Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinen Homematic IP Heizkörperthermostaten. Wenn ich die SOLL Temperatur eines Heizkörperthermostats in openHAB ändere, bekomme ich immer eine NullPointerException. Ich hab das Item manuell in Visual Studio Code wie folgt angelegt:
Number setPointTemperaturHeizung "Soll Temperatur Heizung [%.2f °]" <temperature> {channel="homematic:HmIP-eTRV-2:XXXXX#SET_POINT_TEMPERATURE"}
Wenn ich aber z.B. den Status des Fensters des Heizkörperthermostats ändere, funktioniert dies Problemlos. Die Soll und Ist Temperatur werden auch richtig in openHAB angezeigt.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus
NullPointerException beim setzten der Temperatur im Heizkörperthermostat in openhab
Moderator: Co-Administratoren
NullPointerException beim setzten der Temperatur im Heizkörperthermostat in openhab
- Dateianhänge
-
- openhab.log
- openhab.log
- (2.81 KiB) 90-mal heruntergeladen
-
- events.log
- events.log
- (221 Bytes) 89-mal heruntergeladen
-
- Beiträge: 215
- Registriert: 19.01.2015, 07:42
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: NullPointerException beim setzten der Temperatur im Heizkörperthermostat in openhab
RaspberryMatic 3.73.9.20231130 on Proxmox, HB-RF-ETH and Aurel Groundplane binded by openHAB 4.1.1
Re: NullPointerException beim setzten der Temperatur im Heizkörperthermostat in openhab
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hat funktioniert!