HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 22.01.2018, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Hallo,
ich bin einen Schritt weiter. Nachdem ich mehrmals die Schaltung überprüft habe und auch einen zweite Andruino geflashed habe, ohne eine Veränderung zu bemerken habe ich festgestellt, wenn ich die Spannungsversorgung von der Funkplatine CC1101 nehme blinken die LED´s. Mit einem Foto habe ich auf der Vergrößerung Lötzinnbrücken am IC der Funkplatine entdeckt. Nun habe ich eine andere CC1101 verwendet und nun habe ich eine Anzeige und auch die LED´s scheinen zu funktionieren. Leider bekomme ich den Sensor an meiner CCU3 nicht angelernt. Wie muss ich hier vorgehen?
Gruß, F.
Nachtrag:
Ich habe durch den Tipp mit dem FreqTest und das Anpassen der Frequenz des IC1101 Moduls im Sketch es geschaft, dass ich den Sensor anlernen konnte. Nun werde ich ihn in ein Gehäuse bauen und anschliessen. Danke für die Unterstützung...
ich bin einen Schritt weiter. Nachdem ich mehrmals die Schaltung überprüft habe und auch einen zweite Andruino geflashed habe, ohne eine Veränderung zu bemerken habe ich festgestellt, wenn ich die Spannungsversorgung von der Funkplatine CC1101 nehme blinken die LED´s. Mit einem Foto habe ich auf der Vergrößerung Lötzinnbrücken am IC der Funkplatine entdeckt. Nun habe ich eine andere CC1101 verwendet und nun habe ich eine Anzeige und auch die LED´s scheinen zu funktionieren. Leider bekomme ich den Sensor an meiner CCU3 nicht angelernt. Wie muss ich hier vorgehen?
Gruß, F.
Nachtrag:
Ich habe durch den Tipp mit dem FreqTest und das Anpassen der Frequenz des IC1101 Moduls im Sketch es geschaft, dass ich den Sensor anlernen konnte. Nun werde ich ihn in ein Gehäuse bauen und anschliessen. Danke für die Unterstützung...
Gruß aus dem Norden Bayerns, F.
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
-
- Beiträge: 14
- Registriert: 06.11.2018, 19:54
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Nach langer Suche habe ich nun doch noch geschafft meinem HB-UNI-Sen-CURRENT Nachbau Messwerte zu entlocken... Verantwortlich waren die ADS1115 Module, die sich nicht richtig auf 4A und 4B adressieren lassen. Immerhin funktioniert die Adressen 48 und 49....
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 22.01.2018, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Mittlerweile ist alles in ein Hutschienengehäuse gebaut und das Anlernen hat auch nach dem Freqtest geklappt. Soweit funktioniert Alles, nur lässt sich die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige nicht aktivieren. Der Taster ist richtig verdrahtet und schaltet den Eingang gegen Masse. Kann man irgendwie prüfen, ob das Signal ans Display raus geht?
Gruß aus dem Norden Bayerns, F.
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
-
- Beiträge: 12140
- Registriert: 20.11.2016, 20:01
- Hat sich bedankt: 853 Mal
- Danksagung erhalten: 2156 Mal
- Kontaktdaten:
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Wenn ich es richtig sehe, wird das Backlight über I/O P3 vom LCD I2C Expander gesteuert.
Dort könntest du mal messen, ob sich der Pegel ändert.
Dort könntest du mal messen, ob sich der Pegel ändert.
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 22.01.2018, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Super schneller Tipp. Danke. Ich werde heute Nachmittag mal messen.
Gruß aus dem Norden Bayerns, F.
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 22.01.2018, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Habe es gefunden dank dem Schaltplan. Vielen Dank. Es war der Brückenjumper. War etwas locker. Habe einen anderen Jumper aufgesteckt und schon funktioniert es.
Gruß aus dem Norden Bayerns, F.
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
-
- Beiträge: 14
- Registriert: 06.11.2018, 19:54
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Welches Gehäuse hast du verwendet? Das sieht wirklich klasse aus!
-
- Beiträge: 124
- Registriert: 22.01.2018, 19:29
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
WITTKOWARE Hutschienengehäuse mit Klarsichtdeckel, grau (Breite 105mm (6TE))
bei großen Versender mit A....
Gibt es auch in anderen Breiten. Hinter der Klarsichtfront ist ein normales Papier aus dem Laserdrucker und mit Tesafilm fixiert.
bei großen Versender mit A....
Gibt es auch in anderen Breiten. Hinter der Klarsichtfront ist ein normales Papier aus dem Laserdrucker und mit Tesafilm fixiert.
Gruß aus dem Norden Bayerns, F.
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
CCU3, HMIP-HAP, 1x HMIP-SWDO, 3x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-LC-Sw1-Ba-PCB, 3x HM-WDS30-OT2-SM, 5x HmIP-BWTH, 3x HmIP-SRH, 1x HM-LC-Sw2PBU-FM, 8x HM-Sec-SCo, 1x Weatherman, CUxD, CUxD-Highcharts, CCU-Historian,1x Shelly1PM
-
- Beiträge: 243
- Registriert: 23.02.2018, 14:35
- Wohnort: Salzwedel
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: HB-UNI-Sen-CURRENT - Stromsensor
Hallo zusammen,
Ich habe mehrfach den Stromsensor aufgebaut.
Nun möchte ich statt dem SCT013-xxx einen ACS758LCB-050U (50A max = 60mV/A Unidirektional) 4-mal
und einen ACS758LCB-100B (+ -100A max = + -20mV/A bidirektional) anschließen.
Dazu muss aber die Einstellung für die ADS1115 im Sketch geändert werden.
Ich denke für die ersten beiden ADS, ist mit max 20A zu rechnen. ( 4 x 400V 10A Solar Strings)
Und für den dritten ADS ist mit 5 A aber + und – zu rechnen (soll parallel zur Plus Leitung 48V, die max -300A und +200A Belastet wird, geklemmt werden)
Hat einer das schon versucht.
Wehre bei der Hilfe beim Sketch sehr dankbar.
Ich habe mehrfach den Stromsensor aufgebaut.
Nun möchte ich statt dem SCT013-xxx einen ACS758LCB-050U (50A max = 60mV/A Unidirektional) 4-mal
und einen ACS758LCB-100B (+ -100A max = + -20mV/A bidirektional) anschließen.
Dazu muss aber die Einstellung für die ADS1115 im Sketch geändert werden.
Ich denke für die ersten beiden ADS, ist mit max 20A zu rechnen. ( 4 x 400V 10A Solar Strings)
Und für den dritten ADS ist mit 5 A aber + und – zu rechnen (soll parallel zur Plus Leitung 48V, die max -300A und +200A Belastet wird, geklemmt werden)
Hat einer das schon versucht.
Wehre bei der Hilfe beim Sketch sehr dankbar.
noch Anfänger