schalten einen physischen Aktor, können aber logisch verknüpft werden. Damit kann man also auch Logiken für DVs bauen, ohne Zentralenprogramme
Den tatsächlichen Schaltstatus des Aktors findest Du im ersten Kanal.
Mehr Info zu den Kanälen:
WebUI Handbuch
Tipps für Anfänger
In a nutshell: alle drei virtuellen Kanäle schalten einen physischen Aktor, können aber logisch verknüpft werden. Damit kann man also auch Logiken für DVs bauen, ohne Zentralenprogramme
Den tatsächlichen Schaltstatus des Aktors findest Du im ersten Kanal.
Mehr Info zu den Kanälen:
WebUI Handbuch
Tipps für Anfänger
Re: HmIP-FSM16 hat drei Schaltaktoren warum
Hallo Homematic Freunde, ich habe die Lösung selbst gefunden, wenn man ein Wochenprogramm einstellt,
kann man drei schalt Programme steuern.
Über den Modus Einstellen kann man Kanalauswahl 2-3-4 auswählen.
Das Wochenprogramm wird bei Einstellung Geräte Kanalparameter festgelegt.
Das ganz als Info Gruß Helmut
kann man drei schalt Programme steuern.
Über den Modus Einstellen kann man Kanalauswahl 2-3-4 auswählen.
Das Wochenprogramm wird bei Einstellung Geräte Kanalparameter festgelegt.
Das ganz als Info Gruß Helmut
-
- Beiträge: 3655
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 853 Mal
- Danksagung erhalten: 552 Mal
Re: HmIP-FSM16 hat drei Schaltaktoren warum
Nochmal: die drei virtuellen Kanäle bzw. Schaltaktoren sind miteinander logisch verknüpft und wirken zusammen auf den physischen Aktor!
Ja, Du kannst das Wochenprogramm auf einen Kanal legen, eine DV auf einen andern und einen Taster auf den Dritten.
Was dann passiert, hängt von den gewählten logischen Verknüpfungen ab!
Lies Dich doch bitte mal ein, bevor Dir das passiert, was hier vermutlich passiert ist: viewtopic.php?f=65&t=81019
Ja, Du kannst das Wochenprogramm auf einen Kanal legen, eine DV auf einen andern und einen Taster auf den Dritten.
Was dann passiert, hängt von den gewählten logischen Verknüpfungen ab!
Lies Dich doch bitte mal ein, bevor Dir das passiert, was hier vermutlich passiert ist: viewtopic.php?f=65&t=81019
Zuletzt geändert von frd030 am 14.12.2023, 13:45, insgesamt 1-mal geändert.
-
- Beiträge: 217
- Registriert: 18.02.2021, 19:30
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Schwarzenbek
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: HmIP-FSM16 hat drei Schaltaktoren warum
Du kannst sogar noch viel mehr mit den virtuellen Kanälen erstellen. Abhängigkeiten etc schalten lassen.Helmut112 hat geschrieben: ↑14.12.2023, 13:36Hallo Homematic Freunde, ich habe die Lösung selbst gefunden, wenn man ein Wochenprogramm einstellt,
kann man drei schalt Programme steuern.
Über den Modus Einstellen kann man Kanalauswahl 2-3-4 auswählen.
Das Wochenprogramm wird bei Einstellung Geräte Kanalparameter festgelegt.
Das ganz als Info Gruß Helmut
Und du kannst ja nicht nur ein Wochen/ Tages Programm pro Kanal erstellen.
CCU3 mit RaspberryMatic
Lernt gerne und stetig dazu!
Lernt gerne und stetig dazu!
- Baxxy
- Beiträge: 10982
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 624 Mal
- Danksagung erhalten: 2271 Mal
Re: HmIP-FSM16 hat drei Schaltaktoren warum
Das ist wohl Interpretationssache.
Bei meinen IP-Schaltaktoren gibt es pro Kanal nur EIN Wochenprogramm mit bis zu x Schaltzeitpunkten.
Die 3 virt. Schaltkanäle könnte man vereinfacht auch als "echte Schalter" sehen.
In der default Einstellung arbeiten die Schalter parallel. Also A ODER B ODER C.
Man könnte sie auch in Reihe schalten. Also A UND B UND C.
Oder halt die Verknüpfungslogik mischen.
Der Statuskanal zeigt immer den realen Status des Aktorausganges.
Beispiel von mir:
Die Dekobeleuchtung wird helligkeitsabhängig mittels B EINgeschalten, Das AUSschalten von B übernimmt ein "gute Nacht Programm".
Da es auch dunkel wird wenn wir abwesend sind, die Deko da aber nicht leuchten soll wird bei Abwesenheit A AUSgeschalten.
Die Logik ist also erstmal A UND B.
Der manuelle Override zum EINschalten liegt auf C.
Die Logik ist also A UND B ODER C.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
- HM-Villa
- Beiträge: 522
- Registriert: 24.01.2022, 10:13
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 125 Mal
Re: HmIP-FSM16 hat drei Schaltaktoren warum
Eigentlich genauer: ((( 0 ODER A ) UND B ) ODER C ). Etwas Literatur dazu findet sich u. a. bei ELV. Wenn ich mal suche, finde ich vielleicht die Excel-Datei, in die ich das mal "gepresst" habe. Da konnte man schön mit den Eingangssignalen und Verknüpfungen spielen.
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
- gnom
- Beiträge: 335
- Registriert: 23.06.2022, 05:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Brühl
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: HmIP-FSM16 hat drei Schaltaktoren warum
was optisches zum Thema vom Experten, sehr informativ https://www.youtube.com/watch?v=Cwxwtig6Q1I
Gruss, Chris
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
- HM-Villa
- Beiträge: 522
- Registriert: 24.01.2022, 10:13
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 125 Mal
Re: HmIP-FSM16 hat drei Schaltaktoren warum
Ich habe mal gesucht und bin fündig geworden. In den hellorange unterlegten Feldern kann man mittels der Dropdown-Listenfelder Verknüpfung und Eingangswert auswählen.
Vielleicht kann's ja jemand gebrauchen.
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten