ich habe vor einiger Zeit meinen Schaltschrank ausgetauscht. Im neuen Schrank habe ich nun ein Modul eingebaut, welches die CCU & das RPI-RF-MOD in einem Gehäuse auf der Hutschiene beinhaltet.
Leider habe ich seitdem enorme Probleme mit dem Carrier Sense. Dieser ist konstant bei > 80% und alle 1-2 Wochen friert die ganze Systemkommunikation ein und ich muss mit einem Neustart nachhelfen.
Ich habe mal etwas nachgelesen und oft steht beschrieben, dass bei hohem Carrier Sense wohl die Funkfrequenz belegt sein soll. Jedoch habe ich keine (mir bekannten) Funkmodule dort. Ich frage mich, ob der neue Schaltschrank wohl vermutlich die Frequenz eher blockiert?
Dazu muss ich sagen: Ich habe eine komplette HM-IPW-Anlage im Haus und habe alle Funkmodule durch Kabelgebundene ausgetauscht. Kann ich das Funkmodul nicht irgendwie abschalten um das System zu stabilisieren?
Dec 25 23:24:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:25:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:26:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 90 %
Dec 25 23:27:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:28:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:29:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:30:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:31:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 85 %
Dec 25 23:32:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 90 %
Dec 25 23:33:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:34:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 90 %
Dec 25 23:35:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:36:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 90 %
Dec 25 23:37:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:38:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:39:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:40:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:41:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 87 %
Dec 25 23:42:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 87 %
Dec 25 23:43:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 87 %
Dec 25 23:44:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 87 %
Dec 25 23:45:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 87 %
Dec 25 23:46:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:47:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:48:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:49:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:50:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:50:38 homematic-raspi user.warn rfd: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
Dec 25 23:51:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:52:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 90 %
Dec 25 23:53:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 90 %
Dec 25 23:54:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Dec 25 23:55:00 homematic-raspi user.warn watchdog: DutyCycle-5F298D76FF, NAME: 'CCU', TYPE: CCU2, CONNECTED: 1, DC: 0 %, CS: 80 %
Gruß!