Hi,
ich habe 2 falmot12 und diverse unterschiedliche Versionen der hmip Wandthermostate für unsere FBH im Einsatz. Als WP haben wir eine Nibe Split, die auch kühlen kann - mit den alten non-Smart Thermostaten klappte das auch.
In der hmip-Installation leider nicht. Wenn ich den Modus in den Thermostaten (ch 5) manuell auf Kühlen stelle (inkl. eigenem Profil 4) bleiben alle Stellantriebe bei Null. Eingestellt als Solltemperatur ist 21 Grad, IST ist deutlich darüber. Der Kühlmodus wird auf den wth2 korrekt angezeigt. Die WP steht auf cooling und der Verdichter läuft.
Auch wenn ich auf manuell und 17 grad gehe oder boost - keine Änderung. Alles bleibt geschlossen.
Wie bekomme ich das ans laufen? Muss ist evtl. diese MIOB noch kaufen und da irgendwo anschließen? Oder was mache ich falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße
Chris
Falmot12 und Kühlmodus
Moderator: Co-Administratoren
Falmot12 und Kühlmodus
--------------------------------------------
124 Kanäle in 86 Geräten, CCU3, Redmatic -> HomeKit
124 Kanäle in 86 Geräten, CCU3, Redmatic -> HomeKit
- Henke
- Beiträge: 1538
- Registriert: 27.06.2022, 20:51
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danksagung erhalten: 313 Mal
Re: Falmot12 und Kühlmodus
Probiere bei den FALMOTs Kanal 0 den Datenpunkt HEATING_COOLING umzustellen.
Re: Falmot12 und Kühlmodus
Hallo Henke,
vielen Dank für deine Antwort. Verzeih bitte, wenn ich da auf dem Schlauch stehe. Aber zumindest in den Einstellungen des Falmot finde ich im Channel 0 den Punkt heizen oder kühlen nicht. Das finde ich nur im Channel 5 des Thermostates. Siehe Bilder. Oder muss ich den Parameter per Programm setzen?
vielen Dank für deine Antwort. Verzeih bitte, wenn ich da auf dem Schlauch stehe. Aber zumindest in den Einstellungen des Falmot finde ich im Channel 0 den Punkt heizen oder kühlen nicht. Das finde ich nur im Channel 5 des Thermostates. Siehe Bilder. Oder muss ich den Parameter per Programm setzen?
--------------------------------------------
124 Kanäle in 86 Geräten, CCU3, Redmatic -> HomeKit
124 Kanäle in 86 Geräten, CCU3, Redmatic -> HomeKit
- Baxxy
- Beiträge: 11029
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 631 Mal
- Danksagung erhalten: 2285 Mal
Re: Falmot12 und Kühlmodus
viewtopic.php?f=60&t=44596#p448430
Die Einstellung in Kanal:5 eines WTH gilt nur für die 2-Punkt Regelung (DV mit Aktor).
Du musst den FALMOT umstellen.
Die Einstellung in Kanal:5 eines WTH gilt nur für die 2-Punkt Regelung (DV mit Aktor).
Du musst den FALMOT umstellen.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
Re: Falmot12 und Kühlmodus
Vielen Dank für eure Hilfe! Das war die Lösung.
Über die Einstellung beim Falmot12 haben sich auch alle angeschlossenen Thermostate entsprechend umgestellt. Perfekt.
Über die Einstellung beim Falmot12 haben sich auch alle angeschlossenen Thermostate entsprechend umgestellt. Perfekt.
--------------------------------------------