Intervallschaltung gesucht

Einrichtung, Nutzung und Hilfe zu RaspberryMatic (OCCU auf Raspberry Pi)

Moderatoren: jmaus, Co-Administratoren

Antworten
Kindsy
Beiträge: 171
Registriert: 20.10.2008, 16:00
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 11 Mal

Intervallschaltung gesucht

Beitrag von Kindsy » 05.05.2024, 12:12

Hallo Loide,
für mein neues Hobby CNC Fräsen wollte ich mit der WebGui eine Intervallschaltung mit einer schaltbaren Steckdose realisieren,
die meine Spanabsaugung eben alle 10 Minuten für 2 Minuten einschaltet und dann wieder ausschaltet und den Zyklus wieder startet.
Dieser Zyklus soll gestartet werden wenn ich die Taste an der schaltbaren Steckdose manuell betätige. Ich bring das leider nicht hin, der Zyklus hat nach dem Einstecken der schaltbaren Steckdose genau einmal funktioniert und danach nicht mehr.
Kann mir da bitte wer von euch helfen, die Steckdose ist eine HmIP-PS-2...

Bitte Danke

Kindsy
RASPI 3b mit RPI-RF-MOD und abgesetzter Aurel GP 868 an 10m Verlängerung
2x HM-LGW-O-TW-W-EU
1x HMIP-HAP mit abgesetzter H-Tronic HT250A an 10m Verlängerung
Aktuell (07:47) :D :D ca 105 Sensoren und Aktoren, 99% Funk, 1% wired

schlichi
Beiträge: 409
Registriert: 26.08.2016, 19:26
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Erding
Hat sich bedankt: 63 Mal
Danksagung erhalten: 31 Mal

Re: Intervallschaltung gesucht

Beitrag von schlichi » 05.05.2024, 13:22

Hallo Kindsy,

hab meinen Beitrag zurückgenommen, da der Nachfolgende von Roland die einfachere und damit bessere Lösung beschreibt. :wink:

Gruß
schlichi
Zuletzt geändert von schlichi am 05.05.2024, 15:17, insgesamt 3-mal geändert.
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender) :roll:

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9855
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 255 Mal
Danksagung erhalten: 1403 Mal

Re: Intervallschaltung gesucht

Beitrag von Roland M. » 05.05.2024, 14:50

Hallo!

Warum umständlich mit Programmen? :D

Direktverknüpfung anlegen, Profil "Ein/Aus" auswählen, Einschaltdauer 2 min, Ausschaltdauer 8 min.
Fertig. ;)


Roland
(derzeit in Landesbergen)
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Kindsy
Beiträge: 171
Registriert: 20.10.2008, 16:00
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 11 Mal

Re: Intervallschaltung gesucht

Beitrag von Kindsy » 05.05.2024, 17:14

SUPER Danke

Das wars...
RASPI 3b mit RPI-RF-MOD und abgesetzter Aurel GP 868 an 10m Verlängerung
2x HM-LGW-O-TW-W-EU
1x HMIP-HAP mit abgesetzter H-Tronic HT250A an 10m Verlängerung
Aktuell (07:47) :D :D ca 105 Sensoren und Aktoren, 99% Funk, 1% wired