Hi zusammen,
Nutze schon länger einen Pi3 als CCU Ersatz, auf dem läuft piVCCU in Version 3.59.6, zudem in einer anderen virtuellen Instanz Iobroker. Nutze die HM-MOD-RPI-PCB.
Bisher lief alles tadellos, wobei ich ehrlich gesagt nur 10 HM Rolladen Aktoren daran betreibe.
Nun sollte das mit HMIP erweitert werden um die FBH smart zu machen.
Das anlernen das Aktors HmIP-FALMOT-C12 war problemlos über die GUI erledigt.
Aber das Thermostat wird ums verrecken nicht gefunden. Egal ob im normalen Anlernmodus oder im lokalen .
Gerät an verschiedenen Stellen probiert, Reset WT durchgeführt, Neustart piVCCU, nichts ...
Habe es auch bereits mit zwei verschiedenen HmIP-WTH-1 probiert. Das Ergebnis ist jedesmal das selbe. Posteingang bleibt leer, es wird kein Gerät gefunden...
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Anlernen von Wandthermostat HmIP-WTH-1 nicht möglich
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 15.10.2023, 18:21
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Baxxy
- Beiträge: 11026
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2282 Mal
Re: Anlernen von Wandthermostat HmIP-WTH-1 nicht möglich
3.59.6 ist "steinalt".
Das WTH-1 dagegen relativ neu.
Alte Versionen unterstützen keine neueren Geräte, ergo... piVCCU updaten.
Das WTH-1 dagegen relativ neu.
Alte Versionen unterstützen keine neueren Geräte, ergo... piVCCU updaten.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 15.10.2023, 18:21
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Re: Anlernen von Wandthermostat HmIP-WTH-1 nicht möglich
Vielen Dank für die schnelle Antwort, auf den Trichter kam ich gestern auch schon mal... Und nun beginnt Problem Nr. 2:
Ich kann mich nicht mit pi und raspberry über SSH einwählen.
Nur für mein Verständnis... Ich hab auf dem Pi3 zwei Instanzen mit zwei verschiedenen IPs laufen. Iobroker könnte ich gestern mit pi als User und meinem Passwort (nicht raspberry) updaten.
Auf die IP der piVCCU xxx.xxx.xxx.91 komme ich per SSH und dem Pi User nicht drauf, Access denied. Mit dem Login der CCU komme ich drauf, kann aber keine Befehle ausführen,auch das Prompt schaut anders aus ...
Habt hier noch eine Idee was ich machen kann? Mit dem o.g. Login kann ich auch Dateien per SSH hochladen, kann man das Update auch so einspielen?
Ich kann mich nicht mit pi und raspberry über SSH einwählen.
Nur für mein Verständnis... Ich hab auf dem Pi3 zwei Instanzen mit zwei verschiedenen IPs laufen. Iobroker könnte ich gestern mit pi als User und meinem Passwort (nicht raspberry) updaten.
Auf die IP der piVCCU xxx.xxx.xxx.91 komme ich per SSH und dem Pi User nicht drauf, Access denied. Mit dem Login der CCU komme ich drauf, kann aber keine Befehle ausführen,auch das Prompt schaut anders aus ...
Habt hier noch eine Idee was ich machen kann? Mit dem o.g. Login kann ich auch Dateien per SSH hochladen, kann man das Update auch so einspielen?
- deimos
- Beiträge: 5407
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 962 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Anlernen von Wandthermostat HmIP-WTH-1 nicht möglich
Hi,
die IP, mit welcher du ioBroker aktualisieren konntest, ist die IP vom Host.
Die andere IP ist die vom CCU Container.
Das Update musst du im Host machen.
Mach bitte vor dem Update ein Backup, idealerweise fährst du dafür das System sauber runter und machst dann ein Image der ganzen SSD.
Bei einem so alten System wirst du vermutlich auch ein Update von Raspbian selbst machen müssen, die aktuellen Versionen von piVCCU unterstützen nur noch bullseye und bookworm und ich gehe sehr stark davon aus, dass die eine ältere Version hast.
Viele Grüße
Alex
die IP, mit welcher du ioBroker aktualisieren konntest, ist die IP vom Host.
Die andere IP ist die vom CCU Container.
Das Update musst du im Host machen.
Mach bitte vor dem Update ein Backup, idealerweise fährst du dafür das System sauber runter und machst dann ein Image der ganzen SSD.
Bei einem so alten System wirst du vermutlich auch ein Update von Raspbian selbst machen müssen, die aktuellen Versionen von piVCCU unterstützen nur noch bullseye und bookworm und ich gehe sehr stark davon aus, dass die eine ältere Version hast.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 15.10.2023, 18:21
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Re: Anlernen von Wandthermostat HmIP-WTH-1 nicht möglich
Hi Alex,
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin auch ein Trottel , hatte das running system 2 Jahre nicht oder kaum angefasst und war schon geschockt das ich mir mal meine Passwörter nicht dokumentiert habe .
Ich werde es mal auf dem Weg probieren. Vielen Dank nochmals.
Eine andere Frage, hab mittlerweile eine Synology DS920+, daher hab ich überlegt dort den Iobroker auszulagern. Damit würde ich den RPI3 künftig nur noch als CCU Ersatz haben. Oder macht es Sinn die CCU auch auf potentere HW zu packen? Nur müsste ich dann das Funkmodul über Netzwerk anbinden, wegen Empfang im Keller
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich bin auch ein Trottel , hatte das running system 2 Jahre nicht oder kaum angefasst und war schon geschockt das ich mir mal meine Passwörter nicht dokumentiert habe .
Ich werde es mal auf dem Weg probieren. Vielen Dank nochmals.
Eine andere Frage, hab mittlerweile eine Synology DS920+, daher hab ich überlegt dort den Iobroker auszulagern. Damit würde ich den RPI3 künftig nur noch als CCU Ersatz haben. Oder macht es Sinn die CCU auch auf potentere HW zu packen? Nur müsste ich dann das Funkmodul über Netzwerk anbinden, wegen Empfang im Keller
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 15.10.2023, 18:21
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Re: Anlernen von Wandthermostat HmIP-WTH-1 nicht möglich
Noch ein kurzes Update, hat geklappt vielen Dank, WT wird erkannt . Nochmals danke für die schnelle Hilfe