Guten Tag zusammen,
ich bin noch Recht neu in der Homeatic Welt. Bisher konnte ich 90% der gewünschten Funktionen selber einbauen.
Bei uns ist der Großteil Homeatic wired. CCU3 und hier und da einen Access Point.
Nun habe ich den Fehler gemacht, dass ich im Treppenhaus nur in der ersten Etage einen SMI55 eingeplant habe. Im Erdgeschoss fehlt ein Bewegungsmelder.
Ich habe hier noch einen SMO-A-2 rumliegen gehabt den ich jetzt zweckentfremden wollte (indoor statt outdoor).
Das Anlernen hat Problemlos geklappt.
Ich möchte dieses Gerät nun in das bestehende Programm zum Steuern des Treppenhauses einbinden.
Dort kann ich aber nur "Systeminformationen" abgreifen. Mir fehlt beim SMO-A-2 wie beim SMI55 der Punkt "... bei Bewegung erkannt".
Ich stehe auf dem Schlauch und weiß wirklich nicht, wo das Problem ist. Ich muss doch in das Programm den Bewegungsmelder einbinden können?
Vielen Dank und lieben Gruß
Skypatter
Bewegungsmelder SMO-A-2 in Programm einbinden
Moderator: Co-Administratoren
Bewegungsmelder SMO-A-2 in Programm einbinden
Zuletzt geändert von Roland M. am 04.02.2024, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
- Roland M.
- Beiträge: 9852
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 1397 Mal
Re: Bewegungsmelder SMO-A-2 in Programm einbinden
Hallo und willkommen im Forum!
Roland
Du hast den Kanal :0 (Servicekanal) ausgewählt. Die Bewegung wird wohl im Kanal :1 auszuwählen sein.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...