Regelung HmIP eTRV-B Heitzkörperventiele
Moderator: Co-Administratoren
Regelung HmIP eTRV-B Heitzkörperventiele
Hallo zusammen
ich habe das Problem das meiner Meinung nach die Regelung spinnt.
Meine Konfigoration
Rasperry Matic mit den ELV System
Thermostat ist das HmIP- eTRV-B Heitzkörperthermostat
Als Wandthermostat ist HmIP-WTH-B
Eingesetzt
jetzt habe ich das peroblem das ich einen Sollwert von 27 C anlege der Raum hat 21 C und das Ventiel macht nur 24 % auf
wie kann ich dsa ändern so wird das nichts mit den Aufheizen.
Ja ich weis das 27 C etwas zu viel ist zum testen war das ok, das gleiche habe ich auch wenn der Istwert bei 18 liegt und der Sollwert bei 20 ....
hat einer einen Vorschlag?
ich bedanke mich
ich habe das Problem das meiner Meinung nach die Regelung spinnt.
Meine Konfigoration
Rasperry Matic mit den ELV System
Thermostat ist das HmIP- eTRV-B Heitzkörperthermostat
Als Wandthermostat ist HmIP-WTH-B
Eingesetzt
jetzt habe ich das peroblem das ich einen Sollwert von 27 C anlege der Raum hat 21 C und das Ventiel macht nur 24 % auf
wie kann ich dsa ändern so wird das nichts mit den Aufheizen.
Ja ich weis das 27 C etwas zu viel ist zum testen war das ok, das gleiche habe ich auch wenn der Istwert bei 18 liegt und der Sollwert bei 20 ....
hat einer einen Vorschlag?
ich bedanke mich
Zuletzt geändert von Roland M. am 01.03.2024, 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
Grund: Thema verschoben
-
- Beiträge: 5520
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 755 Mal
Re: Regelung HmIP eTRV-B Heitzkörperventiele
Heizgruppe verwendet? Wir haben keine Ahnung, wie oder ob du die beteiligten Geräte verknüpft hast.
Screenshots!
Screenshots!
Re: Regelung HmIP eTRV-B Heitzkörperventiele
Hallo gut guten Abend.
ein Bild von der Heitzgruppe
Hoffe das hilft weiter um mir einen tip zu geben.
ein Bild von der Heitzgruppe
Hoffe das hilft weiter um mir einen tip zu geben.
-
- Beiträge: 5520
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 755 Mal
Re: Regelung HmIP eTRV-B Heitzkörperventiele
Nun weiß ich ja nicht, wie lange vorher die Ventilöffnung schon bei 57 % lag, aber wenn ich davon ausgehe, dass dies schon eine Weile der Fall ist, dann scheint das doch ganz normal zu funktionieren. Ich habe außer bei grassen Temperaturunterschieden noch keine wesentlich größere Ventilöffnungsgrade gesehen, das sollte also gehen.
Hier würde ich an der Heizung selbst suchen. Wenn der Heizkörper auch bei abgenommenem Thermostat nicht warm genug wird, dann hat die Anlage ein Problem.
Wenn das funktioniert, kommt ein Montagefehler des Thermostaten in Frage, wodurch der tatsächliche Ventilstatus des Heizkörpers gar nicht 57 % ist wie vom HKT angenommen. Kalibrierfahrt mal wiederholt? Festen Sitz des Thermostaten überprüft? Insbesondere an Danfoss-Ventilen werden die oft fehlerhaft montiert.
Zudem: du hast im Wochenprogramm Werte programmiert, die nahe am Istwert liegen. Wo genau ist dann dein Problem? Hast du manuell verstellt? Du weißt, dass diese Verstellung nur bis zum nächsten Schaltpunkt des Wochenprogramms andauert?
Hier würde ich an der Heizung selbst suchen. Wenn der Heizkörper auch bei abgenommenem Thermostat nicht warm genug wird, dann hat die Anlage ein Problem.
Wenn das funktioniert, kommt ein Montagefehler des Thermostaten in Frage, wodurch der tatsächliche Ventilstatus des Heizkörpers gar nicht 57 % ist wie vom HKT angenommen. Kalibrierfahrt mal wiederholt? Festen Sitz des Thermostaten überprüft? Insbesondere an Danfoss-Ventilen werden die oft fehlerhaft montiert.
Zudem: du hast im Wochenprogramm Werte programmiert, die nahe am Istwert liegen. Wo genau ist dann dein Problem? Hast du manuell verstellt? Du weißt, dass diese Verstellung nur bis zum nächsten Schaltpunkt des Wochenprogramms andauert?
- gnom
- Beiträge: 331
- Registriert: 23.06.2022, 05:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Brühl
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Regelung HmIP eTRV-B Heitzkörperventiele
genau, das sehe ich auch als ganz normales Verhalten.
Verstehe dich so, dass Du eher Bedenken hast, aber lese nicht raus, das es konkrete Probleme im Sinne "Raum wird nicht warm" gibt.
Kurzfristige Test sind m.E. schnell irreführend. Man sollte das über Stunden/Tage beobachten.
Wenn ich z.B. um 4-5 Grad erwärmen möchte, macht das Ventil "nur" und ca. 30%+- auf - und das funktioniert trotzdem.
Im Normalfall "tastet" sich die HmIP-Heizgruppe an die richtige Regelung ran und über Tage lernt sie, wie weit die Ventile idealerweise geöffnet werden müssen, um bestimmte Differenzen zu überbrücken. Wechselt man z.B. die Batterien, beginnt dieser Lernprozess von neuem.
Je kleiner die Differenz, desto geringer die Ventilöffnung. Bei 2-3 Grad sehe ich oft ~15%+-
Beim Boost sehe ich auch "nur" 80%
Verstehe dich so, dass Du eher Bedenken hast, aber lese nicht raus, das es konkrete Probleme im Sinne "Raum wird nicht warm" gibt.
Kurzfristige Test sind m.E. schnell irreführend. Man sollte das über Stunden/Tage beobachten.
Wenn ich z.B. um 4-5 Grad erwärmen möchte, macht das Ventil "nur" und ca. 30%+- auf - und das funktioniert trotzdem.
Im Normalfall "tastet" sich die HmIP-Heizgruppe an die richtige Regelung ran und über Tage lernt sie, wie weit die Ventile idealerweise geöffnet werden müssen, um bestimmte Differenzen zu überbrücken. Wechselt man z.B. die Batterien, beginnt dieser Lernprozess von neuem.
Je kleiner die Differenz, desto geringer die Ventilöffnung. Bei 2-3 Grad sehe ich oft ~15%+-
Beim Boost sehe ich auch "nur" 80%
Gruss, Chris
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
-
- Beiträge: 5520
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 755 Mal
Re: Regelung HmIP eTRV-B Heitzkörperventiele
gnom wollte sicher nur zum Ausdruck bringen, dass standardmäßig selbst bei Boost 80 % schon sehr viel sind und somit die 57 % im Automatikbetrieb völlig korrekt aussehen.
- Horst Henning
- Beiträge: 492
- Registriert: 20.07.2019, 12:58
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Re: Regelung HmIP eTRV-B Heitzkörperventiele
Mein eTRV-2 regelt auch merkwürdig. Mit einem Temperatur-Offset geht es so.
das wäre ja furchtbar. Nochmal wochenlange Lernerei?
die 80% werden auch angezeigt, wenn das Ventil nicht läuft, z.B. auf Adaptierfahrt wartet (selbst erlebt bei einem HM-CC-RT-DN)
- gnom
- Beiträge: 331
- Registriert: 23.06.2022, 05:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Brühl
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Regelung HmIP eTRV-B Heitzkörperventiele
genau
Gruss, Chris
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly